> Площадь струи от агрегата воздушного отопления
UNikilai
сообщение 8.11.2017, 9:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Всем доброго дня. Подскажите пожалуйства, есть АВОКи волкано мини, закладываю их на отопление производственного цеха(что конечно не оч хорошо) Меня такой вопрос интересует, есть ли информация о том, какая площадь покрытия струи с высоты 5 метров у нас будет?(подвешивать если под потолком) В паспорте указываются Ширины струй, а в длинну то они какие? может вообще плоские?

Сообщение отредактировал UNikilai - 8.11.2017, 9:59
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 8.11.2017, 10:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Меня такой вопрос интересует, есть ли информация о том, какая площадь покрытия струи с высоты 5 метров у нас будет?(

При расчете эта величина предварительно задается и проверяются превышение допустимой температуры и скорости в рабочей зоне в зависимости от высоты установки, характеристики струи, типа и угла наклона АВО.
Струей заведует воздухораспределитель, устанавливаемый на АВО. Все вопросы по нему нужно адресовать производителю оборудования, чтобы он предоставил коэффициенты m и n, если конечно он и у него есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 8.11.2017, 11:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



к-ты m и n они ничего сказать не могут, по скоростям все проходит, если крутить вентилятор на 1-2 скорости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 8.11.2017, 12:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
по скоростям все проходит

По скорости у них есть данные видно из паспорта, а что с отклонением температуры на этом расстоянии ? Как они гарантируют что dt будет в допустимых пределах ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 9.11.2017, 16:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



температуры тоже есть в паспорте, в 11 грпадусов укладываемся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 10.11.2017, 15:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Высота подвеса / длинна струи / влезание в нормируемы показатели / мощность с одного устройства - прямопропорционально зависимые вещи.
Физически у вас не может быть высота подвеса - с изменением 3-8м - ширина при этом 8м, выдержаны требования норм и мощность одна и та же.
Любое изменение геометрического изменения у вас ведет к изменению значений.

Например :
Вы подвесили на 6 м.
Для того что бы "добить" до рабочей зоны вы должны изменить "положение" лопаток.
Изменили положение лопаток - увеличили сопротивление лопаток.
Увеличили сопротивление - уменьшили расход.
Уменьшили расход - уменьшили мощность. (если попробуете "не уменьшить" - увеличите перепад температур - и первое - имеете шанс вообще не добить до низу - так как гравитационная сила из-за разницы температру подымет воздух раньше, чем он дойдет до рабочей зоны - либо даже если дойдет, то будет явно выше "нормируемой".


И если у вас есть "чудный" производитель который утверждает обратное - знайте - инженеры данного производителя не дружат с головой - и это передают "продающим" менеджерам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 21:23