> Котел Booster-3000gx, Водно-химический режим
boiler 72
сообщение 23.10.2016, 13:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.10.2016
Пользователь №: 307254



Доброго времени суток.

Эксплуатируем котлы BSS-3000GX. Прошу поделиться опытом эксплуатации подобных котлов без деаэратора, с использованием реагентов. Мы используем реагенты для корректировки рН и для связывания кислорода (на основе Na2SO3). Контроль остаточного кислорода ведем по избытку SO3 в котловой воде. При постоянном дозировании или изменении дозирования избыток сульфитов (и величина кислорода) меняется в непредсказуемую сторону. Прошу поделиться соображениями на эту тему. И вообще, реагенты могут полноценно заменить деаэратор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 25.8.2017, 10:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Здравствуйте, работал с такими котлами. Тоже использовали реагенты. Для борьбы с углекислым газом использовали реагент от Налко, после начала применения которого проблемы с работой котлов вроде пошли на убыль.
В вашем случае это судя по всему регулятор pH.
В целом котлов работали достаточно хорошо без деаэратора при условии исправной история станций дизайн реагентов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler 73
сообщение 5.4.2018, 14:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2018
Пользователь №: 339819



Здравствуйте Всем!
Решил сделать еще попытку пообщаться по поводу эксплуатируемых нами котлов.
По поводу реагентов для наших котлов, пользовались всякими: для удаления кислорода АМИНАТ ТМ КО-2; Гидрохим-140; PuroTech Oxscau 35; для корректировки рН АМИНАТ ПК-1; Гидрохим 710/40; PuroTech RLT13, в принципе одно и то же. При возврате конденсата порядка 90% по причине, наверное, неоднородности по температуре и содержанию кислорода, уровень сульфитов постоянно меняется, производительность насосов-дозаторов регулярно изменяется обслуживающим персоналом по результатам анализов.
Не могу найти техподдержку для обслуживания котлов. Уровень специалистов организации поставщика оставляет желать лучшего, других не обнаружил

В частности, сейчас интересует вопрос:
При больших режимах работы увеличивается разность показаний в водоуказательных стеклах котлов. Бывало так, что срабатывал аварийный нижний уровень в котле по левой водоуказательной колонке, правый уровень значительно выше.
Кто встречал подобное явление, прошу поделиться соображениями по данному вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.4.2018, 18:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4166
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Посмотреть бы, как котел устроен, желательно в разрезах (много разрезов!), глядишь и разберемси артельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler 73
сообщение 19.5.2018, 20:40
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2018
Пользователь №: 339819



Добрый день! Выкладываю схемы и другую инфу, жду мнений по высказанному вопросу.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.rar ( 982,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения