Проблема Vitogas 100 96 кВт, Пламя снаружи горелки |
|
|
|
6.2.2018, 12:52
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247
|
Добрый день коллеги. Котел Vitogas 100 96 кВт. Периодически пламя загорается снаружи котла внутри горелки, а именно между форсункой и горелкой (в зоне смешения газ воздух). Давление газа как в статике так и в динамике на каждом клапана одинаковое и в норме. (0,7 кПа на малом горении и 1,45 кПа на большом горении). какие могут быть причины такой неисправности? Подскажите кто с таким сталкивался. Спасибо. Поймал момент когда горит пламя.
|
|
|
|
|
6.2.2018, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Возможно, сопла для пропан/бутана. Возможно, давление газа очень низкое, Вы его где замеряли, до блока клапанов?
Сообщение отредактировал Галиев - 6.2.2018, 18:53
|
|
|
|
|
7.2.2018, 0:51
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247
|
Цитата(Галиев @ 6.2.2018, 18:52) Возможно, сопла для пропан/бутана. Возможно, давление газа очень низкое, Вы его где замеряли, до блока клапанов? Нет! Сопла точно метановые так как котлу 10 лет и все было нормально. Давление газа мерил на клапане, там есть место замера давления газа на форсунке, и оно отвечает паспортным... я проверял.(там на фото даже напоромер есть, видно где замерял.) Завтра с утра буду полностью разбирать.... ,такое впечатление, что пламя лежит на горелке, словно слишком малая тяга... и забиты каналы между секциями теплообменника.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 11:33
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247
|
Вскрыл котел. Более менее чистый. Но есть деформации в самой горелки, а именно, местами щели не соответствует своим геометрическим параметрам. Где то больше, где-то меньше, где-то покручены. Это может быть причиной того, что пламя горит не снаружи а внутри горелки?
|
|
|
|
|
7.2.2018, 12:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(11Therion11 @ 7.2.2018, 11:33) есть деформации в самой горелки, а именно, местами щели не соответствует своим геометрическим параметрам. Где то больше, где-то меньше, где-то покручены. Это может быть причиной того, что пламя горит не снаружи а внутри горелки? "Где-то больше" - это может. Цитата(11Therion11 @ 7.2.2018, 0:51) такое впечатление, что пламя лежит на горелке, словно слишком малая тяга... Дайте угадаю. Нет приточной вентиляции?
|
|
|
|
|
7.2.2018, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Цитата(11Therion11 @ 7.2.2018, 11:33) Это может быть причиной того, что пламя горит не снаружи а внутри горелки? Нет. И с порванными перемычками горелки нормально работают (в пределах разумного).
|
|
|
|
|
7.2.2018, 14:23
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247
|
Цитата(tiptop @ 7.2.2018, 13:11) Дайте угадаю. Нет приточной вентиляции? Вентиляция есть. Но не достаточно. Связался с висманом. Сказали что при деформации горелок может быть заварот пламени внутрь горелки при недостатке воздуха или низком давлении газа. Давление газа у меня в норме остался воздух. Трубы горелок в замену. Рекомендуется поднять давление газа при малом горении чтобы избежать заворота пламени, так как на большом горении в любом случае нормально. Цитата(Гризли @ 7.2.2018, 14:36) Нет. И с порванными перемычками горелки нормально работают (в пределах разумного). То есть при повышенном давлении на форсунке? А на сколько повышать? Паспортного давления мне явно не достаточно.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 17:51
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247
|
Цитата(tiptop @ 7.2.2018, 14:41) Огромное спасибо!! Завтра с утра проверю кратность воздуха и его количество с учетом вышеизложенной информации!!!
|
|
|
|
|
8.2.2018, 5:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(11Therion11 @ 7.2.2018, 17:51) Завтра с утра проверю кратность воздуха и его количество с учетом вышеизложенной информации!!! Какая ещё "кратность"?! "С учётом вышеизложенной информации" просто посмотрИте, есть ли в помещении теплогенераторной воздуховод, начинающийся над полом.
|
|
|
|
|
15.2.2018, 21:01
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247
|
Заменил 2 трубы из 7, и поднял давление газа на форсунке до 1 кПа при работе на пониженной мощности. (Первая ступень). Пока вроде работает нормально, А дальше посмотрим. С вентиляцией все в норме. Вент канал до пола есть. Только он почему-то принудительной вентиляции, но вроде дует. И вообще помещение под напором получается.
|
|
|
|
|
|