Приточные вентисистемы с электро каллорифером, Приточные системы вентиляции к тепловым энергоустановкам? |
|
|
|
12.3.2018, 13:56
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.3.2018
Пользователь №: 338056
|
Здравствуйте! Зашел спор с контрактной службой. Вопрос вот в чем: - я говорю, что приточные системы вентиляции с электро калорифером (водным калорифером) относятся к к тепло генерирующей энергоустановке т.к. является источником тепловой энергии (согласно ПРИКАЗ от 24 марта 2003 г. N 115 "Теплогенерирующая энергоустановка или их совокупность, в которой производится нагрев теплоносителя за счет передачи теплоты сжигаемого топлива, а также путем электронагрева или другими, в том числе нетрадиционными способами, участвующая в теплоснабжении потребителей." Соответственно в Техническом задании на их обслуживание необходимо указывать требования к подрядной организации как в Приказе (см. выше). - Специалист контрактной службы говорит, что мы тепловую энергию потребляем, а не вырабатываем соответственно мы потребитель и требовать с обслуживающей организации соответствующей квалификации персонала не имеем права. Так же я не могу определить к чему относится приточная система вентиляции к Теплогенерирующей энергоустановке (ТГЭ) -"Тепловая энергоустановка, предназначенная для выработки тепловой энергии (теплоты)." или Теплопотребляющей энергоустановке (ТПЭ) - "Тепловая энергоустановка или комплекс устройств, предназначенные для использования теплоты и теплоносителя на нужды отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения и технологические нужды."
|
|
|
|
|
12.3.2018, 14:11
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата Теплогенерирующая энергоустановка или их совокупность, в которой производится нагрев теплоносителя за счет передачи теплоты сжигаемого топлива, а также путем электронагрева или другими, в том числе нетрадиционными способами, участвующая в теплоснабжении потребителей там действительно так написано и никак более не разжевано? мдя.. очень интересно. похоже для писателей нормативки нужны специальные отдельные гуманитарные расстрелы.
|
|
|
|
|
12.3.2018, 14:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Из документа во вложении, дословно: Цитата Тепловая энергоустановка Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя. Цитата Теплогенерирующая энергоустановка (ТГЭ) Тепловая энергоустановка, предназначенная для выработки тепловой энергии (теплоты).
Теплопотребляющая энергоустановка (ТПЭ) Тепловая энергоустановка или комплекс устройств, предназначенные для использования теплоты и теплоносителя на нужды отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения и технологические нужды. В чём неясность? Явное Цитата - я говорю, что приточные системы вентиляции с электро калорифером (водным калорифером) относятся к к тепло генерирующей энергоустановке т.к. является источником тепловой энергии неумение читать документы.
|
|
|
|
|
12.3.2018, 18:13
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
ну, он по своему прав, Цитата а также путем электронагрева или другими, в том числе нетрадиционными способами, участвующая в теплоснабжении потребителей калорифер греет воздух, воздух является теплоносителем участвующим в теплоснабжении потребителей. попробуй оспорь. я же говорю, таким писателям надо по рукам бить! нормативка вообще не имеет права толковаться двояко. как только появилась двоякотолковка - писателя надо сразу сжигать на костре!
|
|
|
|
|
12.3.2018, 18:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Лев, так формулировка в документе однозначна. Проблемы начинаются при "читаю, как хочется".
|
|
|
|
|
12.3.2018, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771
|
Полагаю, что уважаемый Модератор слишком категоричен (см. "читаю, как хочется"). Если телевизор, компьютер, тостер, осветительные приборы,имеющие иное главное назначение, но тепло которых учитывается в тепловом балансе помещения, не достаточно убедительны, то как расценивать манинговые фермы. В них зачастую производится столько тепла, что отапливается не только помещение фермы, но и целые поселки. На мой взгляд, теплогенерирующая установка - это устройство, в котором происходит преобразование в тепло любого иного вида энергии. Остальные, куда тепло приходит с теплоносителем, где потенциал тепла снижается - теплопотребляющие. В этом смысле приточка в электрокалорифером - теплогенератор. А с водяным - потребитель. Простите, никого не хотел обидеть.
|
|
|
|
|
12.3.2018, 19:12
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Нормативка, это такая вербальная программа, её трактовка не должна быть зависима от того кто и как её читает. если при чтении нормативки возникают подобные коллизии - её надо а) отменять б) переделывать с) наказать во все дыры тех кто её написал, подписал, проверил, пропустил и утвердил. сейчас по прочтении этих двух фраз попробуй однозначно оттрактуй электро паровой котел высокого давления, приточку с электрокалорифером, "бытовой" электрокотёл любой мощности, тепловую пушку, тепловентилятор, масляный радиатор и т.д. ага? вот и любой инспектор будет трактовать чисто себе на карман, а кто не согласен, тот пусть побегает доказывая, что он не верблюд. однозначно сжечь, напалмом!
|
|
|
|
|
12.3.2018, 19:51
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Как ведьму, но потом - сжечь? Про недопустимость толкования - сам писал не раз. И согласился бы, если бы не одно "но" в данном конкретном случае. Смотрим... Цитата(Boll @ 12.3.2018, 14:56) Здравствуйте! Зашел спор с контрактной службой. Вопрос вот в чем: - я говорю, что приточные системы вентиляции с электро калорифером (водным калорифером) относятся к к тепло генерирующей энергоустановке т.к. является источником тепловой энергии Электрокалорифер (может быть по признакам отнесён к теплогенерирующей установке) и водяной (однозначно - теплопотребляющая, тоже по признакам и определению) объединены. Именно, "читаю, как хочется". Дальше Цитата(Boll @ 12.3.2018, 14:56) Так же я не могу определить к чему относится приточная система вентиляции к Теплогенерирующей энергоустановке (ТГЭ) -"Тепловая энергоустановка, предназначенная для выработки тепловой энергии (теплоты)." или Теплопотребляющей энергоустановке (ТПЭ) - "Тепловая энергоустановка или комплекс устройств, предназначенные для использования теплоты и теплоносителя на нужды отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения и технологические нужды." Система и установка совсем не одно и то же. И если речь о системе, то она вообще под данный документ не попадает.
|
|
|
|
|
12.3.2018, 21:07
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата Система и установка совсем не одно и то же это уже казуистика. она либо должна быть жестко разделена в определениях, либо это есть эквивалентные понятия. приточная система вся может может состоять только из приточной установки. и т.д. в нормативке таких казусов быть не должно, либо они должны быть подробно прописаны там же. но это бред конечно.
|
|
|
|
|
13.3.2018, 7:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Да, то что нет чёткого определения "Вентиляционное оборудование" и "Система вентиляции" не только здесь проблемы создаёт. Но, в качестве замечания, система физически не может состоять из одной только приточной установки. Соединение с наружной ограждающей конструкцией будет в любом варианте.
|
|
|
|
|
13.3.2018, 9:44
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
так я о том и говорю. нормативка должна быть такова что бы толкования вообще были исключены.
|
|
|
|
|
13.3.2018, 10:42
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Вообще я удивлён, что в разделе "Термины и определения" ни в ГОСТ, ни в СП60 не появилось обсуждаемое.
|
|
|
|
|
13.3.2018, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(LordN @ 12.3.2018, 14:11) там действительно так написано и никак более не разжевано? мдя.. очень интересно. похоже для писателей нормативки нужны специальные отдельные гуманитарные расстрелы. По моему, это уже просто дорасстреливались до того, что люди с IQ выше 90 наверх не попадают. Слишком высокое парциальное давление противоположной части общества. Хотя тоже руки чешутся...
|
|
|
|
|
13.3.2018, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782
|
А это только в этом документе ввели? Прямоток исключили? "9.4.3 ... В калориферных установках, присоединяемых к водяным сетям, должен осуществляться противоток сетевой воды по отношению к воздушному потоку."
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|