> Отопление лестничной клетки и не только
Gagabogo
сообщение 18.9.2017, 19:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 18.9.2017
Пользователь №: 328322



Здравствуйте. Делаю первый проект по отоплению в своей жизни. СО двутрубная с нижней разводкой. Есть несколько вопросов, буду очень благодарен за помощь. Итак:
1) Можно ли организовать отопление лестничной клетки радиатором, который запитан прямо от магистрали, без выполнения стояка и регулировочной арматуры на нем (см. файлы ЛК план, ЛК акснометрия)
2) Допустимо ли организовывать подводку к отопительным приборам сверху вниз (см. файл Подводка). Дело в том что хотел сэкономить место и повел магистральные трубы одна над другой, то есть в вертикальной плоскости, но в здании нет подвала, а в помещениях есть окна. Соответственно, расположив радиаторы под ними, нет места для регулирующей арматуры на стояках. Пришлось задирать подводки. Но не знаю на сколько я поступил правильно.
3) И еще вопрос про ЛК. Если я располагаю прибор ниже 2,2 м, но под лестничным маршем (см. файлы ЛК-2, ЛК2-1), то это всё-равно нарушение СП60 и всё равно нужны ниши? Или может еще какой выход есть?
PS: не нашел как спрятать файлы под спойлер, заранее прошу прощения

Сообщение отредактировал Gagabogo - 18.9.2017, 20:00
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.9.2017, 21:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3506
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



1)тут только расчет даст ответ , или вы первый раз и на глазок? а том может 80% стояка пойдет через прибор, а остальным не достанется. обычно на лестничную клетку отдельный стояк.
2)сверху-вниз наоборот оптималльная подводка
3)если вы хотит продолжать делать проекты, то лучше знать СП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" как отче наш все таки.
Цитата
6.4.5. Отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже, а на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека.


Сообщение отредактировал Composter - 18.9.2017, 21:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gagabogo
сообщение 18.9.2017, 21:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 18.9.2017
Пользователь №: 328322



Цитата(Composter @ 18.9.2017, 21:17) *
1)тут только расчет даст ответ , или вы первый раз и на глазок? а том может 80% стояка пойдет через прибор, а остальным не достанется. обычно на лестничную клетку отдельный стояк.
2)сверху-вниз наоборот оптималльная подводка
3)если вы хотит продолжать делать проекты, то лучше знать СП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" как отче наш все таки.


1) Просто ЛК на 3 этажа, и теплопотери восполняет 1 прибор, думал может как-нибудь без организации стояка можно обойтись, поэтому и спросил.
2) Тут вопрос был не то что сверху-вниз, а именно что от стояка идут не горизонтальные подводки,а как бы "гуси".
3) Не совсем понял, я именно про п.6.4.5 (б) и говорил. У меня приборы на 1 этаже, но ниже отметки 2,2 м от площадки лестницы. Или пол первого этажа не считается площадкой? Не совсем понимаю этот пункт СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.9.2017, 22:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3506
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



1)отдельный стояк по текущим нормам не требуется. вы пишите что хотите один прибор без регулируеще арматуры подключить - тут только расчет поможет. а можно и поставить регулирующу ю арматуру а вот термоголовку на нее не ставить.
2)хоть лебедями подходите на регулирующей арматуре будет теряться давления раз в 20-30 больше чем в ваших гусях. а подвала нет?
3)смысл отметки 2,2 в том чтобы не было выпирающих частей на эвакуационных путях. и прибор для ЛК можно поставить на 1 этаже под ЛК (это вполне типовое решение). толкьо если прям под ЛК непроходит эвакуационный выход biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марат917
сообщение 7.8.2018, 11:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 6.9.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 204672



По СП 60.13330 делать отдельную ветку для лестничных клеток не требует. Согласно пунктам 6.2.7 и 6.4.10 этого же СП необходимо установить ручной балансировочный клапан и автоматический терморегулятор. С учетом вышесказанного, подскажите какую арматуру применить в случае установки одного радиатора (1 лестничный марш).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 7.8.2018, 13:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Ставлю что то по типу AB-QM.
ЛК от магистрали- обычные решения.
То что у вас ЛК = 1 радиатор - не ваша вина, но требования должны выполнить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 10.8.2018, 8:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Вы СП60 вдунчиво читайте. Там в авторах ООО Данфос значиться. И эта компания неявно рекламирует свою арматуру через норматив. В результате у вас на стояке куча ненужной арматуры. Фильтр нельзя ставить сеткой вверх - из него всё выпадает в трубу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 26.8.2018, 20:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Gagabogo @ 18.9.2017, 20:59) *
1) Можно ли организовать отопление лестничной клетки радиатором, который запитан прямо от магистрали, без выполнения стояка и регулировочной арматуры на нем (см. файлы ЛК план, ЛК акснометрия)



Поставьте там электрический конвектор и будет всем счастье как по простоте монтажа, снижении стоимости строительства и уменьшении гемороя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.8.2018, 20:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Марат917 @ 7.8.2018, 11:13) *
По СП 60.13330 делать отдельную ветку для лестничных клеток не требует. Согласно пунктам 6.2.7 и 6.4.10 этого же СП необходимо установить ручной балансировочный клапан и автоматический терморегулятор. С учетом вышесказанного, подскажите какую арматуру применить в случае установки одного радиатора (1 лестничный марш).

да. и это для прибора на ЛК- как сделаете не отдельной веткой? даже в условиях Т21\Т22 в подвале обе. и мощность прибора этого сопоставима весьма с мощностью стояка( рядового)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения