Цитата(norzanzibar @ 23.12.2017, 12:48)
ИОВ, т. е. если я правильно понимаю, в данном случае была произведена некачественная теплоизоляция (она разумеется была заложена в смету, в условиях районов Крайнего Севера иначе не бывает, на фотографии видно её наличие) со стороны подрядчика. На объекте в целом пять ПВ-систем, в двух из них задействованы форкамеры старой приточной вентиляции (до реконструкции) - там проблема обледенения отсутствует, ещё в двух, можно сказать, нет промежуточных воздуховодов, перед КВУ только гибкая вставка и кусок воздуховода, проходящий через окно наружу - там немного льда в наличии, но в сравнении с данной установкой оно несущественно. ...
Может здесь имеется и некачественный монтаж секций приточной системы? Стоит копать в этом направлении?
Не факт, что некачественная теплоизоляция - нужно смотреть соответствие проекту материала и толщины изоляции. Возможно, на этой установке монтажники занизили толщину или применили теплоизоляцию с показателями хуже, чем в проекте. А может, и проектировщик указал толщину, недостаточную для предотвращения конденсации.
Ну и нужно ещё проверить качество/плотность всех стыков/соединений до воздухонагревателя.
Это вряд ли, Вы же указали
Цитата(norzanzibar @ 22.12.2017, 14:12)
В связи с наружной температурой -30 и ниже воздуховоды обмерзают, внутри помещения венткамеры покрываются ледяной коркой на фланцах и в местах соединения блоков до электрокалориферов.
При правильно выбранной/рассчитанной и выполненной теплоизоляции воздухозаборных воздуховодов они не должны обмерзать.