Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Danfoss Modbus, Протокол и адреса.
alex_1nsk
сообщение 8.1.2016, 18:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.12.2015
Пользователь №: 285359



Задача. Есть контроллер приточной установки Danfos Universal MCX, нужно подключиться по RS485,где взять документацию по адресам запроса, записи переменных для данного контроллера, все обыскал не могу найти. НУ и второй шаг будет MCL 310, 210 то же данные для считывания записи значений. Есть у кого или где взять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1nsk
сообщение 9.1.2016, 18:14
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.12.2015
Пользователь №: 285359



Я может не корректно задал вопрос поправьте..
Мне нужны таблица адресов для обращения к контролеру управления вентиляции Danfoss MCX 6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 11.1.2016, 10:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Обратиться к производителю. Но что-то мне сдается что тема похожа на Carel, если программист включил Modbus и указал какие регистры и за что отвечают, то данные таблицы должен предоставить именно он, а не производитель.
Если не включил, то ничего там и нет.

Сообщение отредактировал manjey73 - 11.1.2016, 10:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 12.1.2016, 6:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



MCL 310, 210 = ECL310, 210? Тогда на сайте скачиваете OPC сервер, оттуда экспорт в excel, а дальше ручками. По МСХ - зависит от программы. Какое оборудование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1nsk
сообщение 12.1.2016, 20:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.12.2015
Пользователь №: 285359



По контроллеру нашел следующий информацию: Есть MCX 06C он вообще ничего не поддерживает, tcnm MCX 06D на сайте дафоса написано есть CANbus, rs485 нету. Вскрыл контролер внутри фишки для подключения порта,куда что подключать не разобрался.. Позвонил наладчикам они прояснили если в контролере номер заканчивается на 12 то есть поддержка rs485, в противном случае нет. Но прошивки одинаковые, что на 06 что на 061 с поддержкой rs485 или куда подключить фишки для порта.
Так что вопрос как опросить CANbus. Да кстати и карту с адресами памяти для запросов нашел.

Цитата(kosmos440o @ 12.1.2016, 6:29) *
MCL 310, 210 = ECL310, 210? Тогда на сайте скачиваете OPC сервер, оттуда экспорт в excel, а дальше ручками. По МСХ - зависит от программы. Какое оборудование?
Да вы правы опечатался ECL

Сообщение отредактировал alex_1nsk - 12.1.2016, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 13.1.2016, 7:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



попробуйте к существующим клеммам А и В подключиться по Модбасу сканером. Там в настройках меню контроллера должны быть скорость и все параметры, может быть даже адрес.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1nsk
сообщение 13.1.2016, 19:27
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.12.2015
Пользователь №: 285359



Цитата(kosmos440o @ 13.1.2016, 7:25) *
попробуйте к существующим клеммам А и В подключиться по Модбасу сканером. Там в настройках меню контроллера должны быть скорость и все параметры, может быть даже адрес.

Там клеммы есть а внутри к ним ничего не подключено ((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.1.2016, 6:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Тогда попробуйте подключиться этим же адаптером на CAN, только поменять полярность подключения. Вдруг прокатит? CAN бывает просто как физическая шина, а внутри самый настоящий Modbus.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktorpolozhence...
сообщение 8.2.2016, 11:38
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.5.2013
Пользователь №: 192952



alex_1nsk, контроллеры Danfoss MCX - свободнопрограммируемые, следовательно таблица адресов зависит от программного обеспечения, которое залито в контроллер. Если идентифицировать залитую прогу не получается - могу предложить простой и надёжный вариант. Можно довольно быстро собрать новую прошивку для вентиляции любой сложности с помощью программы-конфигуратора SoftBlocks. В этом случае вы получите на выходе готовую прошивку и таблицу адресов всех переменных - заливайте в контроллер и пользуйтесь. Ссылка на конфигуратор: http://www.mcx.support. Страничка техподдержки пока сырая - но это вопрос времени - будем наполнять, выкладывать инструкции, обучающие материалы. Будут вопросы пишите в личку, или на почту support@enertec.com.ua.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 10.2.2016, 11:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Цитата(viktorpolozhencev @ 8.2.2016, 11:38) *
alex_1nsk, контроллеры Danfoss MCX - свободнопрограммируемые, следовательно таблица адресов зависит от программного обеспечения, которое залито в контроллер. Если идентифицировать залитую прогу не получается - могу предложить простой и надёжный вариант. Можно довольно быстро собрать новую прошивку для вентиляции любой сложности с помощью программы-конфигуратора SoftBlocks. В этом случае вы получите на выходе готовую прошивку и таблицу адресов всех переменных - заливайте в контроллер и пользуйтесь. Ссылка на конфигуратор: http://www.mcx.support. Страничка техподдержки пока сырая - но это вопрос времени - будем наполнять, выкладывать инструкции, обучающие материалы. Будут вопросы пишите в личку, или на почту support@enertec.com.ua.

А это софт от данфоса? У них разве не венткипер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor_86
сообщение 11.2.2016, 12:40
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.11.2014
Пользователь №: 252504



Ventkeeper - это конфигурируемое приложение для вентиляции, оно как раз и создано в среде SoftBloks. Softbloks/Ventkeeper - это софт не от Данфосс, но для контроллеров MCX.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 11.2.2016, 22:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Цитата(Victor_86 @ 11.2.2016, 12:40) *
Ventkeeper - это конфигурируемое приложение для вентиляции, оно как раз и создано в среде SoftBloks. Softbloks/Ventkeeper - это софт не от Данфосс, но для контроллеров MCX.

Спасибо. Устанавливал эти контроллеры с уже залитым софтом. Очень плевался, но некогда было разобраться с тем, чтобы перепрограммировать. Планирую хотя бы сейчас разобраться на будущее. Соотношение цена-возможности неплохое у них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor_86
сообщение 12.2.2016, 14:55
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.11.2014
Пользователь №: 252504



Залитый по-умолчанию софт - это универсальная прошивка и она довольно дремучая, к ней действительно много вопросов. Лучше собирать прошивку вручную под конкретную установку - там есть пошаговый мастер, и, если система не подразумевает нестандартные функции, процесс конфигурирования займёт 10-15 минут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skydry
сообщение 14.4.2022, 15:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557



не хотелось новую тему из за ничтожного вопроса. Как это??
инструкция на mcx061v. Дискретные выходы. Как это? как подключать нагрузку?

Сообщение отредактировал skydry - 14.4.2022, 16:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  выходы___реле.jpg ( 303,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  выходы__и_питание_на_них.jpg ( 226,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barash
сообщение 15.4.2022, 0:27
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.9.2018
Пользователь №: 347717



Цитата(skydry @ 14.4.2022, 16:57) *
не хотелось новую тему из за ничтожного вопроса. Как это??
инструкция на mcx061v. Дискретные выходы. Как это? как подключать нагрузку?

А что смущает-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skydry
сообщение 15.4.2022, 12:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557



та уже ничего smile.gif нагрузка прорисована как кружок с токовым номиналом в 5 А. Непривычно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 21:37