> Температурный график со срезкой
cpt
сообщение 22.4.2020, 14:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 889
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Здравствуйте

Получил ТУ с вот таким графиком тепловой сети. График хоть и называется 150/70, но имеет срезку на 120.
1. Данных по температуре обратки в летний период нет, как правильно выбрать температуру обратки для 1 ступени ГВС в летний период по такому графику(может есть кто с Екатеринбурга и подскажет)?
2. Температурный график системы отопления получается с низкой температурой обратки, соответственно получаем большую дельту температур (планирую сделать график 80/50) имеются ли какие то особенности проектирования систем отопления с большими перепадами температуры? Или ничего кроме увеличения размеров отопительных приборов и снижения расходов меня не ожидает?
3. Т.к график с изломом, после -22 расход теплоносителя из сети будет больше, арматуру буду подбирать на этот максимальный расход, для работы при температура выше -20 график становится обыкновенным наклонным и расход теплоносителя станет меньше, для улучшения работы регулирующего клапана при сниженном расходе стоит ли добавить регулятор перепада давления на сети?


Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 22.4.2020, 15:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 784
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



1. Чем вас не устраивает 75-31С?
2. И тут тоже 80-55С (та же дельта 25С что и при 95-70С).
3. Отсутствуют данные по давлениям(перепаду), поэтому о регуляторе сказать нечего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Адалоида
сообщение 22.4.2020, 17:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.2.2018
Пользователь №: 336299



Для начала нужно ГИП попросить позвонить в энергоснабжающую организацию, и задать это вопрос. В каждом городе может быть по своему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 22.4.2020, 17:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 889
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(awlan @ 22.4.2020, 19:42) *
1. Чем вас не устраивает 75-31С?
2. И тут тоже 80-55С (та же дельта 25С что и при 95-70С).
3. Отсутствуют данные по давлениям(перепаду), поэтому о регуляторе сказать нечего.



1. Довольно низкая температура обратки, в основном встречали 40-47 градусов, нагрев в первой ступени должен быть получается с 5 до 26 градусов.
2. Прошу прощение, независимое подключение 80-55 сделать не получится, недоохладим обратку.
3. Тут вопрос общий в большей степени, допусти у меня перепад 5 бар, да я там поставлю регулятор давления, а если 2 бара? И есть ли зависимость от того насколько разный расход в разный период, 10-20-30%?

Адалоида стадия П, пройдём и без этого пока-что, запросить запросим, но часто сети отмалчиваются или выдают чушь, а потом "ой мы ошиблись", у меня так есть ТУ для двух соседних зданий подключенных от одной тепловой камеры, для одного дали график 150-70, для второго 130-70.

Сообщение отредактировал cpt - 22.4.2020, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 22.4.2020, 19:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



У нас все здания с графиком 150-70 от ТЭЦ ещё 25 лет назад перевели на график 125 -70. Проблемы с отоплением отсутствуют . Так что проблем , при работе с графиком 130-70 для обоих зданий , не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 24.4.2020, 0:54
Сообщение #6


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 9584
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Посмотрел, в Архангельске точно такие же тех условия, только срезка пониже, 110-115 Где-то. Один раз 120 видели, думаем, показалось. Никто никаких повышенных перепадов температур не проектирует, зачем это? Будут все приборы на ветках обратки холодные, и придется их делать во всю стену. Проектируйте как обычно, не забивайте голову. Летом 70/40. Зимой берите обратку отопления входящую на 1 ступени, а выходящая вас вообще беспокоить на должна. Комплексной нагрузкой никогда обратку не перегреть.
Регулятор перепада - лишнее. На ценник их посмотрите, и передумаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 24.4.2020, 8:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 889
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(Машинист @ 24.4.2020, 4:54) *
Посмотрел, в Архангельске точно такие же тех условия, только срезка пониже, 110-115 Где-то. Один раз 120 видели, думаем, показалось. Никто никаких повышенных перепадов температур не проектирует, зачем это? Будут все приборы на ветках обратки холодные, и придется их делать во всю стену. Проектируйте как обычно, не забивайте голову. Летом 70/40. Зимой берите обратку отопления входящую на 1 ступени, а выходящая вас вообще беспокоить на должна. Комплексной нагрузкой никогда обратку не перегреть.
Регулятор перепада - лишнее. На ценник их посмотрите, и передумаете.


а как без высокого перепада если по температурному графику сети 120/55 при -32, схем независимая, что бы обратку теплосети охладить до 55, обратка отопления должна быть ниже 55 градусов иначе как? Подачу то я могу любую выдрать (до 90 градусов включительно), но от обратки ниже 55 не уйти ведь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 24.4.2020, 10:39
Сообщение #8


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 9584
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Так вы прогоните обратку отопления через первую ступень ГВС. Там она вам сколько надо, столько и охладит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 24.4.2020, 13:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 889
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



а в ночное время когда разбора ГВС нет, там превышение будет и штрафы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 24.4.2020, 16:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1461
Регистрация: 15.7.2011
Из: наладка ИТП
Пользователь №: 115423



представьте, что это расчетные и средне суточные/часовые температуры smile.gif

может этот график только для "независимой схемы отопления"? в закрытой схеме Т2 ниже Т4, но весной/осенью может быть выше (если автоматика устраняет перетоп, так как график с полочкой 75)

Сообщение отредактировал Altelega - 24.4.2020, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама








Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2020, 22:36