Расстояния при размещении пожарного гидранта в водопроводном колодце, Нормативные требования |
|
|
|
20.10.2015, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511
|
Необходимо расположить ПГ в колодце и выбрать высоту пожарного гидранта. Для этого необходимо определиться с расстояниями: от гидранта до люка, от гидранта до стенки горловины колодца. Нашел один документ - Технический регламент: http://xn----jtbilgibhgid.xn--p1ai/data/1/...t_pozh_gidr.pdfНо ведь это только для ПГ фирмы "Краммер".. Есть ли подобный Тех. регламент, касающийся всех гидрантов, устанавливаемых в колодцах?
|
|
|
|
|
20.10.2015, 14:15
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.10.2015
Пользователь №: 280692
|
Есть. Посмотрите в Типовые Проектные Решения 901-09-11.84 "Колодцы водопроводные". Альбом 2. Там есть лист " Пример крепления гидранта и лестницы в колодце". - 240 мм минимум от верха крышки люка
|
|
|
|
|
20.10.2015, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511
|
Цитата(натэлла @ 20.10.2015, 16:15) ...240 мм минимум от верха крышки люка Действительно.. Но ведь про максимальное расстояние - ни слова. Также и про расстояние от гидранта до стенки горловины колодца - тишина.. Хотя, сколько помню, в голове сидит расстояние от 150 мм до 450 мм либо до 400 мм.
|
|
|
|
|
20.10.2015, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Курите сп по пожару.
|
|
|
|
|
20.10.2015, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511
|
Цитата(nagger @ 20.10.2015, 16:28) Курите сп по пожару. ???
|
|
|
|
|
20.10.2015, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Перефразирую: читайте сп 8 по пожарной безопасности.
Сообщение отредактировал nagger - 20.10.2015, 16:05
|
|
|
|
|
20.10.2015, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511
|
Цитата(nagger @ 20.10.2015, 18:04) Перефразирую: читайте сп 8 по пожарной безопасности. Спасибо! Сейчас понял! Вот теперь-то и проявляется некое недопонимание требований... Цитата от крышки гидранта до крышки колодца не более 450 мм по вертикали, а расстояние в свету между гидрантом и верхом обечайки не менее 100 мм; Что касается расстояния в свету между гидрантом и верхом обечайки - это как понимать - по вертикали или по горизонтали?
|
|
|
|
|
20.10.2015, 16:48
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(dvinnn @ 20.10.2015, 14:27) Хотя, сколько помню, в голове сидит расстояние от 150 мм до 450 мм либо до 400 мм. лист АС-5 ТП 901-9-17.87 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39841
|
|
|
|
|
20.10.2015, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.6.2011
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511
|
Цитата(Spok_only @ 20.10.2015, 18:48) Вот оно и всплыло очередное противоречие: 400 или 450? Ответа, видимо, не дождаться... Тогда вопрос следующий.. Что важнее - ТП 901-9-17.87 либо СП 8.13130.2009? Вроде как и то, и другое имеют право на существование, т.к. считаются действующими документами...
|
|
|
|
|
20.10.2015, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(dvinnn @ 20.10.2015, 16:45) Вот теперь-то и проявляется некое недопонимание требований... Что касается расстояния в свету между гидрантом и верхом обечайки - это как понимать - по вертикали или по горизонтали? Вы еще не вдумались в "до крышки колодца". Если правда хочется правду - обратитесь за разъяснениями к авторам сп, а ответом поделитесь с публикой. upd: c чего бы ТП считать нормативным документом?
Сообщение отредактировал nagger - 20.10.2015, 17:02
|
|
|
|
|
20.10.2015, 17:39
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(dvinnn @ 20.10.2015, 16:59) Тогда вопрос следующий.. Что важнее - ТП 901-9-17.87 либо СП 8.13130.2009? Вроде как и то, и другое имеют право на существование, т.к. считаются действующими документами... Если оба действующие, то СП главнее. Я даже не знаю, действует ли он у нас [ UA], так перечни действующих ТП и серий на сегодня отсутствует. Цитата(nagger @ 20.10.2015, 17:01) c чего бы ТП считать нормативным документом? +1
Сообщение отредактировал Spok_only - 20.10.2015, 17:40
|
|
|
|
|
21.10.2015, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165
|
Чисто логически, гляньте габариты пожарной колонки и посмотрите как она будет присоединяться к гидранту.
|
|
|
|
|
21.10.2015, 11:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(dvinnn @ 20.10.2015, 16:59) Вот оно и всплыло очередное противоречие: 400 или 450? +/- 50мм там роли не играют.
|
|
|
|
|
24.11.2020, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Коллеги, в связи с введением СП 8.13130.2020 и упразднением предыдущего СП 2009 года возник вопрос: куда переехало требование по расстояниям между крышками гидранта и люка?
|
|
|
|
|
24.11.2020, 11:49
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(nagger @ 24.11.2020, 11:12) Коллеги, в связи с введением СП 8.13130.2020 и упразднением предыдущего СП 2009 года возник вопрос: куда переехало требование по расстояниям между крышками гидранта и люка? Ссылка появилась на СП 31.13330, но там в п.11.61 только "При размещении в колодце пожарного гидранта должна обеспечиваться возможность установки в нем пожарной колонки." В типовых сериях на водопроводные колодцы есть разрез для гидранта, с указанием расстояния до крышки.
|
|
|
|
|
24.11.2020, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Да уж, в сп 8 уже отменили, а в сп 31 еще не добавили.
|
|
|
|
|
|