> Неисправность P91+КВ-21
Russ74
сообщение 16.6.2017, 8:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2016
Пользователь №: 301340



Доброе утро уважаемые инженера, наладчики и просто добрые люди. Прошу помочь в диагностике вышеназванного оборудования. А именно: Имеем две горелки Unigas P91 и два котла Кв-21, проработавших совместно около 10 лет. Котлы имеют общую дымовую трубу. Начиная с прошлого года одна из горелок непериодически уходит в аварию: может проработать от одного дня до недели без сбоев. При аварии горелка разжигается раза с третьего и далее все по кругу... (при неудачных попытках розжига контроллер горения индицирует ошибку - аварийная блокировка из-за отсутствия сигнала пламени).
В рабочем режиме(малое горение) давление газа перед газовой рампой 0,1 кгс/см2, давление газа на горелку 20Па, давление воздуха колеблется около нуля(отбор идет с верхней части горелки который через тройник соединяется с отбором в котле и на напоромер), расход газа по счетчику 50 нм3/час. Видимых дефектов не наблюдается: горелочное устройство без повреждений, электроды чистые, рычаги, заслонки газ-воздух работают без заеданий и люфта. Клапана, контроль герметичности - отрабатывают своевременно, на последнем - SKP20.110B27 привод переставлялся с исправного котла, работа самого клапана проверялась нажатием на шток.
Обслуживающий персонал предполагает, что проблемы начались после ремонта котла в прошлом году, когда заварили часть дымогарных труб по причине их прогорания и утечек воды.
При наблюдении в смотровое окно котла пламя имеет "рваный" вид, т.е. горит не ровно, а колеблется; в зоне видимости меняется цвет и длина языков пламени. Измерение давления перед горелкой показывает колебания давления газа(https://yadi.sk/mail/?hash=IMWNr%2BXkBM%2F7NMIUniIVga7NOrmSwJpiGg%2Bk6JFKLOI%3D). На манометре перед газовой рампой этих колебаний нет, может просто не видно - более грубый манометр. На исправной горелке при измерениях в той же точке - стрелка манометра стабильна, колебаний нет. И, как следствие,(или причина???), пламя ровное.
Возможно, что аварийное отключение имеет другую причину и не связано с колебаниями давления. Как работало раньше, какое было пламя никто сказать не может.
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Russ74 - 16.6.2017, 8:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 5:52