> Регулировка ГВС и контура отопления
Александр268
сообщение 18.3.2020, 19:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 12.9.2018
Пользователь №: 347786



Здравствуйте, товарищи!
Обращаюсь с таким вопросом. От котельной приходит две трубы. Нагрузка 70 кВт на отопления и 70 кВт на гор. воду. То есть контур горячей воды нужно использовать по мере необходимости, отключая контур отопления. На контуре отопления стоит теплооменник, на контуре ГВС бойлер. Как в данной ситуации лучше организовать управление контурами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.3.2020, 19:23
Сообщение #2


человек пишущий


Группа: Участники форума
Сообщений: 9221
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Александр268 @ 18.3.2020, 19:11) *
На контуре отопления стоит теплооменник, на контуре ГВС бойлер.

"Бойлер" - это не теплообменник, а что-то другое? unsure.gif

Котёл?

Сообщение отредактировал tiptop - 18.3.2020, 19:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр268
сообщение 18.3.2020, 19:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 12.9.2018
Пользователь №: 347786



Цитата(tiptop @ 18.3.2020, 19:23) *
"Бойлер" - это не теплообменник, а что-то другое? unsure.gif


На контуре отопления пластинчатый теплообменник, а на ГВС бойлер с ТЭНом для использования летом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.3.2020, 20:43
Сообщение #4


To my Beautiful, Unknown Future


Группа: Участники форума
Сообщений: 39337
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Контуром отопления регулировать отопление, контуром гвс регулировать гвс. Электробойлер в режиме подхвата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.3.2020, 21:01
Сообщение #5


человек пишущий


Группа: Участники форума
Сообщений: 9221
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Александр268 @ 18.3.2020, 19:11) *
На контуре отопления стоит теплооменник, на контуре ГВС бойлер.

Правильно ли я понимаю, что здесь "теплообменник" - это водоподогреватель ГВС? unsure.gif


В общем, я ничего не понял, но на всякий случай даю ссылку на свою статью:
Автоматическое регулирование в ИТП с предвключенным водоподогревателем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selbultekov
сообщение 19.3.2020, 5:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 351774



Цитата(Александр268 @ 18.3.2020, 23:11) *
От котельной приходит две трубы. Нагрузка 70 кВт на отопления и 70 кВт на гор. воду ... На контуре отопления стоит теплооменник, на контуре ГВС бойлер. Как в данной ситуации лучше организовать управление контурами?

Уважаемый, если судить по данному сообщению, то у вас уже разнесено отопление и ГВС. И регулирование происходит одно отдельно от другого.
И еще вопрос сюда: что за бойлер такой на 70 кВт который работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр268
сообщение 19.3.2020, 12:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 12.9.2018
Пользователь №: 347786



Цитата(selbultekov @ 19.3.2020, 5:15) *
Уважаемый, если судить по данному сообщению, то у вас уже разнесено отопление и ГВС. И регулирование происходит одно отдельно от другого.
И еще вопрос сюда: что за бойлер такой на 70 кВт который работает?

70 кВт имеется в виду или на ГВС или на отопление. Схема в общих чертах
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.3.2020, 12:16
Сообщение #8


To my Beautiful, Unknown Future


Группа: Участники форума
Сообщений: 39337
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Александр268 @ 19.3.2020, 12:08) *
70 кВт имеется в виду или на ГВС или на отопление. Схема в общих чертах
Прикрепленное изображение

Ну и в чем вопрос? Регулятор на подачу каждого контура. Контроллер любой. ГВС по погружному датчику.