> Аспирация конвейера, Аспирация на узлах пересыпки и погрузки угля
craig_dt
сообщение 20.11.2013, 14:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213819



Добрый день!
Возник спор с технологом по поводу аспирации конвейера.
1. Погрузочный узел представляет собой галерею (крытое отапливаемое помещение, в нём идёт пересыпка угля из вагонов на конвейер).
Имеется пылеподавление.
2. Далее конвейер идёт по неотапливаемому тоннелю в сторону порта. Есть несколько пересыпных узлов (конвейер идёт под небольшим углом вверх и метров с 15 уголь ссыпается на следующую секцию конвейера). Пересыпной узел закрыт кожухом и имеется пылеподавление.
3. С конвейера идёт погрузка на корабли.
Так вот, технолог ссылается на СП 2.2.2.1327-03 п. 4.7:
Цитата
4.7. Для беспыльной выгрузки сыпучих материалов из мешков, бочек и другой мелкой тары рекомендуется применять раздаточные машины с аспирацией или вакуум-пневматические устройства. Мягкая тара после разгрузки должна поступать по закрытым коммуникациям в накопители, оборудованные системой местной вытяжной вентиляции.

Погрузка и разгрузка сыпучих, порошкообразных материалов большими объемами в автотранспорт, вагоны, закрома и другие емкости должна производиться в специально оборудованных местах, площадках, помещениях с применением устройств для локализации и аспирации пыли.

Говорит, что аспирация нужна везде. С 1 пунктом понятно, там она, скорее всего, нужна, но вот 2 и 3?
Если посмотреть пособие (оно действующее) по проектированию конвейерного транспорта к СНиП 2.05.07-85 раздел 9.5 - там говорится про требования только пенопылеподавления в местах пересыпок, при этом пункт 8.3 не рекомендует совмещать пенопылеподавление с аспирацией.
У нас будет пылеподавление водой (не пеной).
С 3 пунктом вообще весло - требует аспирацию на открытом пространстве при погрузке на корабль. Если посмотреть САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВ (4962-89) - там про аспирацию ни слова, естественно, да и ни один порт подобным бредом не оборудован ибо невозожно.
Что можете сказать по этому поводу? На каких участках аспирация нужна и почему (пункт СНиП, СП и т.п.), так же - не нужна и почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 20.11.2013, 15:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(craig_dt @ 20.11.2013, 15:37) *
Если посмотреть САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВ (4962-89) - там про аспирацию ни слова, естественно, да и ни один порт подобным бредом не оборудован ибо невозожно.
Что можете сказать по этому поводу? На каких участках аспирация нужна и почему (пункт СНиП, СП и т.п.), так же - не нужна и почему?

Посмотрите пункты 2.2.5 и 2.2.7 вышеупомянутых санитарных правил - там достаточно полно сказано, чем и как надо обеспечить транспортировку груза в порту. Документ действующий, ссылаться на него можно и нужно. То, на что ссылается технолог, относится к погрузке/разгрузке "в автотранспорт, вагоны, закрома и другие емкости" - а про суда там ничего нет. Зато есть в санитарных правилах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig_dt
сообщение 25.11.2013, 16:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213819



Спасибо! Тут более-менее понятно. Хотя получается некоторая несостыковка с сп 37.13330.2012 п. 10.4.5 и ГОСТ 12.2.022-80 п.3.13.

Ещё вопрос в догонку:
Не подскажите, чем руководствоваться, чтобы прикинуть требуемый объём вытяжки от кожуха, укрывающего место пересыпки? Для начала надо посчитать количество выделяемой пыли, допустим, по этой методичке, а дальше куда глядеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 25.11.2013, 17:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(craig_dt @ 25.11.2013, 17:49) *
Ещё вопрос в догонку:
Не подскажите, чем руководствоваться, чтобы прикинуть требуемый объём вытяжки от кожуха, укрывающего место пересыпки? Для начала надо посчитать количество выделяемой пыли, допустим, по этой методичке, а дальше куда глядеть?

Посмотрите Молчанов Б.С. Проектирование промышленной вентиляции глава 4 параграф 18, далее - с учётом СНиП 41-01-2008, глава 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig_dt
сообщение 26.11.2013, 15:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213819



Спасибо большое!
Ещё в серии АЗ-611 есть приближённый расчёт и таблицы для округлённой прикидки объёмов вытяжки от узла. Это на будущее, если кому пригодится smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreadlock
сообщение 27.11.2013, 11:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80464



СНиП 41-01-2008 не годится. Там на второй странице написано:

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений (далее - зданий).
Настоящие нормы не распространяются на системы:
а) отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха убежищ; сооружений, предназначенных для работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений; объектов подземных горных работ и помещений, в которых производятся, хранятся или применяются взрывчатые вещества;
б) специальных нагревающих, охлаждающих и обеспыливающих установок и устройств для технологического и электротехнического оборудования; аспирации, пневмотранспорта и пылегазоудаления от технологического оборудования и пылесосных установок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 27.11.2013, 12:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(dreadlock @ 27.11.2013, 12:43) *
СНиП 41-01-2008 не годится.

Да, перемудрил малость, извините..
Посмотрите "Пособие к СНиП 2.05.07-85 Пособие по проектированию конвейерного транспорта. Ленточные конвейеры" глава 8 - там конкретики больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
degelev
сообщение 4.6.2015, 15:01
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.5.2015
Пользователь №: 267435



Цитата(craig_dt @ 26.11.2013, 15:37) *
Спасибо большое!
Ещё в серии АЗ-611 есть приближённый расчёт и таблицы для округлённой прикидки объёмов вытяжки от узла. Это на будущее, если кому пригодится smile.gif

добрый день, а есть у вас АЗ-611 ... давно ищу ... поделитесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig_dt
сообщение 4.6.2015, 15:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213819



Добрый день! Не могу найти, видимо, похерил sad.gif Если найду - выложу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mat-sasha
сообщение 14.3.2018, 15:07
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318254



Цитата(degelev @ 4.6.2015, 15:01) *
добрый день, а есть у вас АЗ-611 ... давно ищу ... поделитесь?

Пользуйтесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1359739
rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 13.3.2019, 14:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Добрый день! Вопрос из той же серии, что и у топикстартера.
Есть система транспортирования и отгрузки нефтяного кокса. Кокс из коксовых камер поступает в дробилку, оттуда через систему конвейеров поднимается выше, системой катучих конвейеров пересыпается в силосы, из силосов опять на конвейер и через одну пересыпку в бункер и в вагон.
Поставщик конвейерного оборудования и дробилки предусматривает пылеподавление в местах пересыпок водяным туманом. Всего 15 точек.
В ПД этого пылеподавления не было, а была аспирация тоже от пересыпок и от силосов. Соответственно встает вопрос, нужна ли теперь вообще аспирация? В нормах не рекомендуют совмещать, да я и не вижу смысла.
Тогда что делать с водой от системы пылеподавления? Можно ли ее напрямую сливать в К3? Думаю, надо как-то чистить, но как? Подскажите, может кто сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_dranov
сообщение 9.6.2019, 5:43
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.6.2019
Пользователь №: 361250



Цитата(Странная Белка @ 13.3.2019, 15:26) *
Тогда что делать с водой от системы пылеподавления? Можно ли ее напрямую сливать в К3? Думаю, надо как-то чистить, но как? Подскажите, может кто сталкивался.



А если циклонный фильтр поставить и аспирировать им место пересыпки ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 2.6.2020, 8:06
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Добрый день!
Возник вопрос при проектировании бункера. По технологии по конвейеру происходит пересыпка руды в бункер. В точке пересыпа предусматривается укрытие и система аспирации. Бункер расположен в помещении, отапливаемом.
По расчету получается в точке пересыпа 10000 м3/ч, объем помещения бункера 2500 м3/ч. Постоянных рабочих мест нет.
Требуется ли возмещать объем аспирационного воздуха приточной системой???
Не могу найти норматив. Помогите с этим вопросом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 15.6.2020, 8:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



UP!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.6.2020, 9:11
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Нормы, конечно, есть - см. п.п. 7.5.1, 7.5.2 СП 60.
Не мешает ещё вспомнить школьный курс физики и ответить себе на вопрос - откуда и как поступит рассчитанное Вами количество удаляемого воздуха? И, если нЕоткуда, то откуда уверенность, что расход МО будет соответствовать расчётному, а не на порядок, например, меньше? А если есть откуда (по разным причинам), то соответствует ли это указаниям СП 60 и какая температура случится вдруг в этом отапливаемом помещении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 15.6.2020, 10:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Благодарю!!! Я чет уперся в эту аспирацию и по ней искал нормы.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения