> Первый раз делаю расчёт модульной котельной
Brickxaker
сообщение 17.7.2019, 12:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.3.2017
Пользователь №: 317811



Не знаю с чего начать. Есть проект но мощность котлов изменилась, нужно подобрать теплообменники (Ридан) и насосы (Вило).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.7.2019, 12:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Модульная котельная состоит из готовых блок-модулей заводского изготовления. Ваша котельная модульная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.7.2019, 13:54
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 17.7.2019, 12:53) *
Ваша котельная модульная?

Вот так вот, мало-помалу, шаг за шагом, от простого к сложному, дойдём и до выбора сетевых водоподогревателей... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 18.7.2019, 8:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Brickxaker @ 17.7.2019, 16:10) *
Не знаю с чего начать. Есть проект но мощность котлов изменилась, нужно подобрать теплообменники (Ридан) и насосы (Вило).

да без разницы какая котельная...модульная, стационарная..или еще какая нибудь, расчет котельной считается одинаково.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.7.2019, 20:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Nasdac @ 18.7.2019, 8:09) *
да без разницы какая котельная...модульная, стационарная..или еще какая нибудь, расчет котельной считается одинаково.

Сетевые водоподогреватели все ближе и ближе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 22.7.2019, 11:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Галиев @ 19.7.2019, 0:58) *
Сетевые водоподогреватели все ближе и ближе...

похоже автор уже разобрался как считать котельные rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.7.2019, 18:41
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Brickxaker @ 17.7.2019, 12:10) *
нужно подобрать теплообменники (Ридан)

Кстати, интересно, у пластин с "жёсткими" каналами отложения нарастают медленнее? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.7.2019, 19:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 22.7.2019, 18:41) *
Кстати, интересно, у пластин с "жёсткими" каналами отложения нарастают медленнее? unsure.gif

Вопрос конечно интересный! (С) biggrin.gif
Наразбиравшись ПТО с 2006 года огро-о-омное количество, могу смело утверждать, что "мягкие" и "жесткие" пластины, установленные в одном "Ридане", зарастают "шоколадками" абсолютно одинаково.
Есть три составляющие, оказывающие основное влияние на зарастание пластин ПТО накипью:
1. Температура греющего теплоносителя. При Т1 150 С в сильные морозы, верхняя часть теплообменника закупоривается за пару недель, невзирая на наличие регулятора температуры ГВС. Но, когда ПТО стоит на источнике тепла с графиком 95/70, где котлы выше 80 С почти не разгоняют, "риданы" ходят годами.
2. Содержание солей в исходной воде. В Н.Новгороде и прочих городах, водоснабжение которых осуществляется из рек, ПТО зарастают в основном органикой, и моют их "Кёрхером". Было два случая на моей практике, когда ПТО не получилось промыть ортофосфорной кислотой, так как пластины были забиты чем-то вроде глины, и реакция с кислотой была такая, что выделялся сероводород сильнейший, а раствор моющий чернел при этом.
3. Наличие противонакипных устройств. Сам лично видел результаты работы этого прибора, не единожды и не однократно:Прикрепленный файл  vulcan_5000.png ( 322,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

Накипь на пластинах становится как пепел, стряхивается легким движением руки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.7.2019, 13:08
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 22.7.2019, 19:45) *
"мягкие" и "жесткие" пластины, установленные в одном "Ридане", зарастают "шоколадками" абсолютно одинаково.

Тогда хотя бы из-за того, что "жёстких" пластин нужно меньше, есть смысл заказывать их: потом будет меньший объём работы по очистке. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.7.2019, 13:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 23.7.2019, 13:08) *
Тогда хотя бы из-за того, что "жёстких" пластин нужно меньше, есть смысл заказывать их: потом будет меньший объём работы по очистке. wink.gif

И намного меньше? Сильно сомневаюсь, в лучшем случае на одну пару пластин на весь "ридан". S теплообмена остается без существенных изменений, а интенсивность теплопередачи через "жесткую" пластину - скорее маркетинговый ход. Зачем тогда вообще нужны "мягкие" пластины?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.7.2019, 13:23
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



...Впрочем, в своей "Схемотехнике" я рекомендую, чтобы у водоподогревателя проектный перепад давления греющей воды находился в пределах 0,5 кгс/см2.

Сообщение отредактировал tiptop - 23.7.2019, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения