Цитата(Goshan @ 4.2.2019, 21:37)
Я так понял проблема в "зарастании" образование коррозии трубопроводов, ввиду замены методов водоподготовки "ВОДОКАНАЛА" города. при нагревании холодной водопроводной воды происходит быстрое "зарастание" образование коррозии трубопроводов. учитывая что гарантию на ИТП предоставляют более года возникла проблема с заменой трубопроводов системы ГВС и частым обслуживанием теплообменного оборудования. причём с холодным водоснабжение всё в порядке, коррозия возникает после нагрева в ПТО.
Вы попробуйте сами прочитать выделенное предложение, не торопясь, вникая в смысл каждой фразы. Я так ничего и не понял.
Трубопроводы "зарастают" - чем?. Образование коррозии ввиду замены методов водоподготовки "ВОДОКАНАЛА" - каких методов, какой замены, какой водоподготовки?
Теплообменное оборудование требует постоянного обслуживания, а не раз в пятилетку, ПТО, иной раз дважды за год мыть и чистить приходится.
Либо, Ваше средство избавит от вышеперечисленных проблем, но за год его придется израсходовать в таком количестве, что за те деньги можно будет трижды заменить новый ПТО и дважды поменять трубы ГВС. И не факт, что этот реагент будет соответствовать требованиям СанПиН.