Водянной
сообщение 24.10.2012, 1:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2009
Пользователь №: 33404



Подскажите коллеги, может кто сталкивался с надземным водопроводом? Стадию проект сделал, а вот рабочую стадию даже и не знаю как правильно профиль оформить по типу тепловых сетей что-ли? Трубы идут параллельно теплотрассе на низких опорах, марка ст.159х4,5-ППУ-ОЦ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.10.2012, 2:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



не встречал так с водопроводом,но .....а П-образники у теплосети будут( и над дорогой или проездом подьемы) и так же скакать рядом ведь придется.
Может еще в ЦПИ закатать,хотя это и не оформительский вопрос собственно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 24.10.2012, 6:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Водянной @ 24.10.2012, 2:40) *
Подскажите коллеги, может кто сталкивался с надземным водопроводом? Стадию проект сделал, а вот рабочую стадию даже и не знаю как правильно профиль оформить по типу тепловых сетей что-ли? Трубы идут параллельно теплотрассе на низких опорах, марка ст.159х4,5-ППУ-ОЦ.

если тепловая сеть проектируемая, то в разделе НВК делаете сечение совместной прокладки труб и даете ссылку на чертеж профиля ТС.
про обогрев водопровода не забудьте только: либо обогревающий спутник (трубы в ППУ изоляции не смогут обогреть водопровод), либо греющий электрокабель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водянной
сообщение 24.10.2012, 7:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2009
Пользователь №: 33404



Цитата(инж323 @ 24.10.2012, 9:00) *
не встречал так с водопроводом,но .....а П-образники у теплосети будут( и над дорогой или проездом подьемы) и так же скакать рядом ведь придется.
Может еще в ЦПИ закатать,хотя это и не оформительский вопрос собственно?

принципиальный вопрос решен еще в стадии "проект", иду параллельно существующей теплотрассе на расстоянии в 1.5метра, на низких опорах(строители разработали), дорогу перехожу тоже на существующей эстакаде, еще мне надо поставить пожарный гидрант надземный и как-то его утеплить helpsmilie.gif , еще водопроводную колонку(еще не думал как ее поставить) ну и опорожнение тоже надо, профиль уже начал делать, получилось что-то среднее между нашим и тепловым blink.gif стадия проект еще экспертизу не прошла unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водянной
сообщение 24.10.2012, 8:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2009
Пользователь №: 33404



Цитата(timofeyprof @ 24.10.2012, 13:56) *
если тепловая сеть проектируемая, то в разделе НВК делаете сечение совместной прокладки труб и даете ссылку на чертеж профиля ТС.
про обогрев водопровода не забудьте только: либо обогревающий спутник (трубы в ППУ изоляции не смогут обогреть водопровод), либо греющий электрокабель

тепловая сеть существующая, обогрев не делаю, так как по расчету вода замерзнет через 14 часов после полной остановки, что нас устраивает dry.gif .... существующий водопровод вообще без изоляции из стальных труб, идет посередке теплотрассы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 24.10.2012, 10:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Водянной @ 24.10.2012, 8:56) *
профиль уже начал делать, получилось что-то среднее между нашим и тепловым blink.gif стадия проект еще экспертизу не прошла unsure.gif

примерно так и будет получаться))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.pdf ( 49,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 563
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водянной
сообщение 25.10.2012, 4:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2009
Пользователь №: 33404



Спасибо! Только интересно, неподвижки обязательны для водопровода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 25.10.2012, 6:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



для надземной прокладки, да, нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 26.10.2012, 8:59
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Водянной @ 24.10.2012, 8:56) *
еще мне надо поставить пожарный гидрант надземный и как-то его утеплить helpsmilie.gif

СП 8 п. 8.7. ... При наземной и надземной прокладке водопровода надземные гидранты устанавливаются непосредственно на сети. При этом пожарные гидранты и отключающая арматура должны размещаться в наземных камерах, исключающих замерзание пожарных гидрантов при отрицательных температурах наружного воздуха.
Цитата(Водянной @ 25.10.2012, 5:39) *
Спасибо! Только интересно, неподвижки обязательны для водопровода?

Неподвижки обязательны. А еще желательно расчет, проверить самокомпенсацию, либо делать П-образники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водянной
сообщение 26.10.2012, 10:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2009
Пользователь №: 33404



Цитата(Dmitry_vk @ 26.10.2012, 15:59) *
СП 8 п. 8.7. ... При наземной и надземной прокладке водопровода надземные гидранты устанавливаются непосредственно на сети. При этом пожарные гидранты и отключающая арматура должны размещаться в наземных камерах, исключающих замерзание пожарных гидрантов при отрицательных температурах наружного воздуха.

Неподвижки обязательны. А еще желательно расчет, проверить самокомпенсацию, либо делать П-образники.

Понял, спасибо! только если камера из ж/б, то наверно не получится, там местность болотистая, а вот неподвижки вообще для чего на водопроводе? у нас же вода не горячая? водопровод лежит на скользящих опорах, вроде проблем нет с компенсацией, а вот неподвижки не пойму? чтобы с опор не свалился что-ли? если да, то через какое расстояние их надо ставить? дайте ссылку на расчет пожалуйста helpsmilie.gif только не для тепловых труб....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 26.10.2012, 10:37
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Неподвижки нужны именно чтоб с опор не сползла, хотя зависит от трассы. На землю может и не свалится, но понаворочить может в плане разрушений опор и прочих конструкций.
Считаю в СТАРТе. Для воды считаю по СА 03-003-07 с изм. № 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водянной
сообщение 29.10.2012, 7:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2009
Пользователь №: 33404



Цитата(Dmitry_vk @ 26.10.2012, 17:37) *
Неподвижки нужны именно чтоб с опор не сползла, хотя зависит от трассы. На землю может и не свалится, но понаворочить может в плане разрушений опор и прочих конструкций.
Считаю в СТАРТе. Для воды считаю по СА 03-003-07 с изм. № 4.

Все ясно, спасибо! cool.gif вопрос закрыт, что-нибудь получится bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 30.10.2012, 12:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



[СП 8 п. 8.7. ... При наземной и надземной прокладке водопровода надземные гидранты устанавливаются непосредственно на сети. При этом пожарные гидранты и отключающая арматура должны размещаться в наземных камерах, исключающих замерзание пожарных гидрантов при отрицательных температурах наружного воздуха.-[color="#48D1CC"][/color] как понять??? В камере отопительный прибор что ли ставить? если она на земле стоять будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 30.10.2012, 13:55
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(AlexCivilEng @ 30.10.2012, 13:47) *
как понять??? В камере отопительный прибор что ли ставить? если она на земле стоять будет.

можете отопительный прибор, можете обогревающий кабель, может, утепления камеры хватит, делайте расчет, возможно вообще непонадобится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 30.10.2012, 14:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



Я хочу сказать
-камера лишняя. Вполне греющего кабеля и утеплителя хватит!
Зачем ещё и камеру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водянной
сообщение 31.10.2012, 1:24
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2009
Пользователь №: 33404



Цитата(AlexCivilEng @ 30.10.2012, 21:38) *
Я хочу сказать
-камера лишняя. Вполне греющего кабеля и утеплителя хватит!
Зачем ещё и камеру?

камера может и громко сказано, но какое-то сооружение для защиты пожарного гидранта от снега и льда надо сделать(сам работал на сетях, знаю что это такое), я думаю из металла...кстати греющего кабеля у меня нет, по расчету хватает и изоляции...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 1.11.2012, 12:15
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Водянной @ 31.10.2012, 2:24) *
...кстати греющего кабеля у меня нет, по расчету хватает и изоляции...

По расчету для трубы?
Гидрант пусть и небольшое, но все же ответвление - отдельно стоит проверить. Плюс опорожнение гидранта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водянной
сообщение 2.11.2012, 2:37
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2009
Пользователь №: 33404



Цитата(Dmitry_vk @ 1.11.2012, 19:15) *
По расчету для трубы?
Гидрант пусть и небольшое, но все же ответвление - отдельно стоит проверить. Плюс опорожнение гидранта.

так вот в этом и проблема, на гидрант ставлю пластмассовый колодец, как утеплить не знаю, а опорожнения у гидранта Дорошевского нету, по крайней мере в разрезе я не увидел.....кабель никак не катит, во первых некуда подключить, во вторых протяженность трубы 600 метров, что мне из-за 2 гидрантов 600 метров кабеля вешать, да меня палками закидают, у администрации хоть областной, хоть городской никогда денег нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2012, 13:42
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Водянной @ 2.11.2012, 3:37) *
так вот в этом и проблема, на гидрант ставлю пластмассовый колодец, как утеплить не знаю, а опорожнения у гидранта Дорошевского нету, по крайней мере в разрезе я не увидел.....кабель никак не катит, во первых некуда подключить, во вторых протяженность трубы 600 метров, что мне из-за 2 гидрантов 600 метров кабеля вешать, да меня палками закидают, у администрации хоть областной, хоть городской никогда денег нет...

Не понял про колодец, вроде надземный гидрант должен быть непосредственно на сети по СП8.
Вариант обогрева еще бывает теплофикационной водой - она рядом, согласовывайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водянной
сообщение 6.11.2012, 3:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2009
Пользователь №: 33404



Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2012, 20:42) *
Не понял про колодец, вроде надземный гидрант должен быть непосредственно на сети по СП8.
Вариант обогрева еще бывает теплофикационной водой - она рядом, согласовывайте.

типа камеры, ставлю на землю пластмассовый метровый колодец, высотой сантиметров 80, короче колодец наземный, без днища......гидрант нашел незамерзающий КГП.109/0240-0000 smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.11.2012, 12:17
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Водянной @ 6.11.2012, 4:32) *
типа камеры, ставлю на землю пластмассовый метровый колодец, высотой сантиметров 80, короче колодец наземный, без днища......гидрант нашел незамерзающий КГП.109/0240-0000 smile.gif

Если не сложно, схематично изобразите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водянной
сообщение 9.11.2012, 7:56
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2009
Пользователь №: 33404



как-то так, только камеру решили сделать самодельную из металла...http://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/folder_mime_types/pdf.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 723,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lena Igorevna
сообщение 17.5.2017, 21:08
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661



Цитата(Водянной @ 9.11.2012, 9:56) *
как-то так, только камеру решили сделать самодельную из металла...http://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/folder_mime_types/pdf.gif

Тема,конечно, капец какая старая.... но блин. Каким образом обеспечивается вертикальность трубопроводов в местах прохода над дорогами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 17.5.2017, 21:33
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Видел на одной сети газораспределения в деревне, как монтажники не заморачиваясь подрезали отвод, чтобы с негоризонтадльной трубы уйти на вертикаль. А по идее подходы к перекидке можно горизонтальными сделать при помощи гнутых отводов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.5.2017, 14:15
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Lena Igorevna @ 17.5.2017, 21:08) *
Каким образом обеспечивается вертикальность трубопроводов в местах прохода над дорогами?

Можно глубже вопрос раскрыть - что именно интересует и в чем сомнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lena Igorevna
сообщение 18.5.2017, 14:29
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661



Цитата(Dmitry_vk @ 18.5.2017, 16:15) *
Можно глубже вопрос раскрыть - что именно интересует и в чем сомнения?

Дмитрий, интересует какие опоры и крепления можно предусмотреть.... может подскажете типовой альбом? Заранее извиняюсь, немножко замоталась на работе, туплю unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.5.2017, 15:31
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Интересует крепление именно вертикального участка? Может эскизик схематично?
Исходные данные какие: отметка до подъема и после подъема, диаметр, длина пролета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 24.5.2017, 12:14
Сообщение #28


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



пример профиля из гост

Сообщение отредактировал rinatbay - 24.5.2017, 12:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pages_from______21.704_2011_____1.pdf ( 466,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.9.2020, 8:10
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Доброе утро, коллеги. Не знаете есть ли какая типовая серия на низкие опоры при наземной прокладке? Труба - сталь Ду=500, в изоляции ППУ.

Сообщение отредактировал Aerl - 29.9.2020, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 29.9.2020, 23:45
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



В тепловых сетях подсмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 0:44