Цитата(Ольга и Аня @ 5.6.2018, 8:30)
И еще один вопрос в статье встретила такое пояснение по выбору эл. калориферов "Необходимо поддерживать минимально разрешенный заводом объем воздушного притока.
Игнорирование этого требования приводит к поломке нагревательных элементов электрокалорифера". То есть для калориферов задают минимальный расход воздуха, который пропускает
эл. калорифер, а какой будет максимальный расход?
Ищите в каталогах или запрашивайте у производителей
минимально допускаемую скорость воздуха в эл. воздухонагревателе. Например, в каталоге Ровен указана минимальная скорость 2 м/с.
Цитата(Ольга и Аня @ 5.6.2018, 8:30)
На данный момент отрезали теплоноситель, и хотят заменить водяные калориферы на электрические. Один из производителей эл. калориферов написал,
что на производительность 25000м3/ч не могут ничего нам предложить.
Очень сомневаюсь, что у этого Заказчика есть возможность по эл. мощности подключить завесу с таким расходом.
Вам уже справедливо указали
Цитата(Дим214 @ 5.6.2018, 10:11)
Вы просто посчитайте энергетику, покажите Заказчику, и вопрос сам собой отпадет
Так что начинать надо с определения требуемой теплопроизвотительности, которая равна требуемой эл. мощности. Увидев конкретные цифры Вы/Ваш Заказчик поймёте, что интересоваться конструктивом и автоматикой уже не будет смысла.