> Пространственный угол излучения звука
miter
сообщение 1.8.2018, 12:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1870
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Добрый день всем.

Я сам технолог, но нужно решить проблему по шуму.
Ситуация такая. Есть вытяжной вентилятор, он расположен в здании. От вентилятора идет отвод к стене к решетке. Хочу посчитать уровень шума на улице в 15 метрах от решетки, четко напротив. В формуле есть понятие "пространственный угол", который по таблице с СНиП 23-03-2003 может принимать значения от пи/2 до 4пи. Какое значение будет в моем случае? Вроде как 2пи - источник на стене? Но по факту источник как бы внутри стены. Не будет тут аналогии с рупором? Это в общем-то наблюдается вживую: если стоять в 15 м прямо напротив решетки, то звук явно громче, тем если отойти на 15 м вдоль стены. Или тут нужно редактировать фактором направленности?

Сообщение отредактировал miter - 1.8.2018, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 1.8.2018, 13:35
Сообщение #2


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



На фига считать, если можно сделать замеры? Получить реальный результат по факту? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 1.8.2018, 13:35
Сообщение #3


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



На фига считать, если можно сделать замеры? Получить реальный результат по факту? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 1.8.2018, 13:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1870
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Таратыркин @ 1.8.2018, 13:35) *
На фига считать, если можно сделать замеры?

Нечем.
И в любом случае нужно еще проектное значение, а в проекте ошибочный расчет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 1.8.2018, 13:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(miter @ 1.8.2018, 12:31) *
...
Ситуация такая. Есть вытяжной вентилятор, он расположен в здании. От вентилятора идет отвод к стене к решетке. Хочу посчитать уровень шума на улице в 15 метрах от решетки, четко напротив. В формуле есть понятие "пространственный угол", который по таблице с СНиП 23-03-2003 может принимать значения от пи/2 до 4пи. Какое значение будет в моем случае? Вроде как 2пи - источник на стене? Но по факту источник как бы внутри стены. Не будет тут аналогии с рупором? Это в общем-то наблюдается вживую: если стоять в 15 м прямо напротив решетки, то звук явно громче, тем если отойти на 15 м вдоль стены. Или тут нужно редактировать фактором направленности?

1. 2пи, если решетка на плоскости стены и не вплотную к земле, выступу кровли или ещё чему-либо плоскому и перпендикулярному стене. Звук идёт через решётку, для улицы решетка - источник (если упростить).
2. Не будет, учитывайте ещё отражение от решётки обратно в канал. - см. "Руководство по расчёту и проектированию шумоглушения вентиляционных установок". На форуме ссылки были.
3. Именно так, +5дБ

Сообщение отредактировал aas3 - 1.8.2018, 13:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 1.8.2018, 14:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1870
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(aas3 @ 1.8.2018, 13:51) *

Отлично! Огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения