> Толщина металла для воздуховодов
igorioha
сообщение 13.12.2019, 17:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.1.2013
Пользователь №: 176497



ПО снипу:
6.13 Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее 0,8 мм.
При закупке металла 0,8 мм по факту металл приходит +/-2%, что прописано в ГОСТ как норма. Т.е. при замере толщиномером получается 0,779 мм.
Отсюда вопрос - можно ли использовать данный металл или нужно брать 0,9 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.12.2019, 17:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Об этом писал Колчев ,что лучше закладывать 0,9 потому что погрешность 0,1 .Но об этом мало кто знает из проектирвщиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igorioha
сообщение 13.12.2019, 18:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.1.2013
Пользователь №: 176497



Погрешность не 0,1 мм, а +/-2%, причем это прописано в ГОСТ к металлу. Потому что по документам он идет 0,8 мм с сертификатами, заключение лаборатории и т.д., но толщиномер дает 0,779 мм. То что лучше 0,9 это понятно, но заложен 0,8 мм и соответственно цена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.12.2019, 18:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1283304
вот ссылка

цена это хорошо...но вот у нас сейчас такой стройконтроль что лучше потратится иначе потом не примут и все....доводы по поводу цены им будут побоку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igorioha
сообщение 16.12.2019, 20:10
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.1.2013
Пользователь №: 176497



Благодарю за ответ. Сам так и предполагал....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 20.12.2019, 15:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Здравствуйте.
У меня тоже вопрос, связан с толщиной воздуховодов.
Жилой дом, 16 этажей. Естественная вытяжная вентиляция из кухонь и санузлов, выполненная по схеме воздуховод-спутник. Требуется уйти от применения стали толщиной не менее 0,8 мм (не спрашивайте по какой причине, просто нужно и все), чтобы применять сталь стандартной толщины для прямоугольных воздуховодов (0,5-0,7 мм).
Выход видится следующий - воспользоваться пунктом 6.18 б)

Цитата
6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:

б) из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты


То есть для каждого воздуховода выполнить шахту из, к примеру, кирпича. Про установку противопожарного клапана вообще непонятно. Для жилья используются воздушные затворы, если он имеется, для чего требуется установка клапана? Ведь что затвор, что клапан выполняют аналогичные функции. Или я что-то не понимаю?
Второе - как технически выполнить отдельную шахту для воздуховода-спутника, особенно в месте врезки его в вертикальный коллектор (сборный воздуховод)? Или подразумевается одна общая шахта для сборного воздуховода и спутника?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.12.2019, 10:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну что может быть непоного, если у вас затворы то этот пункт неприменим.
можно уйти от 0,5 воздуховодов только сделав все воздуховоды в строительном исполнении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 21.12.2019, 10:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Мне не уйти, а прийти нужно к 0,5 мм воздуховодам. Да, все идет к применению воздуховодов в строительном исполнении...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.12.2019, 10:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



шахта тоже должна быть в строительном исполнении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 21.12.2019, 10:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



ну из кирпича, например, да. Все равно воздуховод туда в эту шахту будет заводиться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.12.2019, 12:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(FonViZZin @ 21.12.2019, 10:10) *
Мне не уйти, а прийти нужно к 0,5 мм воздуховодам. Да, все идет к применению воздуховодов в строительном исполнении...

Не получится, к сожалению.
Здесь ББ указывал требования к этим воздуховодам.
Обратите также внимание в ответе - воздушные затворы заменяют пп-клапаны при указанных вариантах прокладки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 23.12.2019, 4:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Странно получается, выполняя условие прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте по п. 6.18 б) снимается требование по нормированию предела огнестойкости, соответственно и толщину стали можно применить менее 0,8 мм минуя п.6.13. А получается, что спутники (воздушные затворы) должны быть все равно толщиной не менее 0,8 мм, судя по ответу ББ.
ИОВ, по ссылке на ответ ББ, речь идет о неких разъяснениях ВНИИПО, о каких именно речь там идет? Было какое-то письмо, не знаете? Оно бы мне очень пригодилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения