Допустима ли скорость в воздуховоде?, нужен совет опытных) |
|
|
|
28.11.2018, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 273403
|
Доброе время суток!
У заказчика монтируется ПВ система с покрасочной камеры!
Максимальный расход вентилятора 32000 м3/ч
После перехода 2000х1000 идет воздуховод 630 диаметра (3-4 метра) в котором скорость по максимальному расходу 28,5 м/с и выброс на улицу
Вопрос! Понимаю что скорость слишком велика, какой будет шум при работе системы? какие можно принять меры сейчас? частотного регулятора в камере нету
|
|
|
|
|
28.11.2018, 13:59
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Вас только шум беспокоит? А 480 Па динамического давления нет?
|
|
|
|
|
28.11.2018, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 273403
|
да и это тоже, но воздуховоды уже смонтированы
так что посоветуете?
|
|
|
|
|
28.11.2018, 14:29
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
шумовые характеристики вентилятора видели? и как они вам?
|
|
|
|
|
28.11.2018, 14:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Реконструировать. Сомневаюсь, что забытый хирургом в полости инструмент может быть "скомпенсирован советом" или оставлен, потому как "а вдруг допустимо".
|
|
|
|
|
28.11.2018, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 273403
|
Цитата(ivan-l-ing @ 28.11.2018, 14:29) шумовые характеристики вентилятора видели? и как они вам? не видели! камера заводская и БУШНАЯ, еле еле нашли расход воздуха реконструировать возможности уже нет, думаете я бы задал тут вопрос если она была?
|
|
|
|
|
28.11.2018, 14:38
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Skaramush иными словами если у вас вич, то орз лечить не надо?)))
Найдите шильдики на камере, вентиляторе или сделайте фото, вы можете ошибаться в расходе, а значит и в расчетах по скорости судя по тому что расход нашли, значит документы есть, раз померить нечем, так давайте их
|
|
|
|
|
28.11.2018, 14:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Ну, если печень отвалилась, "Боржоми" пить поздно. На такие условия может попросту не выйти вентилятор. И тогда вопрос отпадёт сам собой.
|
|
|
|
|
28.11.2018, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 273403
|
Кривую вентилятора достать не могу! Ну если все таки выйдет, интересно как это будет работать
|
|
|
|
|
28.11.2018, 15:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Так это данные для камеры. И если их расшифровывать, то ситуация у Вас хреновая - вентиляторов два. Очень вероятно, что вентиляторы двустороннего всасывания (не факт, конечно). Так что, забывайте про названный расход и страшные скорости. Не взлетит.
|
|
|
|
|
28.11.2018, 16:28
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
EXHAUST UNITS EE 2 32.000 m3/h 2 electric motors of kW 5,5 2 centrifugal fans Damper mm 1000x1000 интересно а мыслей не возникло почему фланец 2х1
кстати, как-то качал икселевскую считалку здесь с форума по факельному выбросу на основе книжки молчанова проектирование пром вентиляции там вроде скорости на насадках до сорокета брались по ней факел аж на 600м с диаметром в 300 конечно как пишут выше не взлетит. но лучше переделать этот шум не заглушишь
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 28.11.2018, 16:29
|
|
|
|
|
28.11.2018, 16:37
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Факельный это не 3-4 метра. И он же учитывается при подборе вентилятора. А тут "слепила из того, что было". Конечно, снять бы замеры, но... 16 000 м3/час, 5,5 кВт ... Примерно 680 Па это всё, что он может. Ещё вопросы остались?
|
|
|
|
|
29.11.2018, 1:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 273403
|
Цитата(Skaramush @ 28.11.2018, 16:37) Факельный это не 3-4 метра. И он же учитывается при подборе вентилятора. А тут "слепила из того, что было". Конечно, снять бы замеры, но... 16 000 м3/час, 5,5 кВт ... Примерно 680 Па это всё, что он может. Ещё вопросы остались? Да проектного расхода нам не добиться, это не страшно, главное запустить хоть как то систему . Отпишу потом после пуска. Ну 680 па он может, будет у нас около 2000,например, я кривой вентилятора не знаю, какой то расход он даст)) Вопрос по практике, с чем сравним шум от воздуховодов при скорости 28 м/с?)))) Цитата(ivan-l-ing @ 28.11.2018, 16:28) EXHAUST UNITS EE 2 32.000 m3/h 2 electric motors of kW 5,5 2 centrifugal fans Damper mm 1000x1000 интересно а мыслей не возникло почему фланец 2х1
кстати, как-то качал икселевскую считалку здесь с форума по факельному выбросу на основе книжки молчанова проектирование пром вентиляции там вроде скорости на насадках до сорокета брались по ней факел аж на 600м с диаметром в 300 конечно как пишут выше не взлетит. но лучше переделать этот шум не заглушишь Мысль возникла что это сделано для того чтобы не делать один большой вентиляторный блок в камере, а Сделать два маленьких, есть другие идеи? Цитата(Skaramush @ 28.11.2018, 15:12) Так это данные для камеры. И если их расшифровывать, то ситуация у Вас хреновая - вентиляторов два. Очень вероятно, что вентиляторы двустороннего всасывания (не факт, конечно). Так что, забывайте про названный расход и страшные скорости. Не взлетит. И что имеется ввиду под фразой «не взлетит» ?
|
|
|
|
|
29.11.2018, 5:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Откуда возьмутся 28 м/с если вентилятор не сможет выдать потребный расход? А он не сможет - не хватит мощности на валу.
|
|
|
|
|
29.11.2018, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 273403
|
Цитата(Skaramush @ 29.11.2018, 5:05) Откуда возьмутся 28 м/с если вентилятор не сможет выдать потребный расход? А он не сможет - не хватит мощности на валу. ну и я о том же. буду искать хар-ку вентилятора чтобы посмотреть что получится хотя бы примерно. после запуска сделаем замер
|
|
|
|
|
29.11.2018, 9:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Вентиляторов два, работают параллельно по всасывающей стороне и на один выхлоп, судя по описанию. Измерять надо каждый при одновременной работе. Также важно состояние фильтров и данные по их начальном/рабочему/конечному сопротивлению.
Но про реконструкцию имейте в виду. Потому как "Никогда нет денег и времени, чтобы сделать всё по уму. Но всегда находится и то, и другое, чтобы десять раз всё переделать".
|
|
|
|
|
29.11.2018, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 273403
|
Цитата(Skaramush @ 29.11.2018, 9:35) Вентиляторов два, работают параллельно по всасывающей стороне и на один выхлоп, судя по описанию. Измерять надо каждый при одновременной работе. Также важно состояние фильтров и данные по их начальном/рабочему/конечному сопротивлению.
Но про реконструкцию имейте в виду. Потому как "Никогда нет денег и времени, чтобы сделать всё по уму. Но всегда находится и то, и другое, чтобы десять раз всё переделать". спасибо мил человек! Я с Вами согласен
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3