> Пожаротушение склада
Афанасьев ромуэн
сообщение 9.8.2019, 9:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Всех приветствую!
У меня такой вопрос, кто сможет помочь?
Имеется склад, пожаротушение кранами в 2 струи по 5 л/с. Хоз-питьевого водоснабжения нет вообще на складе. Вот и вопрос: как будет выглядеть водомерный узел? Кранов более 12, два ввода получается.
Система В2 планируется сухой, электрозадвижка в помещении теплом, ну и кнопки для открытия оной на пожарных кранах.
Нарисовал свое предположение по поводу водомерного узла, есть мысли? rolleyes.gif
Прикрепленный файл  __.pdf ( 10,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.pdf ( 10,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 9.8.2019, 20:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



а зачем водомерный узел при отсутствии водопотребления? требование в ТУ специально для нужд пожаротушения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.8.2019, 8:40
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Афанасьев ромуэн @ 9.8.2019, 9:25) *
Нарисовал свое предположение по поводу водомерного узла, есть мысли? rolleyes.gif
Прикрепленный файл  __.pdf ( 10,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35

При поломке электрозадвижки всё горит синим пламенем? rolleyes.gif
Зачем тогда два ввода?
Формально правильно, а по сути издевательство © smile.gif
Выход из строя любого одного элемента не должен прерывать водоснабжение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Афанасьев ромуэн
сообщение 12.8.2019, 19:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Цитата(timofeyprof @ 9.8.2019, 20:29) *
а зачем водомерный узел при отсутствии водопотребления? требование в ТУ специально для нужд пожаротушения?

А как тогда ввод организовать для пожаротушения склада? Никаких требований и ТУ пока не было...

Цитата(Serg Ivanov @ 12.8.2019, 8:40) *
При поломке электрозадвижки всё горит синим пламенем? rolleyes.gif
Зачем тогда два ввода?
Формально правильно, а по сути издевательство © smile.gif
Выход из строя любого одного элемента не должен прерывать водоснабжение.

Два ввода, так как более 12 пожарных кранов. А температура на складах может ведь быть менее 5 градусов helpsmilie.gif
Неужели никто не сталкивался???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.8.2019, 8:45
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Афанасьев ромуэн @ 12.8.2019, 19:18) *
А как тогда ввод организовать для пожаротушения склада? Никаких требований и ТУ пока не было...


Два ввода, так как более 12 пожарных кранов. А температура на складах может ведь быть менее 5 градусов helpsmilie.gif
Неужели никто не сталкивался???

Два ввода, два счётчика, две задвижки. Подключение к сети - через разделительную задвижку. Кроме ТУ надо и голову включать при проектировании..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Афанасьев ромуэн
сообщение 13.8.2019, 9:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Цитата(Serg Ivanov @ 13.8.2019, 8:45) *
Два ввода, два счётчика, две задвижки. Подключение к сети - через разделительную задвижку. Кроме ТУ надо и голову включать при проектировании..

Счетчики то зачем? чтобы воду не крали что ли)
Так ничего и не понятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 13.8.2019, 19:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Афанасьев ромуэн @ 13.8.2019, 10:23) *
Счетчики то зачем? чтобы воду не крали что ли)
Так ничего и не понятно

п.7.2.9 ...На противопожарных водопроводах счетчики воды не устанавливают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 14.8.2019, 8:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



В данном случае:
- добавляем задвижку в параллель к проектируемой;
- делаем кольцо внутри склада, к которому подсоединяем пожарные краны;
- на кольце делаем расключающую арматуру - что дает нам два полукольца в случае ремонта некоторых ПК, но оставляет работоспособным все остальные;
- арматуру на кольце я бы поставил через каждые 5 ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.8.2019, 10:36
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(timofeyprof @ 13.8.2019, 19:36) *

Иногда поставщик требует. Испытания-то на водоодатчу проводить надо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.JPG ( 168,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Афанасьев ромуэн
сообщение 16.8.2019, 13:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Цитата(otdel.ito @ 14.8.2019, 8:59) *
В данном случае:
- добавляем задвижку в параллель к проектируемой;
- делаем кольцо внутри склада, к которому подсоединяем пожарные краны;
- на кольце делаем расключающую арматуру - что дает нам два полукольца в случае ремонта некоторых ПК, но оставляет работоспособным все остальные;
- арматуру на кольце я бы поставил через каждые 5 ПК.

Спасибо за пояснения!

Что скажете по поводу такого ВУ?
Или все таки делать стандартный ВУ с двумя вводами? Просто никаких сантехнических приборов на складе нет вообще!
Прикрепленный файл  __.pdf ( 10,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 16.8.2019, 14:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(Афанасьев ромуэн @ 16.8.2019, 14:45) *
Что скажете по поводу такого ВУ?


Именно это я и имел ввиду ))


Цитата(Serg Ivanov @ 15.8.2019, 11:36) *
Иногда поставщик требует. Испытания-то на водоодатчу проводить надо.


Писали запрос во ВНИИПО по поводу приборов учета в насосных станциях пожаротушения...

Ответили, что установка самих приборов не требуется, но необходимо предусматривать катушку для установки прибора учета на проверку водоотдачи насосов.
Мы такую катушку ставим на обратке сброса с напорной линии в пож. резервуары.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Афанасьев ромуэн
сообщение 16.8.2019, 15:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Цитата(otdel.ito @ 16.8.2019, 14:27) *
Именно это я и имел ввиду ))

Большое спасибо! Очень помогли smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения