> Schneider Uniflair Le, Прецизионник леонардо плавающие ошибки
AKURSED
сообщение 5.12.2017, 23:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.12.2017
Пользователь №: 333099



Доброго времени суток!Помогите решить проблему с прецизионником. Кондиционер Сваливается по высокому давлению. Ошибка плавающая(не реально поймать кода произойдет)может и месяц отработать, когда неделя,когда 2дня. При этом в момент присутствия он работает прекрасно. Даление не скачет,перегрев выдерживает установленный,пузырьков в окошке не видно,вентиляторы работают должным образом. После последней аварии по высокому, приехал, сбросил ошибку и он при запуске свалился по низкому. ТРВ проверил, все работает, заменил регулятор скорости ветилятора(был запасной новый)заменил нештатный фильтр-осушитель в трассе. чуть подлил фреона чтоб запустить систему после ошибки по низкому. Работа пошла, но уверен не надолго может 2дня может больше. Какие могут быть причины таких ошибок,то низкое то высокое и с большим интервалом времени между срабатываниями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 5.12.2017, 23:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Надо вам сказать что в схеме есть. Ресивер на улице например. Регулятор давления конденсации (грибок) рядом с ним. Я бы с регулятора начал бы. Какая марка регулятора скорости вращения и где стоит, может он просто не успевает отработать?
По низкому или из-за кривой схемы зимнего пуска или с заправкой или с параметрами эрв намутили.

Сообщение отредактировал azamet - 5.12.2017, 23:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKURSED
сообщение 5.12.2017, 23:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.12.2017
Пользователь №: 333099



Регулятор менял на новый Находящийся во внутреннем блоке подключаемый на трубе нагнетания на выходе из компрессора“Johnson Controls” P215PR-9202. Вот грибку не придал значение. Он так же есть рядом с ресивером на внешнем блоке. Электромагнитный клапан работает. Ерв тоже отрабатывает должным образом. И как проверить грибок?

На этом прецизионнике была проблема: накрылся регулятор скорости вращения. Регулятор был взят с такого же донара. И начались спустя какое то время проблемы. Когда пришли новые регуляторы решили поставить новый. Но через месяц все по новой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 5.12.2017, 23:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Я бы вообще схему изменил бы. Выносной конденсатор горизонтальный? Ресивер в помещение перенес бы и обратник поставил бы. Конденсация на сколько настроена? Компрессора два или один в контуре? Грибок скорее всего рабочий, обычно если не работает, то байпасирует всегда. Просто давление в какой-то момент проваливается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKURSED
сообщение 6.12.2017, 0:10
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.12.2017
Пользователь №: 333099



Уставка перегрева 10.У нас такой же схемы 3 рабочих кондиционера. Без каких либо нареканий работают.конденсаторный блок горизонтальный,копрессор 1. сейчас при включении питания после загрузки данных сработало реле по высокому(выбило кнопку)при этом подключен был манометр на трубе нагнетания и после ерв. в обоих местах в состоянии покоя компрессора было по 11очков давления.кнопку выбило когда компрессор еще не был запущен.

сбросил ошибку по высокому нажатием на кнопку. Система заработала. Манометры показывают 22бар по высокому и 7.8после ерв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 6.12.2017, 0:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Аварийный датчик давления стоило бы поменять. Может он глючит.
Может просто перед отключением сработало?
Эрв не мешало бы проверить все равно. При кратковременном пропадании датчика давления или температуры, контроллер не покажет ошибку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKURSED
сообщение 6.12.2017, 0:19
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.12.2017
Пользователь №: 333099



Сейчас удалось лицезреть ошибку. Система работа и все вроде бы норм, но тут начало резко расти высокое давление. буду пробовать ловить, может регулятор все-таки мозги полоскает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 6.12.2017, 0:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



По температуре жидкостной трубы можно понять, грибок перепускает или нет.
Вентиляторы поди на полную пашут в этот момент, а давление не падает? На улице мороз?
Надо бы регулятор скорости вращения на наружку перенести по хорошему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKURSED
сообщение 6.12.2017, 1:00
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.12.2017
Пользователь №: 333099



Регклятор скорости на улицу нереально. На нагнетабщей трубе для него специально место предусмотренно возле компрессора во внут блоке. На улице минус 1. Он и в теплую погоду рубился.

На фото видны регулятор скорости слева и реле по высокому справаПрикрепленный файл  P71206_005654.jpg ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P71206_005654.jpg ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  P71206_005654.jpg ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 6.12.2017, 1:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



На выносном кондере есть шредеры под такое дело.
Я не про теплое время беспокоюсь, а на зиму. Сколько зимой в Воронеже температура? После долгого простоя, регулятор начинает перепускать дабы поднять давление в системе, а вентиляторы наоборот его снижать будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKURSED
сообщение 6.12.2017, 1:08
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.12.2017
Пользователь №: 333099



Тогда вопрос, какова тепрература должна быть,чтобы понять перепускает или нет?тут еще 3 таких же системы стоит в такой же схеме. Все работает. Остается только на грибок грешить получается?температура и до -35может падать. Но в среднем от минус 10 до минус 15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 6.12.2017, 1:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Выше, чем температура на выходе из конденсатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKURSED
сообщение 6.12.2017, 1:29
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.12.2017
Пользователь №: 333099



Проверил. Рдк работает,разница в температурах существенно отличается. Может быть причина в неконденсируемых газах?стрелка манометра периодически дергается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 6.12.2017, 13:06
Сообщение #14





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(AKURSED @ 6.12.2017, 1:29) *
Проверил. Рдк работает,разница в температурах существенно отличается. Может быть причина в неконденсируемых газах?стрелка манометра периодически дергается.




Смотровое стекло если есть - влага в системе точно отсутствует ?

Есть документ на пусконаладку данного прецизионника с указанием заправки - количеством хладагента?

IMHO самое правильное перезаправить по весам с максимальной точностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 6.12.2017, 20:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Если температура жидкостной существенно выше температуры на выходе из конденсатора, даже при нормальном давлении, то смотреть "грибок". При необходимости менять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKURSED
сообщение 7.12.2017, 6:45
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.12.2017
Пользователь №: 333099



Цитата(Alex2001 @ 6.12.2017, 13:06) *
Смотровое стекло если есть - влага в системе точно отсутствует ?

Есть документ на пусконаладку данного прецизионника с указанием заправки - количеством хладагента?

IMHO самое правильное перезаправить по весам с максимальной точностью.


Если бы такой документ был на объекте,я бы давно это сделал😃. объкт такой,что там можно потерять все. Там нет ни проетов ни документов ни на один кондиционер,приточку и тп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.12.2017, 23:12
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(AKURSED @ 5.12.2017, 21:02) *

Встречалось, что ветром останавливало вентиляторы, соответственно выскакивало ВД,
ошибка появлялась зимой.

Сообщение отредактировал Blade runner - 9.12.2017, 23:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKURSED
сообщение 13.12.2017, 9:43
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.12.2017
Пользователь №: 333099



Спасибо всем кто откликнулся помочь. Проблема все-таки в РДК. он перепускает.после 2х суток простоя он себя показал. Высокое давление постепенно расло(медленно)и побежал смотреть что творится снаружи.неисправность грибка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 13.12.2017, 12:13
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Вы во время простоя его проверили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения