> Автономное газоснабжение, Нужен ли проект на автономное газоснабжение
ТГВ-Евразия
сообщение 6.4.2015, 11:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.10.2014
Пользователь №: 246755



Здравствуйте,коллеги! Помогите пожалуйста, нужно сделать проект автономного газоснабжения на суг. Это мой первый проект, если бы кто-то скинул пример проекта, или еще лучше, объяснил с чего начать, и как проектировать, я была бы очень благодарна Вам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Иваныч Иван...
сообщение 9.4.2015, 15:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.11.2012
Из: Тамбов
Пользователь №: 170579



Добрый день!
Для проведения работ по проектированию автономки необходимо собрать вводные.
Для определения объема работ по проектированию Автономного газоснабжения СУГ необходимо выполнить ряд предпроектных работ, которые включают в себя:
* детальная топосъемка участка с нанесением лесонасаждений;
* расчет потребности СУГ для бытовых нужд (отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление);
* расчет требуемой емкости резервуаров СУГ.

После выполнения предпроектных работ при разработке основного проекта по Автономному газоснабжению СУГ здания базы отдыха в пос. Сосновка Кирсановского района разрабатывается сам проект, который включает в себя обязательные разделы:
* инженерно-геологические изыскания;
* раздел ГП - размещение установки СУГ на участке согласно действующих норм и правил;
* раздел АС - фундаменты, ограждение и т.д;
* раздел ТХ - технологическая часть;
* раздел ООО - охрана окружающей среды;
* раздел МОПБ - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
* сети газопровода;
* катодная (протекторная ) электрохимическая защита подземных резервуаров и трубопроводов;
* сети злектроснабжения;
* внутреннее газооборудование;
* автоматическая сигнализация с передачей информации по каналам GPS/GPRS (по необходимости).
У вас газоснабжение промышленного назначения или хозяйственно-бытового?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 15.4.2015, 15:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Вы это всё серьезно??? А если дело все в установке газового баллона и подключению к нему газовой плиты???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.4.2015, 8:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Делаете железный ящик с замком, устанавливаете его на улице и заводите шланг к ГП-4 (2). Сколько можно домов взрывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 16.4.2015, 11:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(Лыткин @ 16.4.2015, 10:11) *
Делаете железный ящик с замком, устанавливаете его на улице и заводите шланг к ГП-4 (2). Сколько можно домов взрывать?

Ну если на улице баллон тогда уж трубой надо входить в помещение а затем уж шланг
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 28.9.2015, 17:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



Добрый день! Уважаемые специалисты, прошу консультацию.
Есть баллонная установка и газопровод длиной 100 м с наружи здания. Возникают сомнения по работе данной установки:
1. Нет дренажа. А нужен ли он? Уклон трубопровода в сторону баллона выполнен.
2. Как установка будет работать зимой? При условии установки "зимнего" баллона.
3. Нужна ли теплоизоляция? Наверно смысла в ней нет.

Сообщение отредактировал SAP - 28.9.2015, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 29.9.2015, 8:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(SAP @ 28.9.2015, 17:06) *
Добрый день! Уважаемые специалисты, прошу консультацию.
Есть баллонная установка и газопровод длиной 100 м с наружи здания. Возникают сомнения по работе данной установки:
1. Нет дренажа. А нужен ли он? Уклон трубопровода в сторону баллона выполнен.
2. Как установка будет работать зимой? При условии установки "зимнего" баллона.
3. Нужна ли теплоизоляция? Наверно смысла в ней нет.

Теплоизоляция баллона вредна, т.к. тепло на испарение газ берёт из окружающей среды!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 30.9.2015, 9:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



Я имел ввиду изоляцию газопровода. А что по первым двум пунктам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 30.9.2015, 10:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(SAP @ 30.9.2015, 9:16) *
Я имел ввиду изоляцию газопровода. А что по первым двум пунктам?

Вообще-то наружные газопроводы только красят и вроде не только наружные. По ГОСТу в топливном газе не может быть влаги. Исключение СУГ, когда при большой нагрузке на испаритель, возможен "проскок" жидкой фазы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 30.9.2015, 11:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



А что разве баллон не СУГ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
citycity
сообщение 4.10.2015, 23:54
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.10.2015
Пользователь №: 279322



я на автономке, просто ненарадуюсь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 5.10.2015, 8:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



citycity, чему вы не нарадуетесь? То, что здесь глупые вопросы задают? Если вы профессионал, то для вас они конечно глупые, но форум создан не только для вас, но и для новичков, и для людей, не являющихся специалистами, но волею судьбы сталкивающихся с вопросами "автономки", как вы выражаетесь. Если вы профессионал, то лучше не ёрничайте, а поделитесь своим бесценным опытом. Тем более что про дренаж и работу в зимний период мне никто так и не ответил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 5.10.2015, 8:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(SAP @ 5.10.2015, 8:29) *
citycity, чему вы не нарадуетесь? То, что здесь глупые вопросы задают? Если вы профессионал, то для вас они конечно глупые, но форум создан не только для вас, но и для новичков, и для людей, не являющихся специалистами, но волею судьбы сталкивающихся с вопросами "автономки", как вы выражаетесь. Если вы профессионал, то лучше не ёрничайте, а поделитесь своим бесценным опытом. Тем более что про дренаж и работу в зимний период мне никто так и не ответил.

Баллон, как правило, работает через редуктор, расход не может быть очень большим (небольшой диаметр штуцера на выходе из редуктора), поэтому заброс жидкой фазы через редуктор невозможен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 5.10.2015, 8:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



Лыткин, О.К. Спасибо! Теперь про зимний период: наверно при понижении температуры будет уменьшаться процент использования газа из баллона. Т.е. чем ниже температура окружающего воздуха, тем меньше газа (по объему) мы заберем из баллона. Или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 5.10.2015, 11:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(SAP @ 5.10.2015, 8:52) *
Лыткин, О.К. Спасибо! Теперь про зимний период: наверно при понижении температуры будет уменьшаться процент использования газа из баллона. Т.е. чем ниже температура окружающего воздуха, тем меньше газа (по объему) мы заберем из баллона. Или нет?

Чем больше доля пропана, тем лучше СУГ испаряется при низких т-рах. И тем хуже чем больше доля бутана (СУГ это пропан-бутановая смесь).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 1.2.2018, 16:13
Сообщение #16


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



Добрый день. 

Просьба подсказать по следующей ситуации:

Организацией (юр.лицо, ООО) планируется устройство использование сжиженного газа в целях отопления и горячего водоснабжения административного здания.

Для этого предполагается выполнить устройство автономной системы газоснабжения (один подземный резервуар) объемом не более 10 куб. метров.

Будет ли в данном случае система признана как ОПО или не требуется регистрации, т.к. использование газа в технологическом процессе не предусматривается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 17:42