> Медленный фильтр для очистки ливневых стоков
Александр А
сообщение 29.6.2017, 9:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.11.2008
Пользователь №: 25103



Доброго дня всем,

Вопрос от неспециалиста (ни разу не проектировщик, просто заказчик):
Предприятие 1-й группы, 4 га, бетон, лотки по периметру.
Предварительная очистка ливневых стоков - механическая, в бассейне (аккумулятор для наиболее загрязненной части стока, раз в год удаление осадка).

Есть ли смысл подумать в сторону медленных фильтров на кварцевом песке для окончательной очистки?
Рыбхоз, высшая категория. Минус для идеи.
Есть возможность устроить фильтр этак квадратов на тысячу и пускать на него практически весь сток. Полагаю, это плюс.

Почему спрашиваю - песчаный фильтр все-таки будет работать и что-то чистить, а вот бочки с углем, обвешанные сертификатами для рыбхоза, у нас чего-то не работают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.6.2017, 10:47
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Александр А @ 29.6.2017, 9:36) *
Есть возможность устроить фильтр этак квадратов на тысячу и пускать на него практически весь сток. Полагаю, это плюс.

Почему спрашиваю - песчаный фильтр все-таки будет работать и что-то чистить, а вот бочки с углем, обвешанные сертификатами для рыбхоза, у нас чего-то не работают...

Песок "рыбу" не даст
- как промывать этот фильтр?
- куда сбрасывать промывную воду?
- почему не работают скорые угольные фильтры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.6.2017, 10:48
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



На счёт всего стока с бетонного покрытия - хрень. Дорого явно. Самое то - расчетный расход на очистку через фильтры, остальные последующие чистые стоки относительно в обводную (ну, т.е. по классике).
На ливневке песок хорошо уберёт и взвеси и бензо-масло загрязнения, на счёт рыбхоза вопрос. Не понятно на счёт угольных, почему не дают должного эффекта.

Сообщение отредактировал Водяной - 29.6.2017, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр А
сообщение 29.6.2017, 11:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.11.2008
Пользователь №: 25103



Цитата(andrey R @ 29.6.2017, 17:47) *
Песок "рыбу" не даст

Этого и боялся
Цитата(andrey R @ 29.6.2017, 17:47) *
- как промывать этот фильтр?
- куда сбрасывать промывную воду?

раз в сезон собирать верхний слой песка. Т.е. без промывки. Грязеемкости, надеюсь, хватит.
Цитата(andrey R @ 29.6.2017, 17:47) *
- почему не работают скорые угольные фильтры?

да кто их знает. За последние восемь лет у нас благополучно померло три "советских" проектных института. Поэтому проектируем у небольших контор, которые (у меня такое ощущение) являются дилерами того или иного производителя угольных фильтров.
Вот последний проект (там площадь побольше) - также бассейн-аккумулятор, в котором по задумке должны уйти взвеси (где-то 130 мг/л). Из бассейна - насосом в угольный фильтр. Но забивается практически сразу.

Почему завелся про медленный фильтр - дело происходит на бенче - морской береговой террасе, грунты - валуны 10-40 см, поэтому вода уходит мгновенно. Вот и идея отсюда - дополнительный большой бассейн с дном из гравий+песок. И очистка, и сброс. Отдельной трубой в море нежелательно - автодорогу пересекать и всякое такое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.6.2017, 11:21
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Александр А @ 29.6.2017, 11:07) *
Из бассейна - насосом в угольный фильтр. Но забивается практически сразу.

Естественно. Надо перед углём ставить механический фильтр. И предусмотреть взрыхление угля, дабы не было поверхностного кольматажа.
Цитата(Александр А @ 29.6.2017, 11:07) *
Почему завелся про медленный фильтр - дело происходит на бенче - морской береговой террасе, грунты - валуны 10-40 см, поэтому вода уходит мгновенно. Вот и идея отсюда - дополнительный большой бассейн с дном из гравий+песок. И очистка, и сброс. Отдельной трубой в море нежелательно - автодорогу пересекать и всякое такое.

"Рыбы" не будет. А так - мож и прокатит в наше смутное время
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр А
сообщение 29.6.2017, 16:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.11.2008
Пользователь №: 25103



Цитата(andrey R @ 29.6.2017, 18:21) *
Надо перед углём ставить механический фильтр.

Понятно. Место позволяет, чего-нибудь установим. На будущее будем знать, что отстойника недостаточно.

Цитата(andrey R @ 29.6.2017, 18:21) *
"Рыбы" не будет. А так - мож и прокатит в наше смутное время

А есть смысл вдумчиво посчитать разбавление? Все-таки выпуск не концентрированно через трубу, а через приличную толщу грунта на (рискну предположить) длинную береговую линию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.6.2017, 17:33
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Александр А @ 29.6.2017, 16:59) *
А есть смысл вдумчиво посчитать разбавление?

Нет методики расчета разбавления при сбросе в грунт и последующей инфильтрации в водоём.
Да и если что, скорее будут "шить" загрязнение грунта в водоохранной зоне. Это доказать много проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр А
сообщение 30.6.2017, 8:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.11.2008
Пользователь №: 25103



Цитата(andrey R @ 30.6.2017, 0:33) *
Нет методики расчета разбавления при сбросе в грунт и последующей инфильтрации в водоём.
Да и если что, скорее будут "шить" загрязнение грунта в водоохранной зоне. Это доказать много проще.

Эх, такая была идея ...

Андрей Анатольевич, а вот про механический фильтр перед углем... Правильно ли я понимаю, если описание очистной установки следующее:

ОПИСАНИЕ БЛОКОВ
Очистные ливневой канализации состоят из следующих блоков:
Песколовка
отсек предназначенный для осаждения механических примесей минерального происхождения и частичного всплытия свободных нефтепродуктов
Тонкослойный отстойник
отсек, предназначенный для осаждения мелкодисперсных взвешенных веществ и всплытия нефтепродуктов.
Коалесцентный сепаратор
отсек для задержания эмульгированных нефтепродуктов
Сорбционный фильтр
фильтр, используется для доочистки поверхностных вод от нефтепродуктов и остаточных взвешенных веществ.


то мех.фильтра в ней нет?

Но в идеале на угольный фильтр должны идти только растворенные в воде вещества и совершенно незначительная часть взвеси?

Сообщение отредактировал Александр А - 30.6.2017, 8:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.6.2017, 9:55
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Александр А @ 30.6.2017, 8:04) *
Правильно ли я понимаю, если описание очистной установки следующее:

Если описание следующее, гоните этих перцев...кхм... влажными тряпками.
Вполне достаточно регулирующей емкости и блока напорных фильтров, первые ступени которых представляют собой механические фильтры с загрузкой разной крупности. Последние - сорбент.
Цитата(Александр А @ 30.6.2017, 8:04) *
в идеале на угольный фильтр должны идти только растворенные в воде вещества и совершенно незначительная часть взвеси?

Приличные производители сорбентов дают входящие характеристики стока, который можно подать на сорбент. Кстати, растворенные нефтепродукты не каждый сорбент сорбирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр А
сообщение 30.6.2017, 10:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.11.2008
Пользователь №: 25103



Кстати, перцы гарантировали на входе 1300 мг/л взвешенные вещества. У нас песок практически весь остается в лотках, остальное в бассейне, взвеси 130 мг/л (на порядок меньше) и ... никакой работы.
Цитата(andrey R @ 30.6.2017, 16:55) *
Вполне достаточно регулирующей емкости и блока напорных фильтров, первые ступени которых представляют собой механические фильтры с загрузкой разной крупности. Последние - сорбент.

Эх, попросить бы Вас ткнуть пальцем в образец такого оборудования, но, так понимаю, реклама на форуме запрещена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.6.2017, 10:37
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Александр А @ 30.6.2017, 10:25) *
Кстати, перцы гарантировали

Да чего они могут гарантировать, если просто нагромоздили кучу ненужного оборудования? Коалесцентный сепаратор на ливневке? Ну-ну... wink.gif
Цитата(Александр А @ 30.6.2017, 10:25) *
Эх, попросить бы Вас ткнуть пальцем в образец такого оборудования, но, так понимаю, реклама на форуме запрещена?

Да никакого секрета, обычное серийное оборудование. Напорные фильтры делает не один производитель. В советские времена ставили ионообменные фильтры Бийского завода, с высотой загрузки 2 метра (естественно, не с ионообменным наполнением, а с керамзитом разной фракции и сорбентом). Их вроде и посейчас делают.
Осветлительные фильтры для бассейнов тоже годятся, но там максимум метр высота загрузки, то бишь их надо больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр А
сообщение 30.6.2017, 15:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.11.2008
Пользователь №: 25103



Цитата(andrey R @ 30.6.2017, 17:37) *
Напорные фильтры делает не один производитель. В советские времена ставили ионообменные фильтры Бийского завода, с высотой загрузки 2 метра (естественно, не с ионообменным наполнением, а с керамзитом разной фракции и сорбентом). Их вроде и посейчас делают.
Осветлительные фильтры для бассейнов тоже годятся, но там максимум метр высота загрузки, то бишь их надо больше.

Спасибо, поищем. Надеюсь, у напорных фильтров габариты поменьше будут - хлопоты с транспортировкой не такие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения