> Допустима ли скорость в воздуховоде?, нужен совет опытных)
magerr
сообщение 28.11.2018, 13:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 273403



Доброе время суток!


У заказчика монтируется ПВ система с покрасочной камеры!

Максимальный расход вентилятора 32000 м3/ч

После перехода 2000х1000 идет воздуховод 630 диаметра (3-4 метра) в котором скорость по максимальному расходу 28,5 м/с и выброс на улицу

Вопрос! Понимаю что скорость слишком велика, какой будет шум при работе системы? какие можно принять меры сейчас? частотного регулятора в камере нету



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.11.2018, 13:59
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вас только шум беспокоит? А 480 Па динамического давления нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magerr
сообщение 28.11.2018, 14:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 273403



да и это тоже, но воздуховоды уже смонтированы

так что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 28.11.2018, 14:29
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



шумовые характеристики вентилятора видели?
и как они вам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.11.2018, 14:29
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Реконструировать. Сомневаюсь, что забытый хирургом в полости инструмент может быть "скомпенсирован советом" или оставлен, потому как "а вдруг допустимо".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magerr
сообщение 28.11.2018, 14:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 273403



Цитата(ivan-l-ing @ 28.11.2018, 14:29) *
шумовые характеристики вентилятора видели?
и как они вам?

не видели! камера заводская и БУШНАЯ, еле еле нашли расход воздуха

реконструировать возможности уже нет, думаете я бы задал тут вопрос если она была?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 28.11.2018, 14:38
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Skaramush
иными словами если у вас вич, то орз лечить не надо?)))

Найдите шильдики на камере, вентиляторе или сделайте фото, вы можете ошибаться в расходе, а значит и в расчетах по скорости
судя по тому что расход нашли, значит документы есть, раз померить нечем, так давайте их
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.11.2018, 14:55
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, если печень отвалилась, "Боржоми" пить поздно.
На такие условия может попросту не выйти вентилятор. И тогда вопрос отпадёт сам собой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magerr
сообщение 28.11.2018, 15:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 273403



Кривую вентилятора достать не могу!

Ну если все таки выйдет, интересно как это будет работать
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  7C40A6A9_D2FC_475F_B3A5_C3A6D9D0F9E3.jpeg ( 64,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.11.2018, 15:12
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Так это данные для камеры. И если их расшифровывать, то ситуация у Вас хреновая - вентиляторов два. Очень вероятно, что вентиляторы двустороннего всасывания (не факт, конечно). Так что, забывайте про названный расход и страшные скорости. Не взлетит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 28.11.2018, 16:28
Сообщение #11


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



EXHAUST UNITS EE 2
32.000 m3/h
2 electric motors of kW 5,5 2 centrifugal fans
Damper mm 1000x1000
интересно а мыслей не возникло почему фланец 2х1

кстати, как-то качал икселевскую считалку здесь с форума по факельному выбросу
на основе книжки молчанова проектирование пром вентиляции там вроде скорости на насадках до сорокета брались по ней факел аж на 600м с диаметром в 300
конечно как пишут выше не взлетит. но лучше переделать этот шум не заглушишь

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 28.11.2018, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.11.2018, 16:37
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Факельный это не 3-4 метра. И он же учитывается при подборе вентилятора. А тут "слепила из того, что было". Конечно, снять бы замеры, но...
16 000 м3/час, 5,5 кВт ... Примерно 680 Па это всё, что он может. Ещё вопросы остались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magerr
сообщение 29.11.2018, 1:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 273403



Цитата(Skaramush @ 28.11.2018, 16:37) *
Факельный это не 3-4 метра. И он же учитывается при подборе вентилятора. А тут "слепила из того, что было". Конечно, снять бы замеры, но...
16 000 м3/час, 5,5 кВт ... Примерно 680 Па это всё, что он может. Ещё вопросы остались?

Да проектного расхода нам не добиться, это не страшно, главное запустить хоть как то систему . Отпишу потом после пуска. Ну 680 па он может, будет у нас около 2000,например, я кривой вентилятора не знаю, какой то расход он даст))

Вопрос по практике, с чем сравним шум от воздуховодов при скорости 28 м/с?))))

Цитата(ivan-l-ing @ 28.11.2018, 16:28) *
EXHAUST UNITS EE 2
32.000 m3/h
2 electric motors of kW 5,5 2 centrifugal fans
Damper mm 1000x1000
интересно а мыслей не возникло почему фланец 2х1

кстати, как-то качал икселевскую считалку здесь с форума по факельному выбросу
на основе книжки молчанова проектирование пром вентиляции там вроде скорости на насадках до сорокета брались по ней факел аж на 600м с диаметром в 300
конечно как пишут выше не взлетит. но лучше переделать этот шум не заглушишь

Мысль возникла что это сделано для того чтобы не делать один большой вентиляторный блок в камере, а Сделать два маленьких, есть другие идеи?

Цитата(Skaramush @ 28.11.2018, 15:12) *
Так это данные для камеры. И если их расшифровывать, то ситуация у Вас хреновая - вентиляторов два. Очень вероятно, что вентиляторы двустороннего всасывания (не факт, конечно). Так что, забывайте про названный расход и страшные скорости. Не взлетит.

И что имеется ввиду под фразой «не взлетит» ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.11.2018, 5:05
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Откуда возьмутся 28 м/с если вентилятор не сможет выдать потребный расход? А он не сможет - не хватит мощности на валу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magerr
сообщение 29.11.2018, 8:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 273403



Цитата(Skaramush @ 29.11.2018, 5:05) *
Откуда возьмутся 28 м/с если вентилятор не сможет выдать потребный расход? А он не сможет - не хватит мощности на валу.


ну и я о том же. буду искать хар-ку вентилятора чтобы посмотреть что получится хотя бы примерно. после запуска сделаем замер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.11.2018, 9:35
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вентиляторов два, работают параллельно по всасывающей стороне и на один выхлоп, судя по описанию. Измерять надо каждый при одновременной работе. Также важно состояние фильтров и данные по их начальном/рабочему/конечному сопротивлению.

Но про реконструкцию имейте в виду. Потому как "Никогда нет денег и времени, чтобы сделать всё по уму. Но всегда находится и то, и другое, чтобы десять раз всё переделать".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magerr
сообщение 29.11.2018, 11:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 273403



Цитата(Skaramush @ 29.11.2018, 9:35) *
Вентиляторов два, работают параллельно по всасывающей стороне и на один выхлоп, судя по описанию. Измерять надо каждый при одновременной работе. Также важно состояние фильтров и данные по их начальном/рабочему/конечному сопротивлению.

Но про реконструкцию имейте в виду. Потому как "Никогда нет денег и времени, чтобы сделать всё по уму. Но всегда находится и то, и другое, чтобы десять раз всё переделать".

спасибо мил человек!

Я с Вами согласен smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения