Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Тема закрытаОткрыть тему
> Эффект Кландэ
Юрий_Нд
сообщение 18.12.2016, 0:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Задача:
Приточно-вытяжная вентиляция жилого помещения организована с помощью двух круглых воздуховодов, диаметром d.
"Конечный" патрубок приточной вентиляции и "начальный" патрубок вытяжной расположены на одной оси.
Расстояние от оси воздуховодов до потолка - б.
расстояние между приточным и вытяжным воздуховодом а.
Параметры приточного воздуха:
- скорость истечения из приточного воздуховода V;
- расход приточного воздуха L;
- температура приточного воздуха t.
Температура воздуха в помещении t1.

Вопрос:
Какая часть воздуха из приточного воздуховода непосредственно "попадет" в вытяжной воздуховод.

* - если не достаточно исходных условий, прошу дополнить.

Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 18.12.2016, 0:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.png ( 37,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  _________.png ( 37,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.12.2016, 7:49
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для понимания достаточно ли исходных данных, отправьтесь в библиотеку, возьмите книжку по аэродинамике, откройте раздел "свободные неизотермические струи" и потратьте собственное время. Кстати, после вдумчивого изучения станет неактуальным и сам вопрос.

И, пожалуй, основное. Установка грамотного воздухораспределителя на приточном воздуховоде (если уж взаимное расположение приточного и вытяжного отверстия выбрано настолько безграмотно) может свести эффект Коанда к нулю и обеспечить вентилирование рабочей (обслуживаемой) зоны даже при подобном "альтернативном таланте" создателя системы. Задача в теме имеет интерес только для предоставления студентам понимания как НЕ надо делать и почему.

И заголовки темы надо писать, как минимум, без ошибок.


...Добавлю. Точного решения расчётными методами (без моделирования) задача не имеет. Всё, что можно прикинуть, это взаимное пересечение приточной и вытяжной струй. Именно прикинуть.

Сообщение отредактировал Skaramush - 18.12.2016, 8:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 18.12.2016, 15:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



каталог компании Арктос. Схема А или Б. В зависимости от типа вру и места его установки. Примерно сможете прикинуть долю приточного воздуха, засасываемого в вытяжное отверстие, посчитав дальнобойность струи, ее температуру и скорость в определенной точке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения