Цитата(Wiz @ 18.12.2018, 20:42)
Где ж нормально то, если проток воды падает за счет не корректной работы трехходового клапана..
Вероятно автор имеет ввиду, что привод исправен, а клапан способен пропускать достаточное количество теплоносителя.
А значит проблема в настройке контроллера.
Чтобы разобраться, необходимо выяснить, какие показатели получает на вход контроллер, правильно ли подключены управляющие клапанами механизмы.
molodec1991@gmail.com, я бы предложил начать с одной установки.
Выберете любую, начертите точную и подробную схему узла регулирования, выложите сюда.
На схеме обязательно укажите диаметры труб и арматуры, марки регулирующего клапана и привода. Не забудьте текущие температуры воздуха и теплоносителя до и после нагревателя.
Также укажите точную маркировку контроллера, обязательно нужно найти для него инструкцию по эксплуатации или монтажу, а лучше всего пособие по проектированию.