> Regin Corrigo L10
Гость_zabor_*
сообщение 15.2.2005, 21:08
Сообщение #1





Guest Forum






Товарисчи! Помогите пожалуйста найти документацию на этот контроллер. Необходимо не общее описание, а именно руководство, с описанием принципа работы, режимов, входов-выходов и т.д. Было у меня оно в бумажном виде, но коллеги подрезали sad.gif. А по работе очень надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Holg_*
сообщение 16.2.2005, 15:06
Сообщение #2





Guest Forum






http://www.regin.se/leaflets/manuals/C_manual_gb.pdf

http://www.regin.se/leaflets/english/corrigo_l_gb.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 13.7.2005, 16:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



Вот, если нужно кому, мануал на Corrigo L10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Corrigo_L10_____________________.doc ( 241,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2564
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dnks
сообщение 13.7.2005, 16:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630



to Quasar
Классный мануал! Спасибо! А на U10 есть такой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 13.7.2005, 16:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



Нет - не было потребности. rolleyes.gif
На L-10 час назад получил от Арктики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 13.7.2005, 17:36
Сообщение #6





Guest Forum






Мож кто из Арктики бывает здесь. Наболело :

1. В L-10 есть незадокументированная функция: При управлении компрессором по DX он(контроллер) не включит компрессор при Т ниже 12гр.Ц.
^_^ Что вообщем есть хорошо и правильно(как в С-10), но параметр 12гр.Ц из меню изменить нельзя sad.gif
Если возможно - поправте плиз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 13.7.2005, 17:36
Сообщение #7





Guest Forum






2. С-30, конфигурация Y1- нагрев2, Y2- нагрев1, Y3-охлаждение(для управления осушытелем wink.gif) + увлажнение/осушение. Два датчика влажности, Три датчика Т.
Так вот, контроллер иногда попадает в цыкл какой-то при котором перестает регулировать что-либо кроме Т обратки, типа ушел в стоп, хотя венилятор включенным держит как притока так и вытяжки, сообщений об ошибках нет wub.gif Происходило это у меня примерно раз в неделю. Поменял контроллер(совсем новый)- тоже самое. Убрал режим управления осушением- Усе пашет. wink.gif
Если возможно - смоделируйте и убедитесь.

Ну и последнее: Можно ли заполучить исходные тексты программ Corrigo?
Я могбы и сам разобраться wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.7.2005, 18:04
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Гость_Анатолий @ Jul 13 2005, 21:36 )
2. С-30, конфигурация Y1- нагрев2, Y2- нагрев1, Y3-охлаждение(для управления осушытелем  + увлажнение/осушение. Два датчика влажности, Три датчика Т.
Так вот, контроллер иногда попадает в цыкл какой-то при котором перестает регулировать что-либо кроме Т обратки, типа ушел в стоп, хотя венилятор включенным держит как притока так и вытяжки, сообщений об ошибках нет Происходило это у меня примерно раз в неделю. Поменял контроллер(совсем новый)- тоже самое. Убрал режим управления осушением- Усе пашет.
Если возможно - смоделируйте и убедитесь.

Ну и последнее: Можно ли заполучить исходные тексты программ Corrigo?
Я могбы и сам разобраться


не замечал такого ни разу...
(може дело не в бобине wink.gif )

так они и дали исходники своих прог biggrin.gif , держи карман шире... я даже шибко сумлеваюсь, что такое у кого-нить, кроме главного региновского прошивальщика, есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 13.7.2005, 18:25
Сообщение #9





Guest Forum






Да про исходники это я загнул, забыл поставить смайл.

Но мож хто из Арктики отзовется. На их сайте больно уж мудренная регистрация, прям как в партию в сов. времена laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dnks
сообщение 15.7.2005, 12:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630



Вот, хочу внести свою лепту . Забирайте! biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  L10.zip ( 856,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21189
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zabor_*
сообщение 30.9.2005, 22:49
Сообщение #11





Guest Forum






Уважаемые коллеги! Всем спасибо за помосчь!
Недавно же обнаружил, что с сайта Regin пропали маны к L и С на английском. Поэтому оставляю здесь этот раритет - мануал по Corrigo L10 (ENG).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Corrigo_L10_UserManual.pdf ( 423,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 874
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rigi_*
сообщение 5.10.2005, 21:28
Сообщение #12





Guest Forum






а на Corrigo E есть у кого нибудь документация на русском?(с англиским проблемы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Григорий_*
сообщение 14.3.2007, 19:10
Сообщение #13





Guest Forum






Спасибо большое за файлы на русском. Очень кстати. А у меня к вам вопрос. L10 выдает ошибку "ВыхСигнНеУпр". Насколько я понимаю это "выходной сигнал не управляется". Помогите пожалуйста эту ошибку устранить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 15.3.2007, 10:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



"L10 выдает ошибку "ВыхСигнНеУпр""
Какой-то из выходов в ручном режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Greg_*
сообщение 16.3.2007, 14:05
Сообщение #15





Guest Forum






Спасибо! Таки у меня циркуляционный насос был выключен в ручном. Я поставил в автомат и ошибка исчезла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.3.2007, 13:32
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тут Corrigo E просили, держите.

Размер 764 кБайта
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Manual_Russian.pdf ( 794,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 753
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FarmaZon
сообщение 16.6.2019, 13:37
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.4.2018
Пользователь №: 340276



Стоит такой контроллер.
Не могу понять почему летом работает насос тепла!
И контроллер не слушается тумблера вкл/Выкл.

Помогите.
По поводу тумблера возможно активировась функция планировщик.
Как ее убрать ? Читаю инструкцию не могу понять.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
setakava
сообщение 13.5.2022, 17:55
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.5.2022
Пользователь №: 404778



Цитата(Анатолий1 @ 15.3.2007, 10:40) *
"L10 выдает ошибку "ВыхСигнНеУпр""
Какой-то из выходов в ручном режиме.

Столкнулся с такой же ошибкой, всё перерыл, не могу найти, что не так!
Какие еще варианты могут скрываться под этой ошибкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.5.2022, 12:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(setakava @ 13.5.2022, 18:55) *
Столкнулся с такой же ошибкой, всё перерыл, не могу найти, что не так!
Какие еще варианты могут скрываться под этой ошибкой?

Проверьте на столе дома, типа стенда соберите.
Может выход отгорел и обратная связь контрольная не приходит на проц? Разберите, посмотрите.
Они вроде перешиваются, погуглите. Здесь была тема по прошивке их старших братьев Ешек. Если нет, замена на Элстарс VC1 поможет:
https://www.youtube.com/watch?v=wzZosJ-mg6c

Вообще, Коррига бывает глючит не по детски, сам одно время замучался с одной партией, возили в сервис-центр, безрезультатно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
setakava
сообщение 17.5.2022, 9:51
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.5.2022
Пользователь №: 404778



Цитата(kosmos440o @ 14.5.2022, 12:34) *
Элстарс VC1 поможет:
https://www.youtube.com/watch?v=wzZosJ-mg6c

Спасибо большое за совет, как раз копаю в этом направлении, в чем преимущество предлагаемой вами Элстарс VC1?
Да, еще забыл написать, после того, как вентиляция запустилась по программе контроллеру что то не понравилось, он отключил вентиляцию, но тут же начинает работать вытяжка на второй скорости...??? не понятно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 19.5.2022, 23:51
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(setakava @ 17.5.2022, 9:51) *
Спасибо большое за совет, как раз копаю в этом направлении, в чем преимущество предлагаемой вами Элстарс VC1?
Да, еще забыл написать, после того, как вентиляция запустилась по программе контроллеру что то не понравилось, он отключил вентиляцию, но тут же начинает работать вытяжка на второй скорости...??? не понятно...

Я не особо хотел по преимуществам, просто прикид сделал. Но если за преимущества, то вот:
У Элстарс есть защита от сбоев, и контроль памяти, что гарантирует безглючную работу установки. По моему опыту, ни у Сименса, ни у Корриги этой фичи нет, да и кажись ни у кого. Хотя в стандарте на ПЛК это прописывается. Конечно, непонятки в работе могут быть обусловлены непониманием процессов, а не сбоями, но всё же с гарантией надёжности как-то спокойней.
Плюс много входов/выходов, и по функциям тоже близко, значит должно хватить. Не помню, есть ли у Корриги зимний прогрев, вроде нет такого. А для наших относительных европейцам северов это важно.
Плюс программировать не надо, я же не знаю, Вы можете это или нет, и хотите ли.
По цене тоже демократично, сейчас самый минимум из средних контроллеров. То есть если деньги выделят, то хватит.
На стандартные функции настраивается быстро, меню вроде как интуитивно понятно.
И работать тоже удобно. У меня вчера проблема была, что не охлаждало воздух совсем. Подумал, что клапан не так работает, т.к. контроллер при ПНР всё-таки шток клапана гонял туда-сюда.
Поставил выход АО2 в ручной режим, давай его проверять в разных положениях (удалённо, с ПК). Тут как раз местный инженер КИП позвонил, сказал холод к установке ещё не подключили. Но я бы проверил. И вообще много тонких настроек, часто выручают, когда проблемы на объекте. Всё доступно по сети, можно кучу установок при ПНР онлайн проверять за монтажниками, ПИДы крутить и т.п. Один режим погонять, другой, например 3 режима прогрева.
И когда освоишь, всегда каждый выход и вход одно и тоже означает, программно не меняется. Потом уже не надо смотреть в документацию, где что. Экономит кучу времени.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 19.5.2022, 23:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 12:55