> Принципы работы насоса
kostos
сообщение 29.10.2018, 12:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.6.2011
Пользователь №: 112509



Всем добрый день.

Хотел попросить: не могли бы вы подсказать какую-нибудь литературу о принципах и режимах работы насосов (центробежных) вообще и в теплоснабжении в частности (тепловые сети). Но желательно попроще, понятную, чтобы с самых азов.

Вопросы по работе циркуляционных насосов в тепловой сети, например, есть вот такие:
1. Что будет, если насос НЕ будет работать в указанном рабочем диапазоне.
2. Снизятся ли затраты электроэнергии на привод насоса, если, например, рабочая точка 200 м3/ч, а по факту - 100 м3/ч.
3. Допустим есть система теплоснабжения, в которой должно циркулировать 100 м3/ч воды. На эту систему можно поставить насос 100 м3/ч, а можно 150 м3/ч или 200 м3/ч. Откуда насос "знает", какой должен быть расход. Или надо идти от напора в системе: т.е. требуется напор 50 м, значит по характеристике насос будет выдавать определённый расход. Но учитывая, что у насоса есть рабочий диапазон, то каким образом можно менять подачу в сети? Регулятор после насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.10.2018, 12:58
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kostos @ 29.10.2018, 12:25) *
2. Снизятся ли затраты электроэнергии на привод насоса, если, например, рабочая точка 200 м3/ч, а по факту - 100 м3/ч.

У центробежных насосов чем меньше расход, тем меньше потребляемая мощность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 29.10.2018, 13:14
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(kostos @ 29.10.2018, 13:25) *
Всем добрый день.

Хотел попросить: не могли бы вы подсказать какую-нибудь литературу о принципах и режимах работы насосов (центробежных) вообще и в теплоснабжении в частности (тепловые сети). Но желательно попроще, понятную, чтобы с самых азов.

Вопросы по работе циркуляционных насосов в тепловой сети, например, есть вот такие:
1. Что будет, если насос НЕ будет работать в указанном рабочем диапазоне.
2. Снизятся ли затраты электроэнергии на привод насоса, если, например, рабочая точка 200 м3/ч, а по факту - 100 м3/ч.
3. Допустим есть система теплоснабжения, в которой должно циркулировать 100 м3/ч воды. На эту систему можно поставить насос 100 м3/ч, а можно 150 м3/ч или 200 м3/ч. Откуда насос "знает", какой должен быть расход. Или надо идти от напора в системе: т.е. требуется напор 50 м, значит по характеристике насос будет выдавать определённый расход. Но учитывая, что у насоса есть рабочий диапазон, то каким образом можно менять подачу в сети? Регулятор после насоса?

1. Нужно знать характеристики при не расчетным режиме.
2. снизятся
3. Ниоткуда не знает - какой напор сделаете, такой расход и будет
Регулировать расход можно при помощи преобразователя частоты или шайбой/крантиком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 29.10.2018, 16:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



1. будет либо кавитация рабочего колеса и его разрушение, либо чрезмерные токи и сгорание насоса.
2. при том же напоре- уменьшится. если вы поставили какое то сопротивление на выходе (шайба, регулятор и тд), то скорее всего мало изменится, так как работа насоса, это сила=высота умноженная на массу=объем (расход за условно час, что бы нагляднее). то есть если напор был 25м и 200м3/час качали, а по графику насоса для 100м3/час напор 50м, то как и чем не глуши расход, будет те же расходы энергии при том же КПД. НО насосы подбираются в большей части на максимальный КПД и если его задавить, то работать он с меньшим КПД, то есть затраты в данном случае увеличатся.
3. насос работает по своему графику: есть возможность дать расход, он даст расход. возможность=напор. то есть если сопротивления на выходе нет, то насос даст максимальный расход из своей характеристики на кривой, где напор = 0 и даст максимальный напор (или чуть меньше максимума) при закрытой "задвижки" на выходе.
если на систему, у которой при 100м3/час потери напора 25м, дать бОльший расход, то будут большие и потери. то есть при расходе 150м3 потери могут быть уже и 30 и 50м или еще больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.10.2018, 17:06
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kostos @ 29.10.2018, 12:25) *
Хотел попросить: не могли бы вы подсказать какую-нибудь литературу о принципах и режимах работы насосов (центробежных) вообще и в теплоснабжении в частности (тепловые сети). Но желательно попроще, понятную, чтобы с самых азов.

Да, kostos, лучше Вам начать с книги... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения