Цитата
У меня такой вопрос на эту тему : если предусматривать охлаждение в приточной установке для теплого периода, то как убирать излишнюю влагу из охлажденного воздуха ? По СанПиН относительная влажность дб не более 60% в помещениях категории Б. Водяной калорифер для нагрева и таким образом осушения - не предусмотреть, летом нет теплоносителя. Электрический - слишком большой по производительности получается. В принципе какие есть варианты еще ?
Начните с того что постройте процесс и проверьте какая собственно установиться
отн. влажность в помещении. Ваши размышления основываются на том что она там будет выше 60% это чем подтверждается? Речь же о влажности в помещении, а не в струе притока (в воздуховоде приточном). Для большинства районов климатические данные и внутренние влаговыделения такие что больше 60% редко бывает после охлаждения.
Воздух поступающий в помещение по ходу движения проходит такие процессы:
Наружный воздух попадает в приточку (если есть рециркуляция то предварительно смешивается) -> охлаждается в приточке (там же происходит осушение из за выпадения конденсата на охладителе) -> нагревается в помещении теплопритоками помещения (от людей, оборудования, солнечной радиации, теплопередачи) -> увлажняется (от людей от других источников влаги если есть).
Возможны конечно и другие методы осушения (охлаждение + нагрев или адсорбция + нагрев) но это скорее всего не Ваш случай и избыточно.
Процессы можете построить как вариант на
этой диаграмме.
Там же есть примеры разных процессов, ваши возможные случаи: Лето 1, Лето 2 (может и Лето 3)