> Защитные экраны для Регистров отопления для складов А, Кто производит и какие к ним требования
Flow
сообщение 1.10.2020, 9:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 509
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Здравствуйте,

проектирую склады категории А. Согласно п6.4.3 СП60 в этих помещениях требуется отопительные приборы "ограждать экранами из негорючих материалов"

Подскажите пожалуйста если кто сталкивался:

1 Обязательно ли выполнение данного пункта или он рекомендательный? Относится ли он к регистрам отопления?

2 Есть ли стандартные экраны для регистров и кто их делает (ГУГЛ не справился smile.gif , производители регистров отказывают)

3 Какие требования к этим экранам - можно ли сделать из сетки 50х50 или 100х100, или нужен просеченной лист, или сплошной лист. И вообще какова функция этого экрана - должен ли экран выдерживать столкновение с автопогрузчиком или он просто для того, чтобы регистры руками не трогали и т.п.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 1.10.2020, 10:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Серия 5.904-3 Ограждения нагревательных приборов для помещений категорий А,Б, В и Е. Рабочие чертежи
Серия 5.904-62 Ограждения отопительных приборов. Выпуск 1 Ограждения для помещений с производством категорий А, Б, и В. Рабочие чертежи
https://files.stroyinf.ru/Data2/2/4294852/4294852962.pdf

Сообщение отредактировал vadimk - 1.10.2020, 10:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 1.10.2020, 10:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 509
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(vadimk @ 1.10.2020, 10:38) *
Серия 5.904-3 Ограждения нагревательных приборов для помещений категорий А,Б, В и Е. Рабочие чертежи
Серия 5.904-62 Ограждения отопительных приборов. Выпуск 1 Ограждения для помещений с производством категорий А, Б, и В. Рабочие чертежи
https://files.stroyinf.ru/Data2/2/4294852/4294852962.pdf


СПАСИБО!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 12.12.2023, 15:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



У меня склад В1, хранение на стеллажах (В1 из-за деревянных ящиков, в которых товар негорючий). Отопление воздушное+регистры. Стеллажи от регистров метрах в 10 (да и даже если рядом, что им будет?) И получается все равно ставить данные ограждения mad.gif .

Сообщение отредактировал ZaTGV - 12.12.2023, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 12.12.2023, 16:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



радуйтесь тому, что для В2-В3 убрали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 12.12.2023, 21:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Радовался бы, только все В1 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения