> Подключение ЧП Abb Acs800 к компьютеру.
tranzistor
сообщение 5.2.2019, 14:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.11.2018
Пользователь №: 351916



Здравствуйте. У нас на производстве экструдер ушел в ошибку. При детальном изучении проблемы, оказалось, что один из ЧП ABB ACS800 висит в ошибке, ошибка НЕТ СВЯЗИ. Частотник подключен к сети ProfiBus через адаптер RPBA-01. Подкидывал к нему заведомо исправный адаптер, ошибка не исчезла. Пришли к выводу, что неисправна сама плата частотника. На ebay была приобретена новая плата и возник самый главный вопрос, как реализовать грамотную пересадку платы и прошивку со старой на новую. Скачивал разные версии Drive Window Light, но в списке не нахожу своего ЧП. И можно ли к нему будет подключиться через конвертер USB-RS485, сделанный на мс CH341 и MAX485? Или все таки поискать конвертер Adam. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 5.2.2019, 18:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Цитата(tranzistor @ 5.2.2019, 14:07) *
...При детальном изучении проблемы, оказалось, что один из ЧП ABB ACS800 висит в ошибке, ошибка НЕТ СВЯЗИ...

1. Какой код был у ошибки?

Цитата(tranzistor @ 5.2.2019, 14:07) *
...возник самый главный вопрос, как реализовать грамотную пересадку платы и прошивку со старой на новую...

2. Хотите перенести именно прошивку или только параметры? Для первого варианта вам потребуется DriveWindow с оптикой. Второй, можно реализовать и через панель ПЧ или DriveWindow Light, или DriveWindow.

Цитата(tranzistor @ 5.2.2019, 14:07) *
...Скачивал разные версии Drive Window Light, но в списке не нахожу своего ЧП...

3. В списке только стандартные ПЧ (уже не все), он нужен только для предварительного параметрирования. 800 серия поддерживается DWL.

Цитата(tranzistor @ 5.2.2019, 14:07) *
...И можно ли к нему будет подключиться через конвертер USB-RS485, сделанный на мс CH341 и MAX485? Или все таки поискать конвертер Adam. Заранее благодарен.

DWL подключается через разъем панели (RS-232), способ подключения и распиновку смотри в темах про DWL ниже, уже очень много раз это писалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 5.2.2019, 20:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Вообще не совсем понятна потребность "переносить прошивку"... Какой сакральный смысл в этом? M3F прокомментируй, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 6.2.2019, 9:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Есть несколько возможных причин:
1. Хотим перенести полностью все параметры, включая мат. модель и скрытые параметры, получаем клон исходного ПЧ. Не всегда это нужно и оправдано.
2. Заказали плату управления без прошивки. Раньше голая плата стоила чуть-чуть дешевле, сейчас разницы нет.
3. Стоит не стандартная прошивка на ПЧ (под центрифуги, насосы или др.), а купили плату со стандартной прошивкой или без нее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tranzistor
сообщение 8.2.2019, 16:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.11.2018
Пользователь №: 351916



Добрый день. Нашел у коллег DriveWindow с оптикой, слили бэкап и параметры с неисправного модуля RMIO-01, но в новую плату для начала залили только файл параметров, бэкап лить побоялись, т.к. на флеш памяти наклейка с Initial SW другой версии, отличной от этой платы. Как объяснили коллеги, при попытке залить прошивку на другую плату, есть большая вероятность получить "кирпич". Установили плату на место, установили модуль RPBA-01 (новый), включили и ЧП после инициализации ушел в ошибку "Авария КОММ МОДУЛЬ (7510)". Проверили настройки соединения с другого ЧП, все выставили так же, но ошибка осталась. Итого: другая плата с нашими параметрами, новый модуль RPBA-01, а проблема осталась. В какую сторону копать, подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Dredd
сообщение 11.2.2019, 12:55
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.1.2018
Пользователь №: 334658



Добрый день! А вы саму сеть Profibus проверяли? Адрес выставлен верно? Если выставлен, то каким способом, механически или программно? Проверте оконечную нагрузку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 11.2.2019, 15:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



Я надеюсь, вы при копировании параметров с работающего ЧРП изменили адрес в 52.01?

"52.01 НОМЕР СТАНЦИИ Адрес устройства. К линии не могут быть подключены два устройства с
одинаковыми адресами."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tranzistor
сообщение 14.2.2019, 17:01
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.11.2018
Пользователь №: 351916



Здравствуйте. Да, адреса все проверил. Адреса выставлены как механически на RPBA, так и в ЧП. Частотник перестал ругаться на ошибку 7510, и встал в готовность, но запустить мотор не удалось. Эта плата определялась как ACS-800 0040 и при запуске он включался, в строке ТОК определял значение в 20А, когда на собратьях при запуске ток 4А. Пришел к выводу, что хоть и в 99 меню прописал необходимые значения, ЧП не хотел определить свои новые "мускулы") Связался с АББ, объяснил им ситуацию. У нас стояла плата RMIO-01, а на замену была RMIO-01C. Инженер АББ объяснил, что эти платы индетичны, разница лишь в том, что плата с буквой "С" покрыта лаком и можно прошивать ее, ничего не боясь. Так и сделали, прошили, ЧП включился, определившись как ACS 800 0009. И все заработало. Спасибо всем за советы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZHANDOS_1
сообщение 26.4.2019, 5:00
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353063



Здравствуйте, подскажите можно ли снять black box с acs800?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 26.4.2019, 9:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Какую именно информацию хотите получить? Если плата RMIO живая, то восстановить хронологию событий можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZHANDOS_1
сообщение 26.4.2019, 14:19
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353063



а как это делается? анологично как у acs2000 и acs5000?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 26.4.2019, 16:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Программой DriveWindow. Не аналогично (у высоковольтных приводов своя специфика).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZHANDOS_1
сообщение 26.4.2019, 18:52
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353063



все, понял, рахмет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZHANDOS_1
сообщение 17.6.2019, 23:33
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353063



Цитата(m3F @ 26.4.2019, 19:23) *
Программой DriveWindow. Не аналогично (у высоковольтных приводов своя специфика).

а как снять именно blackbox? все команды. Не faults.
DriveWindow через оптику подключается на ACS800? я через DWlight и китайский преобразователь подключился. Через этот преобразователь к DW нельзя как я понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 18.6.2019, 9:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Цитата(ZHANDOS_1 @ 17.6.2019, 23:33) *
а как снять именно blackbox? все команды. Не faults.
Именно "BlackBox" никак.

Цитата(ZHANDOS_1 @ 17.6.2019, 23:33) *
DriveWindow через оптику подключается на ACS800?
Да

Цитата(ZHANDOS_1 @ 17.6.2019, 23:33) *
я через DWlight и китайский преобразователь подключился. Через этот преобразователь к DW нельзя как я понял?
И снова угадали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Emil1
сообщение 18.8.2023, 15:58
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.7.2023
Пользователь №: 419834



Желаю здравия всем участникам форума. У нас вышла из строя плата RDCU-12C, заказали новую но все настройки без возвратно утеряны. Может кто подскажет как выйти из тупика? купили RUSB -02 с оптикой но это как мертвому припарка. Связался с ABB, не хотят помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 21.8.2023, 9:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Конечно подскажем:
1. Как придет плата, ставите ее в ваш ПЧ (надеюсь вы заказали плату с софтом, а не голую).
2. Подаете напряжение и согласно вашего технологического процесса настраиваете ПЧ, через панель управления или, если уже купили адаптер и есть DW, через компьютер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 24.8.2023, 11:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



Цитата(Emil1 @ 18.8.2023, 15:58) *
Желаю здравия всем участникам форума. У нас вышла из строя плата RDCU-12C, заказали новую но все настройки без возвратно утеряны. Может кто подскажет как выйти из тупика? купили RUSB -02 с оптикой но это как мертвому припарка. Связался с ABB, не хотят помочь.


Если есть полный бэкап старой платы, то с помощью DriveWindow можно накатить полную копию на новую плату (даже пустую). Операция Restore.
Если бэкап сделать не удосужились, то возможно, у вас есть аналогичный ЧРП с работающей платой RDCU-12 и можно снять бэкап с неё, а затем изменить необходимые параметры.

Если вы заказали RDCU-12C с микропрограммным обеспечением, то:
а) поищите файл копии параметров с умершей RDCU-12C и залейте только параметры в новую RDCU-12C
б) поищите копию параметров на панели CDP-312 и восстановите параметры с неё
в) поищите лист параметров в сопроводительной документации на оборудование и ручками занесите параметры в ЧРП
г) если совсем ничего нет, то вносите параметры "с нуля"

Дайте знать о ваших результатах!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 5:21