Цитата(avaria @ 6.7.2020, 10:33)
3. Хочу понять верно ли принцип. решение по системе дымоудаления с 1ого по 3ий этаж. Я делаю расчет для коридоров не обращая внимания на лестницу. Включаются только на том этаже, где возник пожар. А лестницу считаю как открытое пространство. Очаг возгарания в пом. 112. Пользуюсь формулой из реком. ВНИИПО 3.1.2 (9) W беру как ширину проема + расстояние до лестницы. Получается порядка 200 000 м3/ч только на "атриум".
4. Да общее пространство
5. СТУ нет, слова атриум не будет фигурировать в проекте, ГИП с экспертизой нашли какое то решение
8. К сожалению не хватает по м.п. ( более 25)
11. Нет
12. Да,хватает
3, 4. Т.е. Вы не понимаете, что Ваши ответы по этим пунктам противоречат друг другу?
Если это общее пространство, то о каких тогда коридорах речь?
5. Пусть назовут хоть
горшком и договорятся с 3-мя Экспертизами. Это является нарушением требования ст. 89 № 123-ФЗ - т.е. нельзя преодолеть даже по СТУ:
Цитата
14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать ... участки, ведущие:
...
2) ... через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;
Т.о. согласно п. 1 ст. 6 № 123-ФЗ на объекте уже
изначально не обеспечивается пожарная безопасность объекта защиты. После всех манипуляций и договорённостей между ГИПом и экспертом объект не будет принят в эксплуатацию
по несоответствию главному документу пожбезопасности.
8. Предлагаю перепроверить - я не вижу по чертежу более 25 м.
Цитата
7.2 ...
Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры,
При этом речь об эв. выходе из помещения, а не по дальнейшим путям эвакуации.
11. Любопытно, что будет указано по этому поводу в разделе 10 ПД.
12. Ответ вызывает сомнение. Высота этажа примерно 3,3...3,5 м, а по СП 7:
Цитата
8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины ...
Я сомневаюсь, что
рассчитанная немалая площадь для ест. проветривания может разместиться по указанным геометрич. ограничениям.
Кстати, обратите внимание - с 27 августа вступает в силу ИЗМ 1 к СП 7.
Тут выложено.
Обратите внимание на существенные изменения в п. 8.5