> Окраска газоходов, под тепловой изоляцией
Bomba
сообщение 16.2.2017, 10:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Заказчик задал вопрос - почему в проекте не предусмотрена покраска газоходов от котла внутри котельной? Газоходы из листовой стали прокладываются в изоляции с покровным слоем из оцинковки. Раньше не красили, просто изолировали, где можно посмотреть про необходимость покраски?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 16.2.2017, 11:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Оцинковка - та же покраска, только гальваническая.
Посмотрите приложение п. 5.5.3.
ЗАК может упереться за ГОСТ 14202 - опознавательные кольца и пр.
Нарисуйте.
Сейчас такое время могут захотеть и противопожарные
покрытия на покровный слой.
Заплатят - наносите.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________________________________________150____.pdf ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 17.2.2017, 10:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Всегда красили термостойкой эмалью... "На газоходы, изготавливаемые из обычной стали перед нанесением изоляции должно быть нанесено защитное термостойкое лакокрасочное
покрытие. До нанесения покрытия газоходы должны быть очищены от грязи и ржавчины."
Оцинковку он имеет ввиду листовую сталь оцинкованную, кожух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HWA
сообщение 17.2.2017, 11:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86380



Так как ПБ по дымовым трубам отменены, но наверное остается только СП "Котельные установки".
"9.1.9 Для котельных, работающих на сернистом топливе, при возможности
образования в газоходах конденсата следует предусматривать защиту от коррозии
внутренних поверхностей газоходов." Про наружные поверхности - нечего нет.

"9.2.12 При проектировании следует предусматривать защиту от коррозии
наружных стальных конструкций кирпичных и железобетонных дымовых труб, и
поверхностей стальных дымовых труб." Но это уже про дымовые трубы, а не газоходы внутри.

По технике дела: Чисто экономически зачем красить газоходы из черной стали внутри котельной?
Коррозия внутренней поверхности будет на сто порядков выше, чем наружной. Тем более для красоты есть покровный слой из оцинковки.

ФРГшники (немцы) вообще удивляются тому, что мы грунтуем и красим даже трубопроводы под тепловой изоляцией - считают, что это деньги на "ветер" по ой же причине, что наружная поверхность трубопровода практически не корродирует,так только налет ржавчины.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:00