> Помогите найти пожалуйста МВН-624-07 или его аналог
oktagon
сообщение 4.9.2017, 14:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237149



Помогите пожалуйста найти МВН-624-07. В спецификации чертежа паропровода 1955 г. указано колено Ду 300 по этому МВН. Не могу найти по каким стандартам его сейчас изготавливают. Параметры среды : пар, 3,9 МПа, 450 градусов Цельсия. Колено без прямых участков. Вес по спецификации 155 кг!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arina_ar
сообщение 5.9.2017, 12:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205216



Цитата(oktagon @ 4.9.2017, 15:54) *
Помогите пожалуйста найти МВН-624-07. В спецификации чертежа паропровода 1955 г. указано колено Ду 300 по этому МВН. Не могу найти по каким стандартам его сейчас изготавливают. Параметры среды : пар, 3,9 МПа, 450 градусов Цельсия. Колено без прямых участков. Вес по спецификации 155 кг!!!

Отвод гнутый? СТО ЦКТИ 321.05-2009

если крутоизогнутый СТО ЦКТИ 321.06-2009

но теперь прямые участки обязательно должны быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oktagon
сообщение 5.9.2017, 12:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237149



Нет, штампованный.
Так выполнен старый проект

А в каком документе посмотреть, что обязательны прямые участки?


Сообщение отредактировал oktagon - 5.9.2017, 12:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tp_vd_1.jpg ( 816,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arina_ar
сообщение 5.9.2017, 13:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205216



Если штампованный, то без прямых участков, а если гнутый, то в СТО ЦКТИ, которые я написала
Зашла в библиотеку старые нормали посмотреть, но библиотекарь в отпуске
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arina_ar
сообщение 5.9.2017, 13:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205216



посмотрите отмененный ОСТ 108.327.01-82, а прямые участки во всех гнутых отводах закладываются, не менее 100 мм по нормативной документации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oktagon
сообщение 5.9.2017, 13:59
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237149



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:53