Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ Высокая обратка

Автор: wentik 9.2.2019, 20:24

Нужна помощь!что сделать для нормальной температуры обратки?

 

Автор: jota 9.2.2019, 21:23

Акт хоть читал? Написано же чёрным по-русскому: циркуляция через неработающую венткамеру!

Автор: wentik 10.2.2019, 10:38

Цитата(jota @ 9.2.2019, 21:23) *
Акт хоть читал? Написано же чёрным по-русскому: циркуляция через неработающую венткамеру!


Тоесть просто отключить установку нужно?
Просто письмо пришло.А обслуживающая организация забила болт.

Автор: tiptop 10.2.2019, 10:49

Цитата(wentik @ 10.2.2019, 10:38) *
Тоесть просто отключить установку нужно?

Там не замёрзнет вода? unsure.gif

Автор: 327 10.2.2019, 11:10

Цитата(wentik @ 10.2.2019, 10:38) *
А обслуживающая организация забила болт.


Ну так разорвите с ними контракт и найдите более внимательных к проблемам клиента. Рынок же шь......

Поймите, чтобы дать Вам технический совет, нужно обследовать систему.

Автор: wentik 10.2.2019, 11:31

Нам хотя бы на время, до 13 числа обратку эту снизить.
Вентиляция нам особо не нужна сейчас.
Есть варианты?
Отключить и воду слить?

Автор: 327 10.2.2019, 11:40

Сделайте хоть фото этих установок, узла регулирования, участка трассы теплоснабжения перед узлом...... В ИТП как обвязана трасса теплоснабжения вентиляции......

Автор: инж323 10.2.2019, 12:36

Цитата(tiptop @ 10.2.2019, 10:49) *
Там не замёрзнет вода? unsure.gif

Это пятиэтажная школа, которые уже лет 50 как не строят и вариантов, что там и воздухозабор уже давно кирпичем заложен полно. Состояние систем и оборудования вентиляции .. как бы очень неясно.
Однокашники моей жены по соседству живут, правда в школу их дети лет 10-15 как уже не ходят.
Может и Акт то им составили, что б получить еще один документ для усиления требований на восстановление вентиляции, а завхоз немножко лукавит.
Прикрыть сейчас теплоноситель, что б он из подачи в обратку не проскакивал- это одно, а получить финансирование на работы по восстановлению вентиляции -более широкая задача.

Автор: kosmos440o 10.2.2019, 12:52

Надо автоматику настраивать в тех приточках неработающей венткамеры. Возможно, завышена уставка дежурной Т обратки. Некоторые контроллеры при аварии заморозки тупо открывают клапан на 100% и делают переток из подачи обратку, пока не сбросишь аварию. Возможно, автоматика старая и пора менять, или сделать диспетчеризацию, чтобы оперативно реагировать на такие проблемы. В ИТП тоже, при завышении обратки контроллер должен понижать подачу, закрывая клапан, таким образом понижая обратку в городскую сеть. Пора курсы для обслуживающего персонала делать за хорошие бабки))).

Если на вентустановках автоматики нет, прикройте краны подачи в калориферы, оставьте процентов 5 (лучше поэкспериментировать с этим). Потом, когда будут запускать, откроют.

Надо делать модернизацию, будет меньше кушать тепла, за 3-5 лет отобьётся. Хотя щас во многих школах вентиляция - это роскошь.

Автор: kosmos440o 10.2.2019, 13:16

Мне вот это интересно:

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1177746034817_7725348510_OOO-EDINYY-POSTAVSchIK

ООО "ЕДИНЫЙ ПОСТАВЩИК"

Среднесписочная численность работников: 1

Основной вид деятельности:
46.41 торговля оптовая текстильными изделиями

Основные показатели отчетности за 2017 год (по данным ФНС):
- сумма доходов: 1 085 000 000,00 руб.
- сумма расходов: 1 013 000 000,00 руб.
- уплаченный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: 30 000,00 руб.

А что, так можно, да?(Сорри за оффтоп)

Автор: wentik 10.2.2019, 15:58

Как-то так.
Перекрыли подачу на один калорифер.

 

Автор: 327 10.2.2019, 16:40

Калорифер должен стоять в кирпичном проёме. В внешней стене зашейте проём с решеткой герметично с использованием утеплителя, перекрывайте задвижки, откл. контроллер, и гермодвери откройте все (чтобы в камере с калорифером была + Т.) до наружной стены. Воду из калориферов слить по желанию, или если не будет + Т.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)