ГВС в гравитационной системе отопления |
|
|
|
25.12.2017, 23:23
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.12.2017
Пользователь №: 334147
|
Уважаемые специалисты! Прошу проконсультировать мою схему организации ГВС с применением бойлера косвенного нагрева в гравитационной системе отопления одноэтажного дома. Есть сомнения, будет ли бойлер работать без циркуляционного насоса.
_____________________.jpg ( 944,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 79
|
|
|
|
|
26.12.2017, 4:58
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
|
Бойлер как раз будет! Гравитационный напор как раз и определяется разностью между центрами нагрева и центрами остывания. А вот с отоплением при таком варианте скорее всего будут проблемы.
|
|
|
|
|
26.12.2017, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Будет. Но с насосом первоначальный прогрев горячей воды будет быстрее (при достаточной мощности котла) за счет более высокой температуры теплоносителя во всем протяжении змеевика.
|
|
|
|
|
26.12.2017, 13:23
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.12.2017
Пользователь №: 334147
|
Цитата(dvortsov @ 26.12.2017, 4:58) Бойлер как раз будет! Гравитационный напор как раз и определяется разностью между центрами нагрева и центрами остывания. А вот с отоплением при таком варианте скорее всего будут проблемы. Спасибо! Возникли дополнительные вопросы. 1. Я не силён в теплотехнике, не совсем понятны термины. Вы имеете в виду разность установки по высоте котла и бойлера? 2. Какие могут быть проблемы с отоплением? Дело в том, что система отопления давно и успешно работает с котлом АГВ-80 (без БКН конечно). Цитата(Гризли @ 26.12.2017, 10:11) Будет. Но с насосом первоначальный прогрев горячей воды будет быстрее (при достаточной мощности котла) за счет более высокой температуры теплоносителя во всем протяжении змеевика. Дело в том, что хочется сделать систему полностью независимую от электричества. Поэтому установка насосов нежелательна. А первоначальная скорость нагрева воды не критична.
|
|
|
|
|
26.12.2017, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2117
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Работать будет, с отоплением особых проблем тоже не вижу. Единственный момент - я бы на ветку бойлера поставил бы двухходовой клапан, к примеру, и завязал его на датчик температуры воды в бойлере с регулировкой - как в бойлере вода нагрелась до нужной температуры - клапан перекрыл ветку бойлера... Ну и надо понимать, что при включении отопления при холодном бойлере отопление будет работать не на полную мощность, так что при необходимости быстро поднять температуру в системе отопления ветку бойлера придется на какое-то время перекрывать...
|
|
|
|
|
26.12.2017, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Цитата(safo.konstantin @ 26.12.2017, 13:23) Дело в том, что хочется сделать систему полностью независимую от электричества. Поэтому установка насосов нежелательна. А первоначальная скорость нагрева воды не критична. Делайте. Все нормально. Скорость прогрева будет н не ниже, чем в любом бытом электробойлере стандартной мощности. Толко бойлер утеплите. Остывать медленнее будет. Зато дома в любое время суток теплая вода.
|
|
|
|
|
26.12.2017, 15:52
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Работать будет, но в один прекрасный момент порвёт вода этот бак как тузик грелку, потому как к давлению водопровода добавится давление расширяющейся от нагрева воды. Или уберите обратный клапан, или воткните какой-нибудь компенсирующий бак литров на пять-десять. ЗЫ ПК штука очень ненадёжная, неизвестно, когда даст клина.
Сообщение отредактировал HeatServ - 26.12.2017, 15:58
|
|
|
|
|
26.12.2017, 19:33
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.12.2017
Пользователь №: 334147
|
Цитата(Гризли @ 26.12.2017, 15:37) Делайте. Все нормально. Скорость прогрева будет н не ниже, чем в любом бытом электробойлере стандартной мощности. Толко бойлер утеплите. Остывать медленнее будет. Зато дома в любое время суток теплая вода. Большое спасибо! В качестве бойлера планирую применить заводской, например Metalac Optima MB 80. Так что утеплять думаю не потребуется. Цитата(lovial @ 26.12.2017, 13:57) Работать будет, с отоплением особых проблем тоже не вижу. Единственный момент - я бы на ветку бойлера поставил бы двухходовой клапан, к примеру, и завязал его на датчик температуры воды в бойлере с регулировкой - как в бойлере вода нагрелась до нужной температуры - клапан перекрыл ветку бойлера... Ну и надо понимать, что при включении отопления при холодном бойлере отопление будет работать не на полную мощность, так что при необходимости быстро поднять температуру в системе отопления ветку бойлера придется на какое-то время перекрывать... Спасибо за конструктивные советы. По поводу двухходового клапана мысли были, но это всё удорожает систему, нужно чтобы и бойлер имел выход датчика, а такие на много дороже. Цитата(HeatServ @ 26.12.2017, 15:52) Работать будет, но в один прекрасный момент порвёт вода этот бак как тузик грелку, потому как к давлению водопровода добавится давление расширяющейся от нагрева воды. Или уберите обратный клапан, или воткните какой-нибудь компенсирующий бак литров на пять-десять. ЗЫ ПК штука очень ненадёжная, неизвестно, когда даст клина. Спасибо, буду иметь в виду. Но разве предохранительный клапан, входящий в комплект заводского бойлера, не защищает его от разрыва?
|
|
|
|
|
26.12.2017, 19:42
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(safo.konstantin @ 26.12.2017, 19:33) Большое спасибо! В качестве бойлера планирую применить заводской, например Metalac Optima MB 80. Так что утеплять думаю не потребуется.
Спасибо за конструктивные советы. По поводу двухходового клапана мысли были, но это всё удорожает систему, нужно чтобы и бойлер имел выход датчика, а такие на много дороже.
Спасибо, буду иметь в виду. Но разве предохранительный клапан, входящий в комплект заводского бойлера, не защищает его от разрыва? Не всегда. Да и удобно, когда давление стабильно и клапан не сбрасывает постоянно.
|
|
|
|
|
26.12.2017, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Цитата(safo.konstantin @ 26.12.2017, 19:33) Но разве предохранительный клапан, входящий в комплект заводского бойлера, не защищает его от разрыва? А ещё вода может остыть и образуется вакуум.Лучше ставьте МРБ. Или можно без обратного клапана, роль демпфера выполнит водопроводная трасса, но тогда при отключении воды Ваша горячая вода может запросто уйти к соседям!!! Вообще-то она по любому уйдет в водопровод при открытии крана...
|
|
|
|
|
26.12.2017, 22:44
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(HeatServ @ 26.12.2017, 19:42) Не всегда. Да и удобно, когда давление стабильно и клапан не сбрасывает постоянно. Как коллега ниже пишет при открытом кране со стороны водопровода предохранительный не сбрасывает - демпфер водопроводная трасса. А сбрасывает если кран закрыть со стороны водопровода. А вот вакуум опаснее - сам переживаю, когда переключая с емкостного бака на ГВС - прогоняю через него холодную воду с ХВС и только тогда закрываю вводной кран.
|
|
|
|
|
26.12.2017, 23:28
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(Vano @ 26.12.2017, 22:44) Как коллега ниже пишет при открытом кране со стороны водопровода предохранительный не сбрасывает - демпфер водопроводная трасса. А сбрасывает если кран закрыть со стороны водопровода. А вот вакуум опаснее - сам переживаю, когда переключая с емкостного бака на ГВС - прогоняю через него холодную воду с ХВС и только тогда закрываю вводной кран. Все твои переживания убрал бы гидробак на три литра. И стоит он уже как-то совсем неприлично мало. Полтора кило там создать и тихо себе варить лагер, в полном согласии с собой.
|
|
|
|
|
27.12.2017, 9:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Гризли @ 26.12.2017, 22:52) А ещё вода может остыть и образуется вакуум.Лучше ставьте МРБ. Или можно без обратного клапана, роль демпфера выполнит водопроводная трасса, но тогда при отключении воды Ваша горячая вода может запросто уйти к соседям!!! Вообще-то она по любому уйдет в водопровод при открытии крана... Какой нафик вакуум при подключённом холодном водопроводе? Никуда вода не уйдёт, так же как не уходит из электробойлера при обычном обратно-предохранительном клапане на входе холодной воды- Цитата(Vano @ 26.12.2017, 23:44) Как коллега ниже пишет при открытом кране со стороны водопровода предохранительный не сбрасывает - демпфер водопроводная трасса. А сбрасывает если кран закрыть со стороны водопровода. А вот вакуум опаснее - сам переживаю, когда переключая с емкостного бака на ГВС - прогоняю через него холодную воду с ХВС и только тогда закрываю вводной кран. 1.Ещё как сбрасывает. У нас в городе местами на первых этажах более 10 ати - сбрасывает постоянно, пока регулятор давления после врезки в стояк не поставишь. 2. А то он через горячую трубу не заполнится. Нет, ну если закрыть кран и на горячей и на холодной подводках - тогда конечно.. Угробить при желании всё можно.
|
|
|
|
|
27.12.2017, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2117
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(safo.konstantin @ 26.12.2017, 19:33) Спасибо за конструктивные советы. По поводу двухходового клапана мысли были, но это всё удорожает систему, нужно чтобы и бойлер имел выход датчика, а такие на много дороже. В бойлере, который Вы покупаете, есть и терморегулятор, и датчик температуры. Размыкание цепи ТЭНа бойлера перекоммутировать на закрывание трехходового - и вуаля... А если вместо трехходового поставить соленоидный клапан нормально закрытый - не помню порядка цен, но, возможно, будет дешевле, чем двухходовой с электроприводом.
|
|
|
|
|
27.12.2017, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(safo.konstantin @ 26.12.2017, 13:23) Дело в том, что хочется сделать систему полностью независимую от электричества. Поэтому установка насосов нежелательна. А первоначальная скорость нагрева воды не критична. Будет без проблем. Единственное замечание - отбор горячей воды производить из верхней части бака ну и убрать обратный клапан.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.12.2017, 12:22
|
|
|
|
|
27.12.2017, 20:36
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.12.2017
Пользователь №: 334147
|
Цитата(CNFHSQ @ 27.12.2017, 12:18) Единственное замечание - отбор горячей воды производить из верхней части бака ну и убрать обратный клапан. Способ отбора горячей воды, сверху или снизу, зависит от конструкции бойлера. Не так ли?
|
|
|
|
|
27.12.2017, 20:55
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(safo.konstantin @ 28.12.2017, 0:36) Способ отбора горячей воды, сверху или снизу, зависит от конструкции бойлера. Не так ли? нет конечно. только от физики - горячая вода всегда сверху. там где ПК подключить экспанзомат для ГВС литров на сколько-нито. заполнение и слив я бы перенес до фильтра-сетки.
|
|
|
|
|
27.12.2017, 21:28
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(HeatServ @ 26.12.2017, 23:28) Все твои переживания убрал бы гидробак на три литра. И стоит он уже как-то совсем неприлично мало. Полтора кило там создать и тихо себе варить лагер, в полном согласии с собой. Да я на даче емкость пластиковую нагрева схлопнул, просто не обрезав сливной шланг при испытаниях. Теперь боюсь вакуума. Цитата(Serg Ivanov @ 27.12.2017, 9:41) Какой нафик вакуум при подключённом холодном водопроводе? Вукуум при закрытых кранах на емкостном, когда остывать начнет. Цитата(Serg Ivanov @ 27.12.2017, 9:41) 1.Ещё как сбрасывает. У нас в городе местами на первых этажах более 10 ати - сбрасывает постоянно, пока регулятор давления после врезки в стояк не поставишь. 2. А то он через горячую трубу не заполнится. Нет, ну если закрыть кран и на горячей и на холодной подводках - тогда конечно.. Угробить при желании всё можно. 1. 100 метров давления? Зачем? вроде ж ограничение не более 60 метров по нормам. 2. Да именно на холодной закрыть, а на горячей так само перекрыто смесителем.
|
|
|
|
|
27.12.2017, 21:31
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Вакуум и железо схлопнет, силища дикая.
|
|
|
|
|
27.12.2017, 22:04
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.12.2017
Пользователь №: 334147
|
Цитата(LordN @ 27.12.2017, 20:55) нет конечно. только от физики - горячая вода всегда сверху. Причём здесь физика. На бойлере штуцер подвода холодной воды и штуцер отбора горячей находятся снизу. И что там у него внутри, откуда подается горячая вода - сверху или снизу, я не знаю, и изменить что-либо в конструкции не могу.
|
|
|
|
|
1.1.2018, 15:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Vano @ 27.12.2017, 22:28) Да я на даче емкость пластиковую нагрева схлопнул, просто не обрезав сливной шланг при испытаниях. Теперь боюсь вакуума.
Вукуум при закрытых кранах на емкостном, когда остывать начнет.
1. 100 метров давления? Зачем? вроде ж ограничение не более 60 метров по нормам. 2. Да именно на холодной закрыть, а на горячей так само перекрыто смесителем. 1. Так сложилось в Кишинёве исторически. 2. Так можно закрыть только на горячей. А смеситель горячую из сети к бойлеру не перекрывает. Цитата(HeatServ @ 27.12.2017, 22:31) Вакуум и железо схлопнет, силища дикая. Может и железобетонный резервуар обвалить без дыхательных устройств. Если насосом воду выкачивать.
|
|
|
|
|
1.1.2018, 16:00
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Serg Ivanov @ 1.1.2018, 15:18) 1. Так сложилось в Кишинёве исторически. А почему так? Равнина же рельефа нет?
|
|
|
|
|
1.1.2018, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2009
Пользователь №: 29832
|
1. ГВС будет работать хорошо, а с отоплением будут проблемы. Котел, и все что выше, будет горячим, батареи так себе, т.к. в одном уровне с котлом. Все равно придется втыкать насос. Подумайте о спуске котла в подвал, если он есть. 2. Фильтр в отоплении я бы убрал. Для гравитационки толку мало а сопротивление существенное, особенно учитывая что батареи и котел в одном уровне, перепад давлений будет малым весь теплоноситель будет идти через бойлер пока тот не нагреется. 2. Стоит подумать об установке газового бойлера и тем самым вообще развязать системы. Дороже, но лучше. 3. Не надо заводить стояк в расширительный бак и потом забирать с него как на картинке, достаточно одной полдюймовой трубки с верхней точки в бак
Сообщение отредактировал Tigr - 1.1.2018, 18:12
|
|
|
|
|
1.1.2018, 19:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Vano @ 1.1.2018, 17:00) А почему так? Равнина же рельефа нет? Тёмное это дело. Скорее всего ошибки проектировщиков. С запасом брали.
|
|
|
|
|
2.1.2018, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Не удивляйтесь, если кто-то из вашей семьи сляжет от острой пневмонии вызванной бактериями Легионеллы. Кто-то, чаще дети и старики, может не выжить. Не зря в нормах прописана минимальная температура ГВ 60*С. В вашей системе отопления температура может быть и ниже, в определённые периоды.
|
|
|
|
|
|