|
|
Фильтр Tecofi, Чем заменить прокладку |
|
|
|
12.11.2017, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.6.2010
Пользователь №: 61766
|
Добрый день, уважаемые специалисты! Может, у кого опыт есть по замене уплотнений фильтров Tecofi. Разобрали фильтр Ду300, почистили, собрали - течет из-под уплотнения крышки. Уплотнение графитовое, под рукой такого нет, чем можно заменить? Пробовали резиновую прокладку - выдавливает. Попробуем ещё паронит, но может не зажать, т.к. хлипкие там болты. Понятно, что лучше всего приобрести оригинальное уплотнение, но это займет много времени, а котельная стоит. Спасибо!
|
|
|
|
|
12.11.2017, 23:29
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(teplonaladka @ 12.11.2017, 23:21) Добрый день, уважаемые специалисты! Может, у кого опыт есть по замене уплотнений фильтров Tecofi. Разобрали фильтр Ду300, почистили, собрали - течет из-под уплотнения крышки. Уплотнение графитовое, под рукой такого нет, чем можно заменить? Пробовали резиновую прокладку - выдавливает. Попробуем ещё паронит, но может не зажать, т.к. хлипкие там болты. Понятно, что лучше всего приобрести оригинальное уплотнение, но это займет много времени, а котельная стоит. Спасибо! Фильтры у текофи полнейший кизяк. На будущее берите зеткама. А по текущей ситуации отсверливайте эту хреновенькую резьбу и ставьте ответные гайки. И паронит.
|
|
|
|
|
13.11.2017, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.6.2010
Пользователь №: 61766
|
Идея отличная, но в данном случае нереализуемая. Резьба во фланцах слишком близко к телу фильтра выполнена, и сами фланцы узкие, чтобы накрутить гайку, надо тело фильтра стачивать. пробуем паронит обтянуть. Фильтр такой установили подрядчики, не в нашей власти их заменить на данном этапе. За советы спасибо!
|
|
|
|
|
13.11.2017, 12:37
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(teplonaladka @ 13.11.2017, 11:59) Идея отличная, но в данном случае нереализуемая. Резьба во фланцах слишком близко к телу фильтра выполнена, и сами фланцы узкие, чтобы накрутить гайку, надо тело фильтра стачивать. пробуем паронит обтянуть. Фильтр такой установили подрядчики, не в нашей власти их заменить на данном этапе. За советы спасибо! Проставки выточить можно, втулки. У нас этих фильтров тоже повылетало мать не горюй. В своё время до дури их понакупили, до сих пор плюёмся на них.
|
|
|
|
|
13.11.2017, 15:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(teplonaladka @ 12.11.2017, 23:21) Попробуем ещё паронит, но может не зажать, т.к. хлипкие там болты. Если это - кольцо из паронита, то, может быть, обмотать его ФУМ-лентой?
Сообщение отредактировал tiptop - 13.11.2017, 15:03
|
|
|
|
|
14.11.2017, 23:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.6.2010
Пользователь №: 61766
|
Установили в паз прокладку из паронита, толще паза, чтобы было куда обжимать, посадили на герметик. Вторые сутки - полет нормальный. Давление небольшое, до 4 бар, температура до 95 С. Наблюдаем пока. Спасибо всем, кто откликнулся. Позже отпишусь о дальнейшей работе фильтра.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|