> Охлаждение воды с погружением теплооменника в водоем (река), с экологической и технической точек зрения
bulanovv
сообщение 9.3.2019, 13:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.1.2011
Пользователь №: 89831



Добрый день!
Пришло задание на разработку теплообменного аппарата с погружением в естественный водоем (река) для охлаждения воды от подшипников компрессоров.
Есть ли у кого-нибудь опыт решения данных вопросов с экологическоей и технической точек зрения?
Нормы по экологии? Если всё-таки осуществлять сиё, как защитить от ледохода?
Интересны в основном нормы, что данное мероприятие не осуществимо и запрещено экологическими нормами.
Благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 9.3.2019, 17:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Я бы пошёл от обратного.

Есть РД 153-34.2-21.144-2003 т.е использование водоёмов охладителей естественного происхождение нормируется и допустимо.

И решается не погружением теплообменника в водоём, а забором воды из водоёма для охлаждения. (заодно и риски загрязнения снижаются т.к давление в контуре водоёма будет выше) и проблем с ледоходом нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bulanovv
сообщение 11.3.2019, 8:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.1.2011
Пользователь №: 89831



Цитата(cpt @ 9.3.2019, 17:45) *
Я бы пошёл от обратного.

Есть РД 153-34.2-21.144-2003 т.е использование водоёмов охладителей естественного происхождение нормируется и допустимо.

И решается не погружением теплообменника в водоём, а забором воды из водоёма для охлаждения. (заодно и риски загрязнения снижаются т.к давление в контуре водоёма будет выше) и проблем с ледоходом нет.


Благодарю
У нас получается не водоем-охладитель, а существующая река. Хотят дёшево и сердито.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 11.3.2019, 13:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Река это водоём-охладитель естественного происхождения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 18:37