Добрый день. Подскажите, в какой нормативной документации описаны правила установки воздухоотводчиков на трубопроводах отопления/теплоснабжения?
|
|
|
|
|
9.11.2018, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456
|
СП 60.13330.2016 п. 6.4.11 СП 41-101-95 п.4.50
|
|
|
|
|
9.11.2018, 10:54
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.9.2011
Пользователь №: 123729
|
В этих пунктах нет конкретики, что должны стоять воздухоотводчики в верхних точках трубопроводов. А второй СП касательно тепловых пунктов, а нужны трубопроводы отопления и теплоснабжения.
|
|
|
|
|
9.11.2018, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(EVT @ 9.11.2018, 10:54) В этих пунктах нет конкретики, что должны стоять воздухоотводчики в верхних точках трубопроводов. А где, по-Вашему, скапливается воздух в системах отопления/теплоснабжения7 Нормы написаны для профильных специалистов, знакомых, как минимум, со школьным курсом физики.
|
|
|
|
|
9.11.2018, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456
|
Цитата(EVT @ 9.11.2018, 10:54) В этих пунктах нет конкретики, что должны стоять воздухоотводчики в верхних точках трубопроводов. А второй СП касательно тепловых пунктов, а нужны трубопроводы отопления и теплоснабжения. 4.50. На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров с запорной арматурой: в высших точках всех трубопроводов - условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники); в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах - условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники). Как ещё подробнее?
|
|
|
|
|
9.11.2018, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Есть ещё рекомендации производителей. Так например Взлёт требует установку автоматического воздухоотводчика перед расходомером устанавливаемом через концентрические переходы, у какого то производителя насосного оборудования тоже было похожее требование при монтаже не через эксцентрические переходы.
|
|
|
|
|
9.11.2018, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814
|
ПТЭ ТЭУ, пункт 9.2.4. раздела 9.2. "Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения":
"Все верхние точки разводящих трубопроводов оборудуются воздуховыпускной арматурой, а нижние - арматурой для спуска воды или отвода конденсата."
|
|
|
|
|
9.11.2018, 14:04
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.9.2011
Пользователь №: 123729
|
Цитата(RVR @ 9.11.2018, 11:47) 4.50. На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров с запорной арматурой: в высших точках всех трубопроводов - условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники); в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах - условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники).
Как ещё подробнее? В своде правил приведены требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям помещений тепловых пунктовНе подходит в моем случае, я просил про трубопроводы теплоснабжения и отопления. Цитата(СИГ @ 9.11.2018, 13:25) ПТЭ ТЭУ, пункт 9.2.4. раздела 9.2. "Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения":
"Все верхние точки разводящих трубопроводов оборудуются воздуховыпускной арматурой, а нижние - арматурой для спуска воды или отвода конденсата." Спасибо! В точку!
|
|
|
|
|
11.11.2018, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
EVT, СИГ, cpt, RVR, ИОВ - ну и компашка подобралась в этой теме!
|
|
|
|
|
11.11.2018, 13:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 11.11.2018, 13:29) EVT, СИГ, cpt, RVR, ИОВ - ну и компашка подобралась в этой теме! Компания "На три буквы..."? Может быть, и мне тут прилепиться?..
|
|
|
|
|
11.11.2018, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
а я еще стал прописывать воздухосборники, что появление воздуха не сразу заставляло бежать слесарей спускать его ибо нарушилась циркуляция, а был хоть какой то запас по времени пока в воздухосборник набирается воздух. типа из давно забытого старого.
|
|
|
|
|
11.11.2018, 17:57
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(инж323 @ 11.11.2018, 14:36) а я еще стал прописывать воздухосборники, что появление воздуха не сразу заставляло бежать слесарей спускать его ибо нарушилась циркуляция, а был хоть какой то запас по времени пока в воздухосборник набирается воздух. типа из давно забытого старого. Жму руку!
vozduhosborniki.gif ( 8,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 93
|
|
|
|
|
11.11.2018, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(tiptop @ 11.11.2018, 17:57) Жму руку!
vozduhosborniki.gif ( 8,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 93Угу и такие и вертикальные тоже. Рад, что не одинок в этом вопросе. С нами еще гл. инженер по эксплуатации наш- он как увидел, то сперва то.. да лан че там, а потом прям полюбил их, слушай а чего ж мы раньше то не ставили как бывалоче, так удобно ведь. правда вот сами краники выводим уже на удобную высоту в удобное место- пусть лишние трубы, но потом удобство много лет и оперативность. Некоторые подрядчики по монтажу сперва артачились, мол мы вот так сделаем, какая мол разница, но власти хватало и заставлял сделать как нужно. А позже при пусках тепла и сами сознались, а ведь удобней, оперативней и обслуживать проще. Таки деды наши не зря такое придумали, молодцы они и нам не гоже забывать. и тож для последующих продумывать оптимизацию и удобства в эксплуатации.
|
|
|
|
|
18.9.2019, 15:26
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72817
|
А вертикальные непроточные воздухосборники можно устанавливать на 2х трубной системе отопления с нижней разводкой? На последнем этаже, воздушной линией соединяются отводы от стояков и по горизонтали собираются к воздухособорнику?
|
|
|
|
|
20.9.2019, 16:06
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.9.2019
Пользователь №: 365858
|
Цитата(RVR @ 9.11.2018, 10:35) СП 60.13330.2016 п. 6.4.11 СП 41-101-95 п.4.50 Для твердотопливных котлов, принимающих максимальные пиковые нагрузки, есть схемы по воздухоудалению? https://kotel52.ru/produkcziya/po-ploshhadi/100-600-m2/Как сделать максимально безопасной работу котла?
|
|
|
|
|
2.4.2020, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.7.2019
Пользователь №: 363016
|
Надо смотреть конкретно профиль трубопроводов. Но при наличии прямых участков "воздушных карманов" воздухоотводчики ставятся в конце участка по ходу движения теплоносителя. И лучше ставить воздухосборник и на нём автоматический воздухоотводчик.
|
|
|
|
|
|