Danfoss Modbus, Протокол и адреса. |
|
|
|
8.1.2016, 18:25
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.12.2015
Пользователь №: 285359
|
Задача. Есть контроллер приточной установки Danfos Universal MCX, нужно подключиться по RS485,где взять документацию по адресам запроса, записи переменных для данного контроллера, все обыскал не могу найти. НУ и второй шаг будет MCL 310, 210 то же данные для считывания записи значений. Есть у кого или где взять?
|
|
|
|
|
9.1.2016, 18:14
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.12.2015
Пользователь №: 285359
|
Я может не корректно задал вопрос поправьте.. Мне нужны таблица адресов для обращения к контролеру управления вентиляции Danfoss MCX 6
|
|
|
|
|
11.1.2016, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Обратиться к производителю. Но что-то мне сдается что тема похожа на Carel, если программист включил Modbus и указал какие регистры и за что отвечают, то данные таблицы должен предоставить именно он, а не производитель. Если не включил, то ничего там и нет.
Сообщение отредактировал manjey73 - 11.1.2016, 10:11
|
|
|
|
|
12.1.2016, 6:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
MCL 310, 210 = ECL310, 210? Тогда на сайте скачиваете OPC сервер, оттуда экспорт в excel, а дальше ручками. По МСХ - зависит от программы. Какое оборудование?
|
|
|
|
|
12.1.2016, 20:35
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.12.2015
Пользователь №: 285359
|
По контроллеру нашел следующий информацию: Есть MCX 06C он вообще ничего не поддерживает, tcnm MCX 06D на сайте дафоса написано есть CANbus, rs485 нету. Вскрыл контролер внутри фишки для подключения порта,куда что подключать не разобрался.. Позвонил наладчикам они прояснили если в контролере номер заканчивается на 12 то есть поддержка rs485, в противном случае нет. Но прошивки одинаковые, что на 06 что на 061 с поддержкой rs485 или куда подключить фишки для порта. Так что вопрос как опросить CANbus. Да кстати и карту с адресами памяти для запросов нашел. Цитата(kosmos440o @ 12.1.2016, 6:29) MCL 310, 210 = ECL310, 210? Тогда на сайте скачиваете OPC сервер, оттуда экспорт в excel, а дальше ручками. По МСХ - зависит от программы. Какое оборудование? Да вы правы опечатался ECL
Сообщение отредактировал alex_1nsk - 12.1.2016, 20:36
|
|
|
|
|
13.1.2016, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
попробуйте к существующим клеммам А и В подключиться по Модбасу сканером. Там в настройках меню контроллера должны быть скорость и все параметры, может быть даже адрес.
|
|
|
|
|
13.1.2016, 19:27
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.12.2015
Пользователь №: 285359
|
Цитата(kosmos440o @ 13.1.2016, 7:25) попробуйте к существующим клеммам А и В подключиться по Модбасу сканером. Там в настройках меню контроллера должны быть скорость и все параметры, может быть даже адрес. Там клеммы есть а внутри к ним ничего не подключено ((
|
|
|
|
|
14.1.2016, 6:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Тогда попробуйте подключиться этим же адаптером на CAN, только поменять полярность подключения. Вдруг прокатит? CAN бывает просто как физическая шина, а внутри самый настоящий Modbus.
|
|
|
|
|
8.2.2016, 11:38
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.5.2013
Пользователь №: 192952
|
alex_1nsk, контроллеры Danfoss MCX - свободнопрограммируемые, следовательно таблица адресов зависит от программного обеспечения, которое залито в контроллер. Если идентифицировать залитую прогу не получается - могу предложить простой и надёжный вариант. Можно довольно быстро собрать новую прошивку для вентиляции любой сложности с помощью программы-конфигуратора SoftBlocks. В этом случае вы получите на выходе готовую прошивку и таблицу адресов всех переменных - заливайте в контроллер и пользуйтесь. Ссылка на конфигуратор: http://www.mcx.support. Страничка техподдержки пока сырая - но это вопрос времени - будем наполнять, выкладывать инструкции, обучающие материалы. Будут вопросы пишите в личку, или на почту support@enertec.com.ua.
|
|
|
|
|
10.2.2016, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667
|
Цитата(viktorpolozhencev @ 8.2.2016, 11:38) alex_1nsk, контроллеры Danfoss MCX - свободнопрограммируемые, следовательно таблица адресов зависит от программного обеспечения, которое залито в контроллер. Если идентифицировать залитую прогу не получается - могу предложить простой и надёжный вариант. Можно довольно быстро собрать новую прошивку для вентиляции любой сложности с помощью программы-конфигуратора SoftBlocks. В этом случае вы получите на выходе готовую прошивку и таблицу адресов всех переменных - заливайте в контроллер и пользуйтесь. Ссылка на конфигуратор: http://www.mcx.support. Страничка техподдержки пока сырая - но это вопрос времени - будем наполнять, выкладывать инструкции, обучающие материалы. Будут вопросы пишите в личку, или на почту support@enertec.com.ua. А это софт от данфоса? У них разве не венткипер?
|
|
|
|
|
11.2.2016, 12:40
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.11.2014
Пользователь №: 252504
|
Ventkeeper - это конфигурируемое приложение для вентиляции, оно как раз и создано в среде SoftBloks. Softbloks/Ventkeeper - это софт не от Данфосс, но для контроллеров MCX.
|
|
|
|
|
11.2.2016, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667
|
Цитата(Victor_86 @ 11.2.2016, 12:40) Ventkeeper - это конфигурируемое приложение для вентиляции, оно как раз и создано в среде SoftBloks. Softbloks/Ventkeeper - это софт не от Данфосс, но для контроллеров MCX. Спасибо. Устанавливал эти контроллеры с уже залитым софтом. Очень плевался, но некогда было разобраться с тем, чтобы перепрограммировать. Планирую хотя бы сейчас разобраться на будущее. Соотношение цена-возможности неплохое у них.
|
|
|
|
|
12.2.2016, 14:55
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.11.2014
Пользователь №: 252504
|
Залитый по-умолчанию софт - это универсальная прошивка и она довольно дремучая, к ней действительно много вопросов. Лучше собирать прошивку вручную под конкретную установку - там есть пошаговый мастер, и, если система не подразумевает нестандартные функции, процесс конфигурирования займёт 10-15 минут.
|
|
|
|
|
14.4.2022, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557
|
не хотелось новую тему из за ничтожного вопроса. Как это?? инструкция на mcx061v. Дискретные выходы. Как это? как подключать нагрузку?
Сообщение отредактировал skydry - 14.4.2022, 16:01
|
|
|
|
|
15.4.2022, 0:27
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.9.2018
Пользователь №: 347717
|
Цитата(skydry @ 14.4.2022, 16:57) не хотелось новую тему из за ничтожного вопроса. Как это?? инструкция на mcx061v. Дискретные выходы. Как это? как подключать нагрузку? А что смущает-то?
|
|
|
|
|
15.4.2022, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557
|
та уже ничего нагрузка прорисована как кружок с токовым номиналом в 5 А. Непривычно.
|
|
|
|
|
|