> Подтопление дождевой канализации, Допустимо ли такое?
regul15
сообщение 1.11.2019, 15:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.5.2019
Пользователь №: 359806



Здравствуйте!
Проектирую дождевую канализацию с городской улицы. Площадь сбора 1,3 га. Для применения ЛОС небольшой производительности поставил резервуар на 130 м3. Разделение стока происходит в разделительном колодце перед резервуаром по объему. Прохожу экспертизу. Эксперт утверждает, что такая система не будет работать, потому что:
1. Разделительную камеру необходимо предусматривать в самом резервуаре, потому что так нарисовано на принципиальных схемах руководства ВОДГЕО;
2. При заполнении резервуара происходит подтопление всей дождевой канализации (вода поднимается почти во всех колодцах). Указывает на необходимость заглубления резервуара и установки перекачивающего насоса на ЛОС.
3. Напор (высота воды) перед ЛОС продавит очистное сооружение и оно будет работать с бОльшим расходом, чем заявлено в паспорте и пропускать загрязненную воду в водоем.

Допустимо ли принятые проектные решения или эксперт прав на все 100%?
Насосы со всеми причиндалами применять нет никакого желания.
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 411,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110

Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 555,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.11.2019, 16:35
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(regul15 @ 1.11.2019, 15:52) *
Допустимо ли принятые проектные решения или эксперт прав на все 100%?

Оба отчасти правы. Подтапливать сеть можно. МВКНИИПроект именно так и проектировал многие годы при идеологической поддержке ВОДГЕО.
Разделительная камера перед сооружениями - зло, пропускающее самый грязный сток (пиковый расход) мимо сооружений.
Городить разделительную камеру "в самом резервуаре, потому что так нарисовано на принципиальных схемах руководства ВОДГЕО" - эт где такие схемы? Я не слежу за полетом шаловливой мысли частной конторки, ныне изображающей из себя ВОДГЕО. Там одна вывеска от прежнего ВОДГЕО осталась, мозги давно разбежались
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
regul15
сообщение 1.11.2019, 17:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.5.2019
Пользователь №: 359806



Цитата(andrey R @ 1.11.2019, 16:35) *
Подтапливать сеть можно.

А есть какие-то нормативы на это указывающие? Я понимаю, что СП не запрещает такого, но эксперт требует доказательства моей невиновности.

Цитата(andrey R @ 1.11.2019, 16:35) *
Разделительная камера перед сооружениями - зло, пропускающее самый грязный сток (пиковый расход) мимо сооружений.

Хотелось бы уточнить. Если я правильно понимаю разделительная камера по расходу - зло, ибо пропускает самый грязный сток мимо сооружения, разделение по объему уже не зло, ибо пиковый расход уходит в резервуар. Или я что-то путаю?
Цитата(andrey R @ 1.11.2019, 16:35) *
эт где такие схемы? Я не слежу за полетом шаловливой мысли частной конторки...

Например, рекомендации ВОДГЕО 2006 г. рис. 1
Прикрепленный файл  ___________________________________.jpg ( 384,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37

Цитата(andrey R @ 1.11.2019, 16:35) *
Оба отчасти правы.

Укажите, пожалуйста, на мои ошибки. Хочу их понять и исключить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.11.2019, 19:03
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(regul15 @ 1.11.2019, 17:16) *
А есть какие-то нормативы на это указывающие? Я понимаю, что СП не запрещает такого, но эксперт требует доказательства моей невиновности.

На каждый чих нормативов не напишешься. Но в свое время мы вместе с ВОДГЕО любителям нормативов популярно объяснили, что никакого вреда при правильном расчете не будет.
Цитата(regul15 @ 1.11.2019, 17:16) *
Хотелось бы уточнить. Если я правильно понимаю разделительная камера по расходу - зло, ибо пропускает самый грязный сток мимо сооружения, разделение по объему уже не зло, ибо пиковый расход уходит в резервуар. Или я что-то путаю?

Пиковый не обязательно бывает в начале дождя, поэтому по объему - тоже зло, но меньшее, чем по расходу
Цитата(regul15 @ 1.11.2019, 17:16) *
Например, рекомендации ВОДГЕО 2006 г. рис. 1
Бред, не логично. Эт как раз начало интеллектуального падения остатков ВОДГЕО
Цитата(regul15 @ 1.11.2019, 17:16) *
Укажите, пожалуйста, на мои ошибки. Хочу их понять и исключить

Я про здравый смысл говорю и инженерию, а чо сейчас в тренде - лучше спросить у эксплуатирующей организации (в Москве - Мосводосток).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 1.11.2019, 19:47
Сообщение #5


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Эксперт прав. У вас будет затапливать всю сеть. Надо чтобы максимальный уровень воды в резервуаре был ниже чем отметка лотка поводящей трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.11.2019, 23:47
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ВКшник @ 1.11.2019, 19:47) *
Эксперт прав. У вас будет затапливать всю сеть.

И что с того, что будет затапливать сеть? Я таких сетей хрен знает сколько напроектировал в свое время, и ничего, работают smile.gif Считать просто уметь надо, а не всяких эксперов слушать. Я обычно так отвечаю - а где написано, что нельзя? smile.gif
Цитата(ВКшник @ 1.11.2019, 19:47) *
Надо чтобы максимальный уровень воды в резервуаре был ниже чем отметка лотка поводящей трубы.
Кому надо и зачем?
СП 32.13330.2012:
Цитата
5.4.6 Для трубопроводов дождевой канализации допускается принимать полное наполнение, в том числе и при кратковременных сбросах сточных вод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 2.11.2019, 9:37
Сообщение #7


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(andrey R @ 1.11.2019, 23:47) *
И что с того, что будет затапливать сеть? Я таких сетей хрен знает сколько напроектировал в свое время, и ничего, работают smile.gif Считать просто уметь надо, а не всяких эксперов слушать. Я обычно так отвечаю - а где написано, что нельзя? smile.gif
Кому надо и зачем?
СП 32.13330.2012:

Вот именно что в нашей стране проектируют "хрен" знает как, наплевательски относясь к нормам.
И второй момент. Полное наполнение сети и подпор воды со стороны неправильно размещенного резервуара это не одно и тоже.

Сообщение отредактировал ВКшник - 2.11.2019, 9:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.11.2019, 15:18
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ВКшник @ 2.11.2019, 9:37) *
Вот именно что в нашей стране проектируют "хрен" знает как, наплевательски относясь к нормам.
И второй момент. Полное наполнение сети и подпор воды со стороны неправильно размещенного резервуара это не одно и тоже.

А ничего, что это "хрен знает как" прекрасно работает уже не одно десятилетие?

Еще раз, просьба к Вам, как к любителю норм - норму в студию, хочу почитать, где написано, что нельзя кратковременно подтапливать сеть? smile.gif

Ну и это... я правильно понимаю, что посчитать подпертую сеть на пропуск расчетного расхода Вы просто не умеете? rolleyes.gif

И еще одна просьба - ссылочку в подписи уберите, это запрещено правилами форума, которые Вы обязались выполнять при регистрации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
regul15
сообщение 2.11.2019, 16:01
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.5.2019
Пользователь №: 359806



Цитата(andrey R @ 1.11.2019, 19:03) *
Пиковый не обязательно бывает в начале дождя, поэтому по объему - тоже зло, но меньшее, чем по расходу

Как же тогда правильно разделять сток?
Цитата(andrey R @ 2.11.2019, 15:18) *
Ну и это... я правильно понимаю, что посчитать подпертую сеть на пропуск расчетного расхода Вы просто не умеете? rolleyes.gif

Не поделитесь "методикой" где почитать про правильный расчет подпертой сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.11.2019, 17:20
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(regul15 @ 2.11.2019, 16:01) *
Как же тогда правильно разделять сток?

Не поделитесь "методикой" где почитать про правильный расчет подпертой сети?

А никак. Просто выбирать меньшее зло. На мой взгляд (который в свое время разделяло как ВОДГЕО, так и все проверяльщики-согласователи), это использование ёмкости на проток в режиме отстойника-нефтеловушки, при переполнении емкости. То бишь перелив нерасчетного дождя из емкости на выход. При этом частично осаждается взвесь и частично улавливаются нефтепродукты.
Собственно, это типичное НДТ, максимум эффекта на рубль вложений.

Так у классиков жанра в их книгах. Фамилии знаете? smile.gif
По сути, задачка по гидравлике - если в один из сообщающихся сосудов вливают вот столько, сколь будет прибывать в другом сосуде при условии, что из сосуда первого через край не льётся и конфигурация этих сосудов вот такая smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
regul15
сообщение 2.11.2019, 21:49
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.5.2019
Пользователь №: 359806



Цитата(andrey R @ 2.11.2019, 17:20) *
По сути, задачка по гидравлике - если в один из сообщающихся сосудов вливают вот столько, сколь будет прибывать в другом сосуде при условии, что из сосуда первого через край не льётся и конфигурация этих сосудов вот такая smile.gif


Как раз этим сейчас озадачен. Только терзают смутные сомнения: расчет по методу предельных интенсивностей предполагает, что расход воды в коллекторе зависит от времени протекания (расчетной продолжительности дождя). С другой стороны при возникновении подпора со стороны аккумулирующей емкости скорости протекания падают, время увеличивается и, следовательно, уменьшается расход. Получается при свободном истечении расходы выше, после наступления несвободного истечения расходы снижаются. Но логично предположить, что дождю то все равно что у меня творится в сети: он с какой интенсивностью выпадает с такой и выпадает.
В общем я призадумался, а сколько вливают в "первый сосуд"? Или я замудрил и расходы воды до аккумулирующей емкости принимать таким, как буд-то режим свободный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.11.2019, 23:31
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(regul15 @ 2.11.2019, 21:49) *
терзают смутные сомнения: расчет по методу предельных интенсивностей предполагает

А Вы взгляните с другой стороны. Представьте себе, что сеть и резервуар - это один единый сосуд, заполнение которого расчетным расходом происходит через N дождеприемников. И всё сразу понятно.
Любители норм обычно заводят песню о выпадении осадка в сети, но мы имеем просто сдвиг циклов - что выпало от предыдущего дождя, смоется следующим. Многолетние наблюдения за такими сетями сию простенькую мысль подтверждают smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
regul15
сообщение 4.11.2019, 21:48
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.5.2019
Пользователь №: 359806



Цитата(andrey R @ 2.11.2019, 23:31) *
А Вы взгляните с другой стороны. Представьте себе, что сеть и резервуар - это один единый сосуд, заполнение которого расчетным расходом происходит через N дождеприемников. И всё сразу понятно.

Если я всё правильно понял, то... у меня опять дилемма unsure.gif . Вариант 1: рассчитывая сеть в предположении ненапорного режима, получаю расходы перед аккумулирующей емкостью, допустим, 80 л/с. При этом известна (вроде как) лепта каждого дождеприемника Q1, Q2 и т.п. Принимая расходы неизменными и используя формулу Бернулли, проверяю, а не затопит ли систему
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 21,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

Фактически: по справочникам определяем потери напора (последнее слагаемое) и обратным путем от аккумулирующего резервуара получаем напорную линию. И если она оказывается ниже решеток дождеприемника, то вроде всё хорошо.
Вариант 2. Предполагая, что сеть заполнилась, а дождь всё никак не окончится (или после непродолжительного перерыва опять пошел расчетный дождь), расчетный расход в каждом дождеприемнике принимаю по формуле Qi=q20*psi*Fi. А дальше по аналогии с вариантом 1 определяю потери напора....
Цитата(andrey R @ 2.11.2019, 23:31) *
И всё сразу понятно.

Что-то не всё стало понятно bang.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.11.2019, 0:04
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(regul15 @ 4.11.2019, 21:48) *
по справочникам определяем потери напора (последнее слагаемое) и обратным путем от аккумулирующего резервуара получаем напорную линию. И если она оказывается ниже решеток дождеприемника, то вроде всё хорошо.
Да
Цитата(regul15 @ 4.11.2019, 21:48) *
Предполагая, что сеть заполнилась, а дождь всё никак не окончится (или после непродолжительного перерыва опять пошел расчетный дождь)

Точно так же строите линию, не вижу разницы между "дождь идет" и "дождь снова пошел после перерыва", если он расчетный. А не расчетный просто уходит в перелив и на выход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.11.2019, 9:55
Сообщение #15


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



В аккумуляторе насосы, которые качают средний расход для очистных сооружений. Очистные поднимаются вверх и нормально обслуживаются, не подтапливаются. Стоки, попавшие в резервуар, хорошо осаждаются и легко собирается пленка потому, что после дождя всё хорошо отстаивается.
С резервуаром по типу нефтеловушки мысль интересная, но в реализации не видел никогда...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.11.2019, 11:16
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Водяной @ 5.11.2019, 9:55) *
С резервуаром по типу нефтеловушки мысль интересная, но в реализации не видел никогда...

В свое время было реализовано в проектах повторного применения МВКНИИПроекта. В Москве таких резервуаров построено десятки (если не сотни) и все успешно работают. Над резервуаром - павильон с фильтрами и прочей начинкой самих очистных. Делалось вместе с ВОДГЕО и прошло все согласования, хотя споры были жаркими
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.11.2019, 11:25
Сообщение #17


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(andrey R @ 5.11.2019, 11:16) *
В свое время было реализовано в проектах повторного применения МВКНИИПроекта. В Москве таких резервуаров построено десятки (если не сотни) и все успешно работают. Над резервуаром - павильон с фильтрами и прочей начинкой самих очистных. Делалось вместе с ВОДГЕО и прошло все согласования, хотя споры были жаркими

Ну тогда это дороже, чем модульные блоки очистных и ж/б резервуар. Это как полноценный павильон. Можно рассмотреть, если расходы большие, общегородские какие-нибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.11.2019, 11:32
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Водяной @ 5.11.2019, 11:25) *
Ну тогда это дороже, чем модульные блоки очистных и ж/б резервуар. Это как полноценный павильон. Можно рассмотреть, если расходы большие, общегородские какие-нибудь.

Почему дороже? Резервуар и там и там - ж/б, сверху - павильон из сендвича. Фильтры те же самые, что и у модулей, только без наценки за "модульность". На круг дешевле выходит.
А большие ОС не делают с резервуаром, там на протоке всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
regul15
сообщение 5.11.2019, 22:13
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.5.2019
Пользователь №: 359806



Цитата(andrey R @ 5.11.2019, 11:16) *
В свое время было реализовано в проектах повторного применения МВКНИИПроекта. В Москве таких резервуаров построено десятки (если не сотни) и все успешно работают. Над резервуаром - павильон с фильтрами и прочей начинкой самих очистных. Делалось вместе с ВОДГЕО и прошло все согласования, хотя споры были жаркими

А где-нибудь можно эти проекты повторного применения найти? Сегодня долго общался с экспертом. В итоге так делать нельзя, потому что такого никогда не видела и это полная ерундистика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.11.2019, 23:31
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(regul15 @ 5.11.2019, 22:13) *
А где-нибудь можно эти проекты повторного применения найти? Сегодня долго общался с экспертом. В итоге так делать нельзя, потому что такого никогда не видела и это полная ерундистика.

В архиве МВКНИИПроекта наверное smile.gif
Ну а что кто-то не видел чего-то... я вот эту барышню не видел, следовательно она не существует? wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 13.11.2019, 12:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



У автора темы неправильная схема. Эксперт прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 12:51