Акт хоть читал? Написано же чёрным по-русскому: циркуляция через неработающую венткамеру!
Нам хотя бы на время, до 13 числа обратку эту снизить.
Вентиляция нам особо не нужна сейчас.
Есть варианты?
Отключить и воду слить?
Сделайте хоть фото этих установок, узла регулирования, участка трассы теплоснабжения перед узлом...... В ИТП как обвязана трасса теплоснабжения вентиляции......
Надо автоматику настраивать в тех приточках неработающей венткамеры. Возможно, завышена уставка дежурной Т обратки. Некоторые контроллеры при аварии заморозки тупо открывают клапан на 100% и делают переток из подачи обратку, пока не сбросишь аварию. Возможно, автоматика старая и пора менять, или сделать диспетчеризацию, чтобы оперативно реагировать на такие проблемы. В ИТП тоже, при завышении обратки контроллер должен понижать подачу, закрывая клапан, таким образом понижая обратку в городскую сеть. Пора курсы для обслуживающего персонала делать за хорошие бабки))).
Если на вентустановках автоматики нет, прикройте краны подачи в калориферы, оставьте процентов 5 (лучше поэкспериментировать с этим). Потом, когда будут запускать, откроют.
Надо делать модернизацию, будет меньше кушать тепла, за 3-5 лет отобьётся. Хотя щас во многих школах вентиляция - это роскошь.
Мне вот это интересно:
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1177746034817_7725348510_OOO-EDINYY-POSTAVSchIK
ООО "ЕДИНЫЙ ПОСТАВЩИК"
Среднесписочная численность работников: 1
Основной вид деятельности:
46.41 торговля оптовая текстильными изделиями
Основные показатели отчетности за 2017 год (по данным ФНС):
- сумма доходов: 1 085 000 000,00 руб.
- сумма расходов: 1 013 000 000,00 руб.
- уплаченный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: 30 000,00 руб.
А что, так можно, да?(Сорри за оффтоп)
Калорифер должен стоять в кирпичном проёме. В внешней стене зашейте проём с решеткой герметично с использованием утеплителя, перекрывайте задвижки, откл. контроллер, и гермодвери откройте все (чтобы в камере с калорифером была + Т.) до наружной стены. Воду из калориферов слить по желанию, или если не будет + Т.