Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Азотная консервация тепломеханического оборудования, Консервация котельной сроком до 1 год
forick89
сообщение 20.9.2019, 15:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.1.2013
Пользователь №: 176579



Добрый день.
Прошу помощи по данной теме.
Проектируем котельную которая будет эксплуатироваться с определенной периодичностью. Время работы котельной разное (по требованию нагрузки) и период простоя тоже разный, от 1 дня до года. По тех заданию для сохранности оборудования котельная (оборудование котельной: котлы, деаэратор, пароперегреватели) должна консервироваться. Способ консервации выбран азотом.

Есть 2 РД:
1. РД 153- 34.20.592 (МУ 34-70-106-85) - не действующий
2. РД 34.20.591-97 - действующий
В действующем РД информация скудная и никакой конкретики.

Сам процесс консервации выбрана с применением баллонов с азотом установленных в шкафчике и с разводкой трубопроводов к каждому консервируемому оборудованию.

Вопросы.
1. Кто сталкивался с таким процессом и у кого есть опыт выполнения данных работ и кот может поделиться примером проекта?
2. Рассчитываются ли потери давления такого трубопровода?
3. Как рассчитывается требуемое количество баллонов?
4. Как подбирается диаметр труб?

Сообщение отредактировал forick89 - 20.9.2019, 15:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nemesis
сообщение 22.9.2019, 15:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 300
Регистрация: 2.9.2010
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542



Консервация под азотом стандартная практика для НПЗ или химических заводов, собственно в двух РД написано более чем достаточно, что и как делать. Вся суть консервации азотом: высушить внутренний объем оборудования, закачать азот под избыточным давлением, загерметизировать оборудование, контролировать давление азота, в случае необходимости либо подкачивать через редуктор, либо искать утечку и устранять её. Расчет диаметра трубопроводов, потери и т.д. не чем не отличается от любой другой газовой среды. По итогу, диаметр и допустимые потери давления в трубопроводаз, зависят от того, как быстро вам надо закачать необходимый объем азота и на какое расстояние его транспортировать от рампы к оборудованию. Количество баллонов определяется общим объемом системы с учетом избыточного давления и накидывается запас для подпитки, рампы стандартные - покупные. РД и МУ можно юзать, как справочные материалы, там всё есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 10:55