> Оцените схему подключения электрокотла миникотельной
ur_naz
сообщение 13.6.2018, 13:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2017
Пользователь №: 328280



Суть темы. Есть административное здание, в котором стоит паровой котел. Планируется заменить его на электрический - 135 кВт. Мне прислали схему его подключения (см. вложение) и от меня требуется сделать мини-проект. Я хоть и не спец по отоплению, но схема у меня вызывает сомнение.
Жду вашей конструктивной критики, как по подключению, так и по оформлению проекта.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Otdel_remontov.pdf ( 19,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.6.2018, 13:18
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ur_naz @ 13.6.2018, 13:10) *
стоит паровой котел.


...Для водяного отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ur_naz
сообщение 13.6.2018, 13:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2017
Пользователь №: 328280



Цитата(tiptop @ 13.6.2018, 13:18) *
...Для водяного отопления?

да, водяное отопление, насчет существующего котла точную информацию не дам, все равно его демонтируют вместе с насосами и баком
мне не нравится в схеме расположение грязевиков например и большое количество манометров.
Жду профессиональной конструктивной критики.
Сейчас посмотрел в инете продают насос в комплекте с расширительным баком. Как это скажется на схеме
В конечном счете надо составить спецификацию оборудования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.6.2018, 14:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ur_naz @ 13.6.2018, 13:10) *
Жду вашей конструктивной критики, как по подключению, так и по оформлению проекта.

Нет у схемы той начала, нет похоже и конца...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.6.2018, 15:06
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 13.6.2018, 14:31) *
Нет у схемы той начала, нет похоже и конца...

И стрелки намекают на то, что где-то стоит ещё один насос. rolleyes.gif

Цитата(ur_naz @ 13.6.2018, 13:44) *
Сейчас посмотрел в инете продают насос в комплекте с расширительным баком.

Да, "в комплекте" - любят такое проектировщики. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ur_naz
сообщение 13.6.2018, 15:31
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2017
Пользователь №: 328280



Что еще не так? насколько правильно стоят грязевики и манометры
Правильно ли я понимаю, что обратка снизу, если разделить схему на три части, то две трети справа можно отрезать и все равно будет работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 13.6.2018, 17:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(ur_naz @ 13.6.2018, 18:10) *
Жду вашей конструктивной критики, по оформлению проекта.


Если "проект" напечатан на хорошей бумаге, то можно, хорошенько помяв, разместить на гвоздике в укромном месте rolleyes.gif .
Будет нужная вещь в определенных обстоятельствах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ur_naz
сообщение 14.6.2018, 9:08
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2017
Пользователь №: 328280



Цитата(awlan @ 13.6.2018, 17:59) *
Если "проект" напечатан на хорошей бумаге, то можно, хорошенько помяв, разместить на гвоздике в укромном месте rolleyes.gif .
Будет нужная вещь в определенных обстоятельствах.

Если ваш вердикт - схема никуда не годиться, объясните что не так, утилизировать всегда успеется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.6.2018, 15:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ur_naz @ 13.6.2018, 13:10) *
Суть темы. Есть административное здание, в котором стоит паровой котел. Планируется заменить его на электрический - 135 кВт. Мне прислали схему его подключения (см. вложение) и от меня требуется сделать мини-проект. Я хоть и не спец по отоплению, но схема у меня вызывает сомнение.
Жду вашей конструктивной критики, как по подключению, так и по оформлению проекта.

Вы желаете, что бы форум нарисовал для Вас правильную схему, и завуалированно так об этом просите. Нам не интересно критиковать схему, которую Вам прислали, потому, что Вы сами ничего не сделали.
Непонятно, о каком паровом котле идет речь, а это может быть очень важно в конкретном случае. Начните с того, что набросайте существующую схему отопления и паровой котел в ней, тогда будем дальше посмотреть.

Сообщение отредактировал Галиев - 14.6.2018, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.6.2018, 16:38
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



а что вы хотели от ов-шника получить вменяемый тм?
так он не шарит в нем, что смог то и сваял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 14.6.2018, 17:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Вапще ничо не понял по схеме. такое ощущение что его на байпас впилили, типа резервным... Но тогда не понятно что за стрелочки. И что там где стрелочек нет.

Но трехходовые на манометрах есть. Уже хорошо.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ur_naz
сообщение 15.6.2018, 13:04
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2017
Пользователь №: 328280



Схему делал не я, я лишь начертил ее и стал разбираться, увидел то, что мне не понравилось. Отоплением я никогда не занимался, из знакомых слов только обратка. Поэтому ваш меркантилизм мне не понятен.
Из всей информации у меня: эл. котел 135 кВт. 380В. Отапливаемая площадь - 1400 кв.м
Разводка отопления в здании вроде 1 1/2 ''

Был выбран котел Тенко НКЕ 135 кВт, 380В.

Еще заказчик хочет, чтобы показания на котле, выводились из подвала на первый этаж, "чтобы не бегать постоянно". тут вообще не понятно, то ли выводить из самого котла, то ли ставить отдельно манометр с беспроводным передатчиком... huh.gif
вот во вложении схема от другого человека, она мне более понятна, посмотрите, может что не так

Дайте совет, где поставить переходник с 2'' на 1 1/2 ''.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Otdel_remontov_Model__1_.pdf ( 22,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.6.2018, 22:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Тьфу ты - небратья. То-то как-то издалека все, с вывертом. Донецкие вам в помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 16.6.2018, 0:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Азов РФ же вроде).

По схемке. До и после котла и насоса краны надо. У насоса обратный клапан. на трубе к мбр тоже надо бы.

Еще принято манометры ставить до и после фильтров и насосов, но это уже если посерьезней чего. 130 кВт фигня.

Вапще и так будет работать. Если перемычку убрать нафик с непонятным предохранительным клапаном. А наскоко долго будет работать зависит от много чего. И какая система, и чего требуется греть, и чоза насос, и что за вода, и что за водоподготовка. много вопросов вопщем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.6.2018, 10:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Амиго @ 16.6.2018, 0:10) *
Азов РФ же вроде).

https://www.google.ru/maps/place/%D0%A7%D0%...33;4d37.6145245
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 16.6.2018, 11:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



АЗОВСТАЛЬ, не нужно быть хитрее, чем вы есть. Тендер-шмэндэр, тока п подешевле, а лучше - бесплатно. Перемычка - типа из схем с топливными котлами. Здесь - не нужна. Датчик температуры и способ передачи данных - дело вкуса и наличия денех.

ЗЫ. Обращайтесь к спецам, будет с кого спросить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ur_naz
сообщение 18.6.2018, 15:24
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2017
Пользователь №: 328280



Цитата(Valiko @ 16.6.2018, 11:03) *
АЗОВСТАЛЬ, не нужно быть хитрее, чем вы есть. Тендер-шмэндэр, тока п подешевле, а лучше - бесплатно. Перемычка - типа из схем с топливными котлами. Здесь - не нужна. Датчик температуры и способ передачи данных - дело вкуса и наличия денех.

ЗЫ. Обращайтесь к спецам, будет с кого спросить

А какая разница какой тип котла? Объясните почему не нужна перемычка.
По датчику температуры - это желание заказчика. Нашел тут один манометр WPG с беспроводным выходным сигналом Rosemount™, но так и не нашел какой диаметр у него на входе, и куда он передает, не ясно, нужно, чтоб передавал на дисплей.

Тендер еще будет, насчет денег - вот "бесплатно" работаю, чтобы тендер выиграть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения