> треск в котле Виссман
Евгений Буш
сообщение 17.10.2018, 11:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Здравствуйте! По данной ссылке идет разогрев водогрейного котла Виссман. на отметке времени
3 мин. 19 сек пошел треск в котле о чем он может говорить? Ситуация не единичная...
https://cloud.mail.ru/stock/J3tjTw5rw7ebj5Vie18K3xEE
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.10.2018, 17:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Котёл чугунный. Наверно разница Т выхода из котла и Т обратки больше 15*С. По-моему, трескается чугунный теплобменник. Это очень плохо. Нужен подмес подачи в обратку, чтоб снизить dT
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.10.2018, 18:11
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Евгений Буш @ 17.10.2018, 11:07) *
Здравствуйте! По данной ссылке идет разогрев водогрейного котла Виссман. на отметке времени
3 мин. 19 сек пошел треск в котле о чем он может говорить? Ситуация не единичная...
https://cloud.mail.ru/stock/J3tjTw5rw7ebj5Vie18K3xEE

ПСК? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 17.10.2018, 18:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Может ли это быть связано с накипью на внутренней поверхности теплообменника?
ПСК? Это что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.10.2018, 20:17
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Предохранительный клапан.

А ещё может быть дело в том, что с ростом температуры воды в котле прекращается её расход. Возникает пристенное кипение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 17.10.2018, 20:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



А ещё может быть дело в том, что с ростом температуры воды в котле прекращается её расход.
Возникает пристенное кипение.

А как же насос котлового контура, его задача, ИМХО, и состоит в том, чтобы исключать режим
минимального (меньше 1/3) расхода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.10.2018, 21:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 17.10.2018, 20:17) *
Предохранительный клапан.

Присоединяюсь к этому мнению. Особенно заметен финальный "Бум!" - звук закрытия предохранительного клапана, а предшествовавший ему мелкий треск, это дребезжание клапана в попытке противостоять напору воды, его открывшего.
Пристенное кипение напоминает больше чайник при вскипании, только в разы громче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 17.10.2018, 22:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



А расширительного бака в системе нема, расширение теплоносителя стравливает только предохранительный клапан ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 18.10.2018, 0:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Бак расширительный есть отдельный на отопление, отдельный на первичный контур ГВС.
Если бы клапан, то наверное видно было что он травит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.10.2018, 1:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Евгений Буш @ 17.10.2018, 11:07) *
Здравствуйте! По данной ссылке идет разогрев водогрейного котла Виссман. на отметке времени
3 мин. 19 сек пошел треск в котле о чем он может говорить? Ситуация не единичная...
https://cloud.mail.ru/stock/J3tjTw5rw7ebj5Vie18K3xEE

а определить рукой потрогав можно от какого места стук этот идет? На стук от вторичного вскипания.. ну как то не очень похоже,хотя и отрицать не стал бы. Не так стреляет котел, при перегревах, не тот несколько звук.
Но таки ведь треск же четко идет- ПСК? травление б было и с таким звуком струю б было так видно, что не заметить не было б возможности. вроде с ваших слов получается нет его( травления и соответственно сработки ПСК) визуально.
Перегрев в секции( одной из нескольких) и чисто механическое изменение сопровождающееся треском- перегрев не всех секций, а части их и они расширяясь трещат? у нас было... но без треска и предварительного шума.. бздыньк и сразу лужа потекла и при мне потекла уже в третий раз и каждый раз последняя секция, но треска не было, хотя и перепад приближался к вашему.и в тот котел и не плюнул бы,хоть и сталкивался с ними в первый раз( запускали монтажники , но они и проектировщики- всем составом прикатили на пуск). Но три!!! Три секции за полтора отопсезона лопнули и все последние в наборе от горелки если смотреть. Но нагрузка на том объекте была весьма "пляшущей" по её величине, то весьма больше котла. то очень в обрез для минимальной для одного котла(но в такие моменты четко один котел пахал). В итоге продавцы меняли секцию по гарантии, все три раза, но внятного ответа так и не вышло, даже озвучивая им как бы выгодную версию, но не подтверждали они.
По каталогу смотреть схему самого котла- а кто там с седлом в схеме внутри есть установленным? А котел на стрелку работает или на ТО, или сразу в системы с гребенки уходит ТН? При пуск холодной системы ж стучит? а это четко требуемая мощность больше мощности котла(пока не прогреется система) и значительный перепад по Т.
А есть возможность снять нагрузку(отключить часть систем) и погонять чисто котловой контур без них или с самой немощной системкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.10.2018, 9:04
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Ещё одно предположение.
Стучат газовые клапаны горелок. Причина - нечёткое размыкание у манометрического реле температуры (дребезг контактов).

А может быть, к нему ещё что-то подключили? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.10.2018, 9:25
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




И на стук обратного клапана похоже. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.10.2018, 9:40
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



...Это уже не "в котле", разумеется.

Евгений Буш, а стоИт ли у этого котла "divicon"?

Прикрепленный файл  divicon.png ( 3,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


Сообщение отредактировал tiptop - 21.10.2018, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.10.2018, 13:14
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Этот резкий звук появляется явно в момент выключения горелки (горелок): соответствующая иконка на ЖКИ Витотроника пропадает с задержкой, как обычно.
Звук очень похож на стук соленоида. Отсюда основное предположение: или газовые клапаны стучат, или какой-то пускатель.

Сообщение отредактировал tiptop - 21.10.2018, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 21.10.2018, 18:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



...Евгений Буш, а стоИт ли у этого котла "divicon"?...
Стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.10.2018, 18:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Евгений Буш @ 21.10.2018, 18:23) *
...Евгений Буш, а стоИт ли у этого котла "divicon"?...
Стоит.

Пора бы уже раскрыть интригу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.10.2018, 12:39
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



После дребезжания в конце слышен мягкий звук закрывающегося газового клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.10.2018, 13:30
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 24.10.2018, 12:39) *
После дребезжания в конце слышен мягкий звук закрывающегося газового клапана.

На клапан надавило?!! blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 3:29