> Расчет толщины тепловой изоляции в канале
Anna123Razd
сообщение 14.5.2020, 15:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.5.2020
Пользователь №: 376952



Здравствуйте. Столкнулась с таким вопросом - при расчете толщины тепловой изоляции следует рассчитать температуру воздуха в канале, в сп есть для этого формула. Но я помню, что есть рекомендованная температура воздуха в канале 25-30 градусов, знакомый преподаватель утверждает, что об этом написано в справочнике Николаева. Только вот перерыла весь справочник, но не нашла, где об этом написано. Может быть кто то знает, где можно найти эти данные в справочнике Николаева (нужна точная ссылка для экспертизы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 14.5.2020, 18:50
Сообщение #2


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1520
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



вряд ли поможет т.к. ныне расчёт по СП
поэтому точно пункт не сообщаю

поиск "непроходных" находит:

Примечания. 1: При подземных прокладках в непроходных и полупроходных каналах температура окружающей среды принимается равной температуре воздуха в канале.
2. При подземной бесканальной прокладке температура окружающей среды принимается равной температуре грунта на глубине заложения оси трубопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna123Razd
сообщение 15.5.2020, 12:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.5.2020
Пользователь №: 376952



Спасибо за ответ. Расчет по сп сделала, изоляция при 25 градусах немного отличается в части подающего трубопровода в большую сторону) хотелось бы ее и оставить. Да и тут скорее спортивный интерес, просто нас так учили в университете, что рекомендуется 25-30 градусов в канале, и производитель изоляции тоже считает при 25 градусах. Стало интересно найти эту информацию в источниках, но что-то безрезультатно - быстрый поиск по тексту справочников Николаева, Громова, Манюка - никак не могу найти.
Вернуться в начало страницы
 