SvetaR
сообщение 7.8.2020, 12:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Здравствуйте.
Никак не могу определиться с материалом и толщиной воздуховодов и исполнением вентилятора.
Удаляется воздух с водяными парами (температура не выше 80). В воздухе точно присутствуют пары щелочи
и немного тонкой пыли (со слов технолога). Воздух на хим состав не проверяли. Производство шихты.

Подскажите:
1. что лучше заложить - оцинковку или нержавеющую сталь?
Или оцинковку и ее окрасить изнутри?
2. Вентилятор коррозионостойкий из нержавеющей стали или достаточно общего назначения?
3. Толщина стали воздуховодов 1 мм или 2 мм? Для пылей рекомендуют от 3 мм, но здесь она тонкая и мало.
4. Как лучше соединить на сварке или на фланцах?
5. Насколько будет критично применить отводы с радиусом 1D, или все таки делать их с радиусом 2D?

Прочитала много технической литературы и запуталась. blink.gif
Распутайте, пожалуйста.

Сообщение отредактировал SvetaR - 7.8.2020, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 7.8.2020, 13:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Все-таки концентрации важны. Тем более, что кроме материала воздуховодов и вентилятора нужно и по выбросам в атмосферу понимать требования. Объем удаляемого воздуха тоже.
И может оказаться вполне оправданным установка мокрого скруббера, по возможности поближе к МО. К стали как возможные варианты добавляются полипропилен, винипласт и т.п. При этом многие вопросы отпадут сами собой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaR
сообщение 7.8.2020, 21:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Да, я понимаю что это важно.
Получить эти данные не получится. Запрашивала, но безрезультатно.
Есть 2 предыдущих проекта, выполненные серьезными организациями.
Так там стоят обычные вентиляторы общего назначения и воздуховоды из тонколистового
горячекатанного проката.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.8.2020, 22:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



так и абразивность пыли имеет значение- чего вам с того оцинкованного воздуховода и вентилятора, коль сдует покрытие моментом?Не успев скорродировать.
Может и вправду мокрый скруббер и пластик на воздуховоды, но тут выбор таки по месту более правильней будет.Может они и дольше протянут и дешевле обойдутся и эффективней в эксплуатации, опыт применения погуглить и с своми местными производственниками проговорить, не забыв и пожарных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaR
сообщение 8.8.2020, 13:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Цитата(инж323 @ 7.8.2020, 23:17) *
так и абразивность пыли имеет значение- чего вам с того оцинкованного воздуховода и вентилятора, коль сдует покрытие моментом?Не успев скорродировать.
Может и вправду мокрый скруббер и пластик на воздуховоды, но тут выбор таки по месту более правильней будет.Может они и дольше протянут и дешевле обойдутся и эффективней в эксплуатации, опыт применения погуглить и с своми местными производственниками проговорить, не забыв и пожарных.


Спасибо. С производственниками разговаривала. Раньше была естественная вентиляция
от каждой единицы оборудования (в советские времена). Да уже прогнила.
И что лучше они не знают.

Сообщение отредактировал SvetaR - 8.8.2020, 13:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  изображение_viber_2020_07_08_07_42_26.jpg ( 230,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  изображение_viber_2020_07_08_07_42_31.jpg ( 117,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.8.2020, 14:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



крышник стоял, а как выбросили стала естественной. Кто выбросил и когда никто уже не помнит....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaR
сообщение 8.8.2020, 18:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Может и стоял, не похоже.


Сообщение отредактировал SvetaR - 8.8.2020, 18:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  изображение_viber_2020_07_08_07_43_36.jpg ( 218,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OQMEHANIKA
сообщение 25.8.2020, 15:29
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.5.2018
Пользователь №: 342297



А вы планируете удалять воздух с помощью местных отсосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 1:46