> Организация ГВС при удалённости потребителя от основной сети, Установка водонагревателя на отдельного отдаленного потребителя
Ivax
сообщение 16.10.2019, 14:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.7.2017
Пользователь №: 325029



Добрый день!
Имеется общая сеть ГВС с циркуляционным насосом. В сети есть потребители, которые находятся на значительном отдалении от неё.
С целью экономии тепла и соблюдения температурного режима предлагается для этих потребителей установить локальные водонагреватели.
Есть ли какие нибудь нормативы, которые бы определяли экономическую целесообразность этого решения?
Может быть у кого-то были подобные ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 16.10.2019, 17:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Ivax @ 16.10.2019, 14:08) *
Добрый день!
Имеется общая сеть ГВС с циркуляционным насосом. В сети есть потребители, которые находятся на значительном отдалении от неё.
С целью экономии тепла и соблюдения температурного режима предлагается для этих потребителей установить локальные водонагреватели.
Есть ли какие нибудь нормативы, которые бы определяли экономическую целесообразность этого решения?
Может быть у кого-то были подобные ситуации?

что вы подразумеваете под локальными? электронагреватели?
я как то обосновывал заказчику бойлеры во встройке первого этажа жилого дома теплопотерями от труб, получалось, что одни только потери от труб в сутки превышают все потребление электричества раза в 2.
эксплуатационные расходы на обслуживание и капитальные затраты (которые я и экономил) бонусом также ниже.
бонусом еще гибкость: объемом без увеличения мощности можно регулировать потребление почти без ограничений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivax
сообщение 17.10.2019, 10:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.7.2017
Пользователь №: 325029



Спасибо за ответ, подумаю.
Да, водонагреватели электрические.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения