Цитата(kostos @ 29.10.2018, 13:25)
Всем добрый день.
Хотел попросить: не могли бы вы подсказать какую-нибудь литературу о принципах и режимах работы насосов (центробежных) вообще и в теплоснабжении в частности (тепловые сети). Но желательно попроще, понятную, чтобы с самых азов.
Вопросы по работе циркуляционных насосов в тепловой сети, например, есть вот такие:
1. Что будет, если насос НЕ будет работать в указанном рабочем диапазоне.
2. Снизятся ли затраты электроэнергии на привод насоса, если, например, рабочая точка 200 м3/ч, а по факту - 100 м3/ч.
3. Допустим есть система теплоснабжения, в которой должно циркулировать 100 м3/ч воды. На эту систему можно поставить насос 100 м3/ч, а можно 150 м3/ч или 200 м3/ч. Откуда насос "знает", какой должен быть расход. Или надо идти от напора в системе: т.е. требуется напор 50 м, значит по характеристике насос будет выдавать определённый расход. Но учитывая, что у насоса есть рабочий диапазон, то каким образом можно менять подачу в сети? Регулятор после насоса?
1. Нужно знать характеристики при не расчетным режиме.
2. снизятся
3. Ниоткуда не знает - какой напор сделаете, такой расход и будет
Регулировать расход можно при помощи преобразователя частоты или шайбой/крантиком