> Кондиционер с большим перепадом по высоте, варианты
Teanna
сообщение 20.1.2022, 16:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 21.2.2012
Из: -
Пользователь №: 141205



Может подсказать кто-то по производителям.
Кондиционер холодопроизводительностью 3,5-4,0 кВт с большим перепадом высоты между внутренним и наружным блоком до 20м.
Кассетник. Полупром. Сейчас в проекте между внутренним и наружным блоком перепад высот 16м, длина горизонтальных трубопроводов 6м.

Например, в каталоге Дайкин FCAG35-B/ RZAG35-A максимальная длина / перепад высот 50/30м.
Но что-то еще хотелось бы в качестве других аналогов/ вариантов. Везде вижу перепад 10-15м.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 26.1.2022, 0:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Есть для таких случаев маслоподъемные петли. С их применением и 20м не придел. Для кондиционеров ставятся через 4 м. Подробнее в инете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 7.2.2022, 1:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Цитата(Teanna @ 20.1.2022, 16:28) *
Может подсказать кто-то по производителям.
Кондиционер холодопроизводительностью 3,5-4,0 кВт с большим перепадом высоты между внутренним и наружным блоком до 20м.
Кассетник. Полупром. Сейчас в проекте между внутренним и наружным блоком перепад высот 16м, длина горизонтальных трубопроводов 6м.

Например, в каталоге Дайкин FCAG35-B/ RZAG35-A максимальная длина / перепад высот 50/30м.
Но что-то еще хотелось бы в качестве других аналогов/ вариантов. Везде вижу перепад 10-15м.

Смотрите инструкцию производителя техники, которую вы собираетесь ставить. Там все указано, в том числе и про петли и возможное взаимное расположение внутреннего и наружного блоков. У дайкина есть свои особенности, у вашего производителя могут быть другие: как тип применяемого компрессора, так и автоматика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения