Защита от замерзания калорифера, Ваше мнение? |
|
|
|
6.2.2009, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837
|
Цитата Понятно... грустно всё это. unsure.gif Очень жаль что от автоматики зависит так много, а внимания уделяют так мало... Такова жизнь.
|
|
|
|
|
7.2.2009, 1:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301
|
Цитата(Гена @ 6.2.2009, 11:14) [snapback]349172[/snapback] Ломать - не строить. А как Вы ломаете? В соседней теме расписал подробно. Перекройте подачу теплоносителя и включите вентиляцию. Все. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry349556
Сообщение отредактировал Kass - 7.2.2009, 1:24
|
|
|
|
|
7.2.2009, 8:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959
|
Цитата(Михаил_PLC @ 5.2.2009, 18:53) [snapback]348974[/snapback] Скажите, а когда вы экспериментировали, у вас датчик температуры стоял на обратке, или был смонтирован, в самом калорифере? то есть так как было обведено красным кружком на картинке? Если в коллекторе на обратке, то да, я полностью с вами соглашусь, капиллярный датчик быстрее, и без него не обойтись... А можно уточнить, плиззз? Вот смотрите: мы делаем защиту калориферов от замораживания по воздуху (капиллярный термостат за калорифером) и по воде-по температуре обратки после калорифера (погружной датчик темпер. теплоносителя), а разве это не подразумевает и то и другое, а не или или...???
|
|
|
|
|
7.2.2009, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 613
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
|
Цитата(Gemini @ 7.2.2009, 8:46) [snapback]349597[/snapback] а разве это не подразумевает и то и другое, а не или или...??? Кашу маслом не испортишь, но некоторые хотят сэкономить на цене капиллярного датчика. У меня свой вопросик есть, о разумной достаточности: если у меня ИТП и приточки в одной сети, что им полезно друг о друге знать? Приточкам, наверное, не стоит запускаться зимой, если перепада на насосах нет А какие ограничения стоит наложить на температуру теплосети и подачи в контур отопления?
|
|
|
|
|
7.2.2009, 11:41
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата если у меня ИТП и приточки в одной сети, что им полезно друг о друге знать? по краймере каждому из них - в каком состоянии он находится. ИТП о приточке = стоянка, подготовка к запуску, запуск, работа. для каждого пункта можно просмотреть режим и при необходимости ввести потребные корректировки. приточке об ИТП - получить разрешение на запуск.
|
|
|
|
|
7.2.2009, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198
|
Цитата(Gemini @ 7.2.2009, 7:46) [snapback]349597[/snapback] А можно уточнить, плиззз? Вот смотрите: мы делаем защиту калориферов от замораживания по воздуху (капиллярный термостат за калорифером) и по воде-по температуре обратки после калорифера (погружной датчик темпер. теплоносителя), а разве это не подразумевает и то и другое, а не или или...??? Я уже писал, но фото хорошего не было, теперь есть. Посмотрите на фото, куда вставляется датчик. В таком случае отпадает надобность в капилляре в канале, и датчике потока на воде, замете, что и датчик должен быть специальный. А вот если ставить простой датчик температуры на обратную трубу, то придётся поставить и датчик протока воды, да и можно еще перестраховаться капилляром на воздухе. Кстати, многие рекомендуют устанавливать капилляр, вдоль самых "холодных" трубок на выходе воды, хотя здесь на форуме говорилось поперёк.
kalor.jpg ( 28,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 306
|
|
|
|
|
9.2.2009, 10:05
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
|
Считаю, что термостат необходим. Вот еще одна из схем расположения капилляра рекомендуемая одним из крупных приозводителей [attachment=23529:1.bmp]
|
|
|
|
|
9.2.2009, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198
|
Цитата(cat @ 9.2.2009, 9:05) [snapback]349894[/snapback] Считаю, что термостат необходим. Вот еще одна из схем расположения капилляра рекомендуемая одним из крупных приозводителей Я с вами согласен, если нет возможности установить датчик температуры в сам калорифер, не предусмотрено производителем, то остаётся ставить или датчик температуры на обратной трубе (обратном коллекторе) + датчик потока, или воздушный капилляр + датчик температуры. Можно всё вместе для перестраховки. Обратите внимания, что на вашей картинке капилляр должен перекрывать обратную трубку на калорифере, причём начиная с "самых холодных". Так вот датчик температуры вставляется именно в эти самые трубки. Я думаю, производители калориферов стали использовать эту технологию, по причине её дешевизны и простаты, иногда просто "невозможно" правильно установить капилляр, да и очень трудоёмко.
|
|
|
|
|
9.2.2009, 10:41
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
|
Михаил, главным недостатком прделоженной Вами(а точнее производителями) схемы мне видится ее "точечное измерение". У нее есть огромные плюсы в скорости и удобстве монтажа, высокой степени повторяемости. Данная схема была бы очень хороша в канальных линейках оборудования. тк в большинстве своем данное оборудование монтируют и налаживают организации с низким уровнем квалификации специалистов. И при монтаже данных систем стараются максимально удешевить комплектацию. Однако данное решение категорически не применимо в установках большой производительности, и на объектах с высокой степенью ответственности. С уважением, Андрей. ЗЫ Если умеете, сделайте что бы картинка была видна, или подскажите как это делается
|
|
|
|
|
9.2.2009, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198
|
Цитата(cat @ 9.2.2009, 9:41) [snapback]349920[/snapback] Михаил, главным недостатком прделоженной Вами(а точнее производителями) схемы мне видится ее "точечное измерение".
У нее есть огромные плюсы в скорости и удобстве монтажа, высокой степени повторяемости.
Данная схема была бы очень хороша в канальных линейках оборудования. тк в большинстве своем данное оборудование монтируют и налаживают организации с низким уровнем квалификации специалистов. И при монтаже данных систем стараются максимально удешевить комплектацию.
Однако данное решение категорически не применимо в установках большой производительности, и на объектах с высокой степенью ответственности.
С уважением, Андрей. Полностью с вами соглашусь, на " установках большой производительности, и на объектах с высокой степенью ответственности" требуется дополнительная защита, потому что стоимость защиты ничтожна по сравнению со стоимостью размороженного калорифера, или простоя. Но вот для вентиляционных агрегатов, "малой" и "среднеё" мощности, которые стоят так сказать на потоке, дополнительные защиты вылетают в копеечку и не рациональны. Обратите внимание, например, на насосы grundfos, модели up, ups. Они все выпускаются как электродвигатели, не требующие эл.защиты (внешней, имеют внутреннюю). Я думаю это сделано для того, что бы сократить стоимость , ввода в эксплуатацию, где зачастую, моторная защита, стоит чуть ли не столько же, сколько сам насос. Во всём нужна золотая середина. Цитата(cat @ 9.2.2009, 9:41) [snapback]349920[/snapback] ЗЫ Если умеете, сделайте что бы картинка была видна, или подскажите как это делается Извините, не понял.
|
|
|
|
|
9.2.2009, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666
|
Цитата(Михаил_PLC @ 9.2.2009, 11:38) [snapback]350011[/snapback] на "установках большой производительности, и на объектах с высокой степенью ответственности" требуется дополнительная защита, потому что стоимость защиты ничтожна по сравнению со стоимостью размороженного калорифера, или простоя. Но вот для вентиляционных агрегатов, "малой" и "среднеё" мощности, которые стоят так сказать на потоке, дополнительные защиты вылетают в копеечку и не рациональны. Обратите внимание, например, на насосы grundfos, модели up, ups. Они все выпускаются как электродвигатели, не требующие эл.защиты (внешней, имеют внутреннюю). Я думаю это сделано для того, что бы сократить стоимость , ввода в эксплуатацию, где зачастую, моторная защита, стоит чуть ли не столько же, сколько сам насос. Во всём нужна золотая середина. Ээх, рационализатор... Защиты лишними не бывают. Вся цена вопроса - термостат, который Вы упорно не желаете принять "на вооружение" стоит 30Є + монтаж. А в возможные риски включите не только стоимость ремонта теплообменника, но и условия выполнения этой работы (зачастую весмьа стесненные и/или на большой высоте), риск повреждения оборудования, стен, потолков (особенно в вип-офисах, где и за подсобку готовы содрать как за директорский кабинет), товаров, мебели, простоя оборудования или процесса... Те же двигатели насосов имеют термоконтакт, но оставлять без защиты подходящую к ним линию - по крайней мере беспечно. Да, дополнительная защита требует денег и затрат на доказательство ее обоснованности. Но лучше спокойно спать потом, чем отбиваться от обоснованных претензий к отказавшему узлу и системе в целом.
|
|
|
|
|
9.2.2009, 16:02
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата Ээх, рационализатор... +1 не понимает. тут на своей шкурке надо прочуйствовать что когда работа на воде, то скорость решает все. Михаил, еще раз - капиляр на воздухе сработает первым и задолго до того как обратка дойдет до опасной зоны.
|
|
|
|
|
9.2.2009, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198
|
Цитата(Взводатор @ 9.2.2009, 14:36) [snapback]350145[/snapback] Ээх, рационализатор... Защиты лишними не бывают. Вся цена вопроса - термостат, который Вы упорно не желаете принять "на вооружение" стоит 30Є + монтаж. А в возможные риски включите не только стоимость ремонта теплообменника, но и условия выполнения этой работы (зачастую весмьа стесненные и/или на большой высоте), риск повреждения оборудования, стен, потолков (особенно в вип-офисах, где и за подсобку готовы содрать как за директорский кабинет), товаров, мебели, простоя оборудования или процесса... Те же двигатели насосов имеют термоконтакт, но оставлять без защиты подходящую к ним линию - по крайней мере беспечно. Да, дополнительная защита требует денег и затрат на доказательство ее обоснованности. Но лучше спокойно спать потом, чем отбиваться от обоснованных претензий к отказавшему узлу и системе в целом. Проблемы как-раз и есть с монтажём, зачастую приходишь, всё смонтировано, калорифер обвязан, и заполнен водой, подлесть и установить капилляр, без фундаментального де-монтажа, просто невозможно, а заказчик говорит, что нафига всё это, другие предлогали без него!!! А про защту линии я ничего не говорил, конечно её надо защищать, только защита линии стоит в разы дешевле, чем моторная защита. Я это хотел сказать. Цитата(LordN @ 9.2.2009, 15:02) [snapback]350171[/snapback] +1 не понимает. тут на своей шкурке надо прочуйствовать что когда работа на воде, то скорость решает все. Михаил, еще раз - капиляр на воздухе сработает первым и задолго до того как обратка дойдет до опасной зоны. Я иногда монтирую капиляр, когда считаю необходимым или просто хочу подстраховаться. На счёт почувствовать, то есть у меня в практике один случай, когда калорифер потёк 31 декабря, на компьютеры таможенного склада .... Проверить скорость срабатывания до сих пор не удалось....
|
|
|
|
|
9.2.2009, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666
|
Цитата(Михаил_PLC @ 9.2.2009, 15:25) [snapback]350198[/snapback] Проблемы как-раз и есть с монтажём, зачастую приходишь, всё смонтировано, калорифер обвязан, и заполнен водой, подлесть и установить капилляр, без фундаментального де-монтажа, просто невозможно... Раньше приходить нужно - на стадии проекта, при заказе оборудования. Второй удобный момент - монтаж установки. Вернее, это момент, когда нужно проверить состояние дел и в случае необходимости срочно исправить прокол.
|
|
|
|
|
9.2.2009, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198
|
Цитата(Взводатор @ 9.2.2009, 16:42) [snapback]350279[/snapback] Раньше приходить нужно - на стадии проекта, при заказе оборудования. Второй удобный момент - монтаж установки. Вернее, это момент, когда нужно проверить состояние дел и в случае необходимости срочно исправить прокол. Я немного неправельно выразился, КОГДА ВЫЗВАЛИ. Зачастую заказчик, не уделяет автоматике никакого значения, и приходишь тогда, когда уже всё закончено, и заказчик просит "просто" запустить. Когда большие проекты, там как раз всё хорошо, все согласовано по времени.
|
|
|
|
|
9.2.2009, 18:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата заказчик просит "просто" запустить а в ответ его просишь "просто разобрать полустановки" чтоб поставить датчик. и все. делов-то
|
|
|
|
|
9.2.2009, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301
|
Цитата(Взводатор @ 9.2.2009, 15:36) [snapback]350145[/snapback] Вся цена вопроса - термостат, который Вы упорно не желаете принять "на вооружение" стоит 30Є + монтаж. Ну не поленитесь почитать соседнюю тему. Абсолютно ничего не даст этот термостат. Разморозит и с ним так же просто.
|
|
|
|
|
9.2.2009, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666
|
Цитата(Kass @ 9.2.2009, 18:13) [snapback]350338[/snapback] Абсолютно ничего не даст этот термостат. Разморозит и с ним так же просто. Касс, не валите с больной автоматики на здоровую.
|
|
|
|
|
9.2.2009, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198
|
Цитата(Kass @ 9.2.2009, 18:13) [snapback]350338[/snapback] Ну не поленитесь почитать соседнюю тему. Абсолютно ничего не даст этот термостат. Разморозит и с ним так же просто. Ну у меня практика показала, что при правильном алгоритме управления всё будет работать годами без проблем!
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
9.2.2009, 21:13
|
Guest Forum
|
Расскажите пожалуйста про правильный алгоритм управления
|
|
|
|
|
10.2.2009, 2:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27392
|
Буквально на дняхсдавали обьект для фиников, так я там ставил во первых датчик защиты от замораживания, а во вторых датчик предельных температур -30 +30 ; первый был в обратке калорифера, а второй на улице и если температура за бортом показывала -10 он давал команду на частотники "сбавляй скорость" братэла, а то не справишься". А по поводу установки защиты от замораживания - я тоже ставлю датчики погружного действия и проблем не было пока. хотя нет вру: один раз была - не сработал демфер (не закрылся), а температура воды оставляла желать лучшего - в общем целый букет сразу. Только не надо меня сразу щунять - ага, ату его! Бывает. И в дополнении про пьяных сантехников - у нас принято, на обвязку калориферов брать хорошо зарекоменовавшую себя фирму(с мальчишками работать просто одно удовольствие).
|
|
|
|
|
10.2.2009, 8:54
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(Михаил_PLC @ 10.2.2009, 0:01) [snapback]350431[/snapback] Ну у меня практика показала, что при правильном алгоритме управления всё будет работать годами без проблем! специально для Вас и для Касса просчитал процесс. см.прицеп. модель такова: абстрактный т/о с постоянным расходом носителя и постоянным расходом воздуха. параметры входного воздуха не меняются. меняется только температура подачи - ну например какие-то проблемы в ИТП или кто-то прикрыл вентиль или фильтр-грязевик забился или еще что-то что ограничило подачу горячего носителя к узлу приточки. что происходит дальше? температура в контуре падает. емкость контура очень мала в сравнении с мощностью т/о, потому скорость падения средней температуры в контуре очень высока - сколько именно, можете посчитать сами. теперь внимательно смотрите на графики. при -40*С на улице, температура в канале станет ниже +5*С уже тогда, когда температура обратки все еще выше +30*С при -20*С на улице, температура в канале станет ниже +5*С уже тогда, когда температура обратки все еще выше +20*С т.е. датчик обратки, где бы он ни находился и каким бы быстрым ни бьл, и в первом и во втором случае еще ничего об аварии не знает и может регистрировать только то, что началось быстрое снижение температуры обратки которое надо отработать рег.вентилем. таким образом - аварийная ситуация уже есть, а о ней никто не знает. что остается - воздух в канале. но.. теперь надо вспомнить о таком параметре канального датчика температуры воздуха как время реакции. вспомнили? так же надо вспомнить о том что скорость снижения температуры воздуха сейчас очень велика. ага? путём несложных вычислений можно показать, что в этот критичный момент времени температура в канале, показанная датчиком и реальная, будут очень сильно отличаться. канальный датчик тупо опаздывает. а счет времени идёт на секунды. у капилярного термостата постоянная времени на порядки меньше чем у канального датчика темп.воздуха. а это значит что опаздает он не сильно и сработает уже тогда, когда темп.в обратке будет еще далеко от опасной зоны. убедил? то что у вас и Касса все работает годами - это больше вопрос удачи, обслуживания приточки и ИТП, а не принятых защитных мер. p.s. для расчета использовал т/о мощностью около 100кВт, емкость т/о около 5 литров, расход воздуха 7100 куб.м./час p.p.s. есть у меня объект. работает девятый год. приточка подключена к городской ТС. прошлые годы проблем небыло. капиллярки не было. все обслуживалось, пару раз за зиму из грязевика вытряхивали немного песочка ну и так по мелочи.. в этом году с началом зимы т/о был разморожен. стали разбираться - грязевик забит под пробку. промыли, поставили капилляр. через две недели авария. т/о целый и чуть теплый. грязевик опять забит под пробку... так и ездим теперь каждые две-три недели по аварии чистить грязевик. а т/о все еще целый. автоматика приточки сделана на акве.
|
|
|
|
|
10.2.2009, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198
|
Добрый день LordN. Я честно признаюсь, очень долго смотрел на ваши графики и почти с вами согласился, но что то меня очень смущала очень высокая обратная температура, решил проверить. Получилось вот что, при расчетной мощности калорифера 100kW:
tabel.jpg ( 61,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 406В вашем случае вы почему-то занижали мощность, хотя падала температура. Кстати, я сейчас посмотрел время срабатывания капиллярного датчика Siemens QAF 63.2, “Time constant: In still air - approx. 90 s, In moving air - <40 s” Например у водяного датчика TEKV PT 1000 Time constant: 2,5 s Обратите внимание, что это обратная температура из калорифера, если установить датчик температуры в сам калорифер, то он сработает намного раньше. Я что хочу сказать, то что калорифер может лопнуть по 4 причинам: 1. не герметично закрываются жалюзи на притоке. 2. проблемы с отоплением или с насосом 3. пропажа питания 4. неправильный алгоритм запуска, остановки оборудования. Замете, что сами по себе эти 4 причины по отдельности не портят калорифер, только если случится, что 2 из них возникнут одновременно.
|
|
|
|
|
10.2.2009, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198
|
Отредактировать предыдущий пост не получается. С таблицей я походу что то напутал. Завтра разберусь.
|
|
|
|
|
10.2.2009, 19:36
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата С таблицей я походу что то напутал у меня получился такой ряд. считал "в лоб". 104,3 92,4 80,2 68 56 расход носителя сейчас не помню. завтра могу написать, если надо конечно..
|
|
|
|
|
11.2.2009, 0:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301
|
Цитата(LordN @ 10.2.2009, 8:54) [snapback]350609[/snapback] канальный датчик тупо опаздывает. а счет времени идёт на секунды. у капилярного термостата постоянная времени на порядки меньше чем у канального датчика темп.воздуха. а это значит что опаздает он не сильно и сработает уже тогда, когда темп.в обратке будет еще далеко от опасной зоны. Это из чего это у вас следует, что датчик "тупо тормозит"? Это что у вас за датчики, и какой же они обладают скоростью изменения температуры при такой скорости потока? В наших датчиках скорость порядка 5-10°С/мин в зависимости от скорости потока и dТ. Цитата(LordN @ 10.2.2009, 8:54) [snapback]350609[/snapback] то что у вас и Касса все работает годами - это больше вопрос удачи, обслуживания приточки и ИТП, а не принятых защитных мер. Не потому. В принципе, никому не нужна работа приточки при Ткан в +12°С при уставке в +20. Это уже неисправность. А вы пытаетесь сохранить работу при +5°С. Для того, что бы отключение произошло при +5°С в канале, я поставлю защиту на +6°С и все будет в порядке. Проверено это не раз. На одном из последних объектах люди пытались пустить камеру с огромными проблемами в гидравлике. Во время работы один товарищь случайно оторвал провод управления от сервопривода трехходового, и тот закрылся. Во всех случаях приточка вставала с большим запасом до мамерзания. Но вы не поняли главного: замороз происходит именно при пуске камеры при отсутствии контроля прогрева. При этом когда капилярный термостат сработает, внутри приточки будет уличная температура, и хотя капиляр отключил приточку, калориферу это уже не поможет. Причем тут датчики вообще. Проблемы в алгоритмах. Цитата(Михаил_PLC @ 10.2.2009, 15:33) [snapback]350876[/snapback] Я что хочу сказать, то что калорифер может лопнуть по 4 причинам: 1. не герметично закрываются жалюзи на притоке. 2. проблемы с отоплением или с насосом 3. пропажа питания 4. неправильный алгоритм запуска, остановки оборудования.
Замете, что сами по себе эти 4 причины по отдельности не портят калорифер, только если случится, что 2 из них возникнут одновременно. Я бы оставил только последние два пункта. Первые два при правильных алгоритмах не могут повредить калорифер.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.2.2009, 7:29
|
Guest Forum
|
To Kass, Вышесказанное Вами нужно понимать как необходимость введения своего рода предаварийной уставки, т.е. уменьшение Ткан менее заданной и естественно контроль прогрева при пуске.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.2.2009, 7:31
|
|
|
|
|
11.2.2009, 8:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата Но вы не поняли главного: замороз происходит именно при пуске камеры при отсутствии контроля прогрева. При этом когда капилярный термостат сработает, внутри приточки будет уличная температура, и хотя капиляр отключил приточку, калориферу это уже не поможет. Причем тут датчики вообще. Проблемы в алгоритмах. первое - пусть внутри и уличная температура, но если вода в т/о к моменту отключения все еще теплая, то т/о ничего не грозит. сравните массы и теплоемкости воды и воздуха в камере и теплообменную поверхность при отсутствии потока через т/о. Касс, я давным-давно просчитывал все варианты, и массы и скорости и конечные температуры и времена. при любых проблемах с носителем - все решает скорость с которой система узнает об этом. а капиляр даёт максимальную. скорость в 5-10К/мин приемлема для регулятора, но крайне мала для индикатора аварии. считайте сами - в моем примере емкость т/о порядка 5литров, пусть весь узел имеет емкость литров 20-30. не претендуя на сверхвысокую точность расчётов, просто попытаюсь оценить скорость снижения средней темп.носителя в контуре см.узла, считая что нормально работающий узел отключили от ИТП. даже не обращая внимания на то, что "в начале" мощность = 100кВт, при 50кВт скорость снижения средней темп.воды будет 50*10е3[Дж/с] / 4187[Дж/(кг*К)]*30[кг] = 0.4[K/c] т.е. обратка достигнет 0*С за время порядка 90..120сек. а температуру 30К, при которой воздух за т/о уже будет ниже +5*С и для капилляра появятся условия для сработки, всего через 30..45сек. прочувствуйте разницу. при критическом времени порядка ста секунд появлется запас времени в полста секунд - этого с лихвой хватит чтоб открыть даже самый тормозной привод. капиляр значительно повышает шансы т/о. и конечно же алгоритмы - тут я абсолютно согласен.
|
|
|
|
|
11.2.2009, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666
|
Доже бой, ребята! Я сейчас не на работе, но кто-нибудь выставьте из окна офиса на улицу датчик температуры и капилляр и дайте результаты в студию.
|
|
|
|
|
|