Температурный график |
|
|
|
6.12.2019, 16:15
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.12.2019
Пользователь №: 369888
|
Доброго времени суток! Для моей дипломной работы нужна некоторая информация, а именно описание бизнес-процесса обработки данных на предприятии теплоснабжения. Дайте ответы на несколько вопросов, пожалуйста! В Интернете и в литературе не могу найти ничего внятного. 1. Кто составляет/разрабатывает температурный график (нужна именно должность,кто этим занимается)? 2. Из каких этапов состоит составление температурного графика и на основе какой информации и каких нормативов он разрабатывается? 3. После составления температурного графика, кто его утверждает, редактирует и тд? 4. Что такое гидравлический режим? Его кто-то составляет или же это норма? 5. Еще была бы благодарна, если опишите работу диспетчера теплоснабжающего предприятия. Как он принимает решение какую температуру установить? Как взаимодействует в температурным графиком? Всем заранее огромнейшее спасибо!!!
|
|
|
|
|
6.12.2019, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 869
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(karakum0812 @ 6.12.2019, 21:15) Для моей дипломной работы нужна ... Пройти преддипломную практику на ТСО(теплоснабжающая организация), и там выяснить все эти вопросы.
|
|
|
|
|
6.12.2019, 17:55
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Температурный график никто не разрабатывает, он был всегда. Шучу. Составляют его ловкие ребята, рисующие схему теплоснабжения для города, поселения. График выбирается от балды, из нескольких типовых, 95/70, 105/70, 110/70, 115/70 и так далее, до 180/70. Этапов два. Ставятся конечные точки, прямой и обратки при расчетной наружной температуре для отопления, в данном местности. И +18/+18. И соединяются между собой прямыми. Утверждается в администрации. Диспетчер смотрит на градусник уличный и на монитор свой. Периодически звонит на источник и вежливо напоминает про необходимость соблюдения графика.
Пс. Awlan правильно говорит. Вы вопросы практикантские задаете.
Сообщение отредактировал Машинист - 6.12.2019, 17:57
|
|
|
|
|
6.12.2019, 18:19
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Машинист @ 6.12.2019, 17:55) Ставятся конечные точки, прямой и обратки при расчетной наружной температуре для отопления, в данном местности. И +18/+18. И соединяются между собой прямыми. Цитата(karakum0812 @ 6.12.2019, 16:15) 5. Еще была бы благодарна, если опишите работу диспетчера теплоснабжающего предприятия. Как он принимает решение какую температуру установить? Это ещё может выглядеть следующим образом. Диспетчер говорит операторам: "Работаем по температуре уличного воздуха такой-то". Откуда она берётся, каково её усреднение - есть большая тайна...
|
|
|
|
|
6.12.2019, 19:57
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(tiptop @ 6.12.2019, 18:19) Про гидравлический режим еще ничего не написал. Слава богу.
Сообщение отредактировал Машинист - 6.12.2019, 20:03
|
|
|
|
|
11.12.2019, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773
|
Температурный график определяет проектировщик котельной на основе технического задания заказчика и технико - экономических расчетов. Как правило, принимается один из стандартных, наиболее близкий к расчетному. Вам их перечислили. Литература по этому вопросу есть, просто Вы плохо искали. В Инете могут быть только ссылки на неё. В процессе эксплуатации котельной график может меняться по решению органов местного самоуправления, ну, или владельца( если он не снабжает теплом сторонних потребителей. В этом случае он согласовывает изменение графика с потребителями. Если он снабжает теплом население, то с администрацией). Поэтому на графике стоят минимум две подписи: "согласовано" и "утверждаю" при этом, утверждает директор предприятия - владелец котельной. Этап для расчета один - технико - экономический расчет. Правда, проектировщик должен предложить заказчику несколько вариантов, один из которых и выбирается. Температурный график очень важен, т.к. на его основе выбирается оборудование, считаются диаметры труб теплосетей и т.д. Гидравлический режим определяет проектировщик котельной на основе данных геодезических изысканий (рельеф местности, по которому "рисуется" пьезометрический график), и в зависимости от протяженности теплосетей и их расчетных гидравлических сопротивлений. В итоге получаем два параметра: давление в подающем и обратном трубопроводах. Утверждается техническим руководителем котельной. В котельной за соблюдением температурного графика следит автоматика, которая меняет температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Диспетчер теплоснабжающего предприятия, только по приказу руководства, может дать указание персоналу котельной на временное отступление от графика. Но это только при нормальном режиме работы котельной. В аварийных случаях, диспетчер сам принимает решение на основе плана ликвидации (локализации) аварий.
|
|
|
|
|
1.5.2020, 17:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(tiptop @ 6.12.2019, 18:19) Это ещё может выглядеть следующим образом. Диспетчер говорит операторам: "Работаем по температуре уличного воздуха такой-то". Откуда она берётся, каково её усреднение - есть большая тайна... Во Владимире в открытом доступе есть такой "перл": Цитата Температура сетевой воды задаётся диспетчером тепловой сети в соответствии со среднесуточной температурой наружного воздуха, определённой по прогнозу погоды, в увязке с температурным графиком Постановление администрации города Владимира 3,5 МБ " среднесуточная температура наружного воздуха, определённая по прогнозу погоды" - что это? Каким образом определённая?
Сообщение отредактировал tiptop - 1.5.2020, 17:40
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|