> Проблема Vitogas 100 96 кВт, Пламя снаружи горелки
11Therion11
сообщение 6.2.2018, 12:52
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Добрый день коллеги. Котел Vitogas 100 96 кВт. Периодически пламя загорается снаружи котла внутри горелки, а именно между форсункой и горелкой (в зоне смешения газ воздух).
Давление газа как в статике так и в динамике на каждом клапана одинаковое и в норме. (0,7 кПа на малом горении и 1,45 кПа на большом горении).

какие могут быть причины такой неисправности?
Подскажите кто с таким сталкивался. Спасибо.

Поймал момент когда горит пламя.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_d6a8d06aba0e4fd6fe4c9e9eb9c4d1fa_V.jpg ( 2,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  IMG_f814c27e995bdf242258a2bdffa84f8d_V.jpg ( 2,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  IMG_78dab1030026fe538db93ed4facc6b57_V.jpg ( 789,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.2.2018, 18:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Возможно, сопла для пропан/бутана.
Возможно, давление газа очень низкое, Вы его где замеряли, до блока клапанов?

Сообщение отредактировал Галиев - 6.2.2018, 18:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 7.2.2018, 0:51
Сообщение #3


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(Галиев @ 6.2.2018, 18:52) *
Возможно, сопла для пропан/бутана.
Возможно, давление газа очень низкое, Вы его где замеряли, до блока клапанов?


Нет! Сопла точно метановые так как котлу 10 лет и все было нормально. Давление газа мерил на клапане, там есть место замера давления газа на форсунке, и оно отвечает паспортным... я проверял.(там на фото даже напоромер есть, видно где замерял.)
Завтра с утра буду полностью разбирать.... ,такое впечатление, что пламя лежит на горелке, словно слишком малая тяга... и забиты каналы между секциями теплообменника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 7.2.2018, 11:33
Сообщение #4


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Вскрыл котел. Более менее чистый. Но есть деформации в самой горелки, а именно, местами щели не соответствует своим геометрическим параметрам. Где то больше, где-то меньше, где-то покручены.
Это может быть причиной того, что пламя горит не снаружи а внутри горелки?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P_20180207_102218.jpg ( 780,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  P_20180207_102227.jpg ( 619,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  P_20180207_102239.jpg ( 940,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.2.2018, 12:11
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(11Therion11 @ 7.2.2018, 11:33) *
есть деформации в самой горелки, а именно, местами щели не соответствует своим геометрическим параметрам. Где то больше, где-то меньше, где-то покручены.
Это может быть причиной того, что пламя горит не снаружи а внутри горелки?

"Где-то больше" - это может.

Цитата(11Therion11 @ 7.2.2018, 0:51) *
такое впечатление, что пламя лежит на горелке, словно слишком малая тяга...

Дайте угадаю. Нет приточной вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 7.2.2018, 13:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(11Therion11 @ 7.2.2018, 11:33) *
Это может быть причиной того, что пламя горит не снаружи а внутри горелки?

Нет. И с порванными перемычками горелки нормально работают (в пределах разумного).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 7.2.2018, 14:23
Сообщение #7


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(tiptop @ 7.2.2018, 13:11) *
Дайте угадаю. Нет приточной вентиляции?

Вентиляция есть. Но не достаточно.

Связался с висманом. Сказали что при деформации горелок может быть заварот пламени внутрь горелки при недостатке воздуха или низком давлении газа. Давление газа у меня в норме остался воздух.
Трубы горелок в замену.
Рекомендуется поднять давление газа при малом горении чтобы избежать заворота пламени, так как на большом горении в любом случае нормально.


Цитата(Гризли @ 7.2.2018, 14:36) *
Нет. И с порванными перемычками горелки нормально работают (в пределах разумного).


То есть при повышенном давлении на форсунке? А на сколько повышать? Паспортного давления мне явно не достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.2.2018, 14:41
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(11Therion11 @ 7.2.2018, 14:23) *
Вентиляция есть. Но не достаточно.


Если надумаете делать приточный канал в теплогенераторной...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 7.2.2018, 17:51
Сообщение #9


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(tiptop @ 7.2.2018, 14:41) *


Огромное спасибо!! Завтра с утра проверю кратность воздуха и его количество с учетом вышеизложенной информации!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.2.2018, 5:44
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(11Therion11 @ 7.2.2018, 17:51) *
Завтра с утра проверю кратность воздуха и его количество с учетом вышеизложенной информации!!!

Какая ещё "кратность"?! newconfus.gif
"С учётом вышеизложенной информации" просто посмотрИте, есть ли в помещении теплогенераторной воздуховод, начинающийся над полом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 15.2.2018, 21:01
Сообщение #11


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Заменил 2 трубы из 7, и поднял давление газа на форсунке до 1 кПа при работе на пониженной мощности. (Первая ступень).
Пока вроде работает нормально, А дальше посмотрим.
С вентиляцией все в норме. Вент канал до пола есть. Только он почему-то принудительной вентиляции, но вроде дует. И вообще помещение под напором получается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P_20180214_105942.jpg ( 573,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  P_20180214_105942.jpg ( 573,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  P_20180214_104325.jpg ( 834,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения