> прокладка наружных сетей (пар и дизель)
Михалыч111
сообщение 13.10.2017, 8:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.10.2016
Пользователь №: 307495



Здравствуйте! Возможна ли прокладка на одной эстакаде паропровода (Тмакс=120С) и дизелепровода? Каждый в отдельной изоляции, после чего загнаны в общую..что-то это предложение немного смущает)))ведь температура вспышки дизеля зимнего в закрытом тигле 30С..Как считаете, опасно ли это соседство? Где посмотреть какие-либо нормы по расположению и минимальному расстоянию подобных инеженрных сетей? В тепловых сетях не найдено ничего(( выручайте своими мыслями, спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kelendros
сообщение 19.10.2017, 1:17
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.6.2016
Пользователь №: 299520



Я бы не стал так рисковать.
Трубопровод с дизельным топливом наверное относится к технологическим трубопроводам и подпадает под ГОСТ 32569-2013
Смотрите п.10.1.9 - расстояния между трубопроводами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 19.10.2017, 4:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Руководство по безопасности технологических трубопроводов. В Приложении 9 расстояния между трубами. Ограничения по прокладке с паром вроде как нет, но в общей изоляции зачем делать? Если дизелька зимняя и так не замерзнет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михалыч111
сообщение 25.10.2017, 11:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.10.2016
Пользователь №: 307495



Цитата(kelendros @ 19.10.2017, 1:17) *
Я бы не стал так рисковать.
Трубопровод с дизельным топливом наверное относится к технологическим трубопроводам и подпадает под ГОСТ 32569-2013
Смотрите п.10.1.9 - расстояния между трубопроводами

спасибо за ответ!

Цитата(T-rex @ 19.10.2017, 4:53) *
Руководство по безопасности технологических трубопроводов. В Приложении 9 расстояния между трубами. Ограничения по прокладке с паром вроде как нет, но в общей изоляции зачем делать? Если дизелька зимняя и так не замерзнет


Так то да,не замерзнет. Но вот в месте отбора топлива прописывают. что температура д.б. не менее 10С unsure.gif А так как схема тупиковая, т.е. без циркуляции, то зимой и ниже в трубах опуститься, вроде как подогревать хотели huh.gif Все таки температуру самовоспламенения наверно дизеля надо рассматривать-она около 300 градусов, пар 120. Уж не должно ничего вспыхнуть ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.10.2017, 15:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Для подогрева соляры можете пустить в одной изоляции закольцованный трубопровод-спутник на воде, с нужной температурой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 28.10.2017, 17:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Ну да, сделайте трубопровод дизельки со спутником (пар, вода, электро) под изоляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 31.10.2017, 17:20
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



делают и с паровым и с водяным спутником
еще и теплообменник в месте забора т.к. густеет в морозы и насос не сдюжит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения