> Определение мощности системы отопления
john22255
сообщение 18.6.2018, 8:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137487



Доброго дня! Прошу прощения у уважаемых форумчан за идиотский вопрос:
как прикинуть потребную мощность системы отопления здания, зная Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период q, (85) кВт•ч/(м3•год), отапливаемый объем м3 (4000) , и длительность отопительного периода (275 суток)?

Думаю так:
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период q перемножаем на отапливаемый объем здания и делим на количество часов в отопительном периоде(275 сут х 24 ч).
Т.е., при указанных вводных. получается: 51.5 кВт.


Спасибо.

Сообщение отредактировал john22255 - 18.6.2018, 8:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 18.6.2018, 9:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



1) если у вас отопление + вентиляция одной цифрой - то не определите, не зная принципа расчета вентиляции. (он считиается с учетом "рабочих" часов 4,8,16, временная работа)
2) Если разделенное то :
Твн = 20
Тнар= -20
Тср.сезон = 0
Полученные 51,5 / (Твн - Тср.сезон) * (Твн - Тнар) = получаешь свою "потребную максимальную".
потому что если нужна "потребная среднесозонная" - то тогда да 51,5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
john22255
сообщение 18.6.2018, 9:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137487



Спасибо что откликнулись!
По отдельности известны удельные теплозащитная и вентиляционная характеристики здания 0.27 Вт/м3•С и 0.173 Вт/м3•С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения